mrfran
mrfran
Новичок

Регистрация: 18.05.2012

Москва

Сообщений: 26

18.06.2012 в 23:43:09

Cs-Cs Не подскажите, насколько нужно использовать вместо 1Р 2Р АВ или оставить 1Р. Противопожарное УЗО (4Р 63А-100мА) должно быть селективным? В чем преимущество перед обычным? Какое лучше выбрать - 63А-100мА или 63А-300мА?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

18.06.2012 в 23:57:07

mrfran

Если у Вас по одному автомату на УЗО, то двухполюсные автоматы не востребованы.

Селективное УЗО скорее всего не сработает при КЗ на землю.

При двухуровневой защите УЗО 100мА или 300мА - практически без разницы. Себе бы я поставил 40А/100мА, а заказчику 300мА.

0
mrfran
mrfran
Новичок

Регистрация: 18.05.2012

Москва

Сообщений: 26

19.06.2012 в 00:49:24

ВТБ!

Я понимаю, что если на каждое УЗО по одному АВ, то надобности в 2Р нет, а если несколько АВ на одно УЗО, насколько нужны 2Р?

Селективное УЗО скорее всего не сработает при КЗ на землю.

Это понятно, для этого есть 30мА УЗО на каждой группе. Мне интересно насколько принципиально устанавливать селективное УЗО на пожарку?

Себе бы я поставил 40А/100мА, а заказчику 300мА.

Извините, не разжуете, почему себе 40А/100мА, а заказчику 300мА.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.06.2012 в 05:47:12

mrfran написал : насколько принципиально устанавливать селективное УЗО на пожарку?

не принципиально. просто селективное узо эту самую селективность ГАРАНТИРУЕТ при любых токах утечки. а с обычным узо на 300мА, хотя селективность и есть, но нет гарантии, что оно в некоторых случаях не сработает одновременно с групповым, если утечка будет достаточной для этого.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

19.06.2012 в 09:00:42

mrfran написал : если несколько АВ на одно УЗО, насколько нужны 2Р?

Жизненно показаны электроманьякам, полезны при ветхой проводке или при вандальном отношении к жизни.

mrfran написал : насколько принципиально устанавливать селективное УЗО на пожарку?

КЗ на землю - коттедж в темноте. Для меня непринципиально, а если в доме только старые да малые - ой как может быть принципиально. Себе поставил селективное Астро-УЗО.

mrfran написал : почему себе 40А/100мА, а заказчику 300мА

А для чего вообще дополнительный каскад? Меньше не больше.

А заказчику - доступнее, выше селективность, стойкость к утечкам, шире возможности для модернизации сети - банька, гараж, насос... У Вас вырожденный случай - всё в одном щитке и все линии защищены УЗО малого номинала.

andrewkhv написал : селективное узо эту самую селективность ГАРАНТИРУЕТ при любых токах утечки

При КЗ на землю в системе TN трудно что-то гарантировать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

19.06.2012 в 09:02:30

mrfran написал : Насколько я понимаю, получим схему заземления TT.

Для отказа от TN-C-S при трёхфазном подключении нужны очень веские основания.

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

19.06.2012 в 19:57:04

ВТБ! написал : Для отказа от TN-C-S при трёхфазном подключении нужны очень веские основания

Теперь уже мне себя проверить. А если у СНТ на столбе висит запертый шкаф с четырёхполюсным вводным автоматом и счётчиком. И это трогать ну никак низяя - что делать? ТТ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

19.06.2012 в 20:24:37

Основание веское. При тяжких последствиях авторы этой идеи могут и под следствие попасть... :(

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.06.2012 в 20:31:30

Cs-Cs написал : А если у СНТ на столбе висит запертый шкаф с четырёхполюсным вводным автоматом

Председателю пояснить что он:

ВТБ! написал : При тяжких последствиях авторы этой идеи могут и под следствие попасть...

+1000 И все наладится... или помочь наладить (3р). Да и при ТТ как то все пропускают необходимость установки УЗИП 1 класса. У нас после прошедшей грозы на даче выключился Диф вводной. Значит что-то прилетало по сети.

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

19.06.2012 в 20:45:26

Ща я вам выкопаю этот шкаф (фотку из архивов). Там очень интересно.

Слева стоит рубильник на 40А. Справа (после счётчика) - автомат на C32. Справа от автомата - расцепитель и радиомодем. Садовое товарищество - 2010 года. Свежее. В дом идёт сип 4х16. Точнее, так. Слева он спускается со столба (ответвление от магистрали), справа (с автомата) - снова на столб и по нему воздушкой - в дом. Столб находится ЗА (через) дорогой от дома. Трогать это всё НЕЛЬЗЯ ну никак вообще.

Мощность ограничивается атвоматически удалённо. Сейчас всем дали всего 8 кВт. Три фазы.

0
Вложение
mrfran
mrfran
Новичок

Регистрация: 18.05.2012

Москва

Сообщений: 26

19.06.2012 в 21:59:39

ВТБ! Спасибо за помощь. Все вроде теперь понятно... вот только осталось попробовать перебороть со схемой заземления.

Cs-Cs У меня такая же ситуация, тоже садовое товарищество. Сейчас проводят свет, вот и нужно помочь родителям сделать щиток в доме. Так как я на месте бываю редко, трудно договориться, чтобы они сделали как то по человечески. Тут как то я попал на этих электриков (т.к. они как-то странно работают, не поймешь когда приедут и когда будут работать и по какой причине это происходит тоже непонятно) вели недалеко воздушку. Спрашиваю, мол, у вас на опоре, кот. рядом с моим домом, есть вторичное заземление, может вы мне вместе с 4-мя жилами бросите еще и РЕ и что и как мне для этого нужно сделать? Ответ был приблизительно такой - не пошел бы ..........., нет, конечно немного корректнее, но смысл тот же. Мы, мол, никому это не делаем и тебе это совсем не нужно. Может это был какой-то рядовой и неадекватный электрик, но начальства, с которым это можно было оговорить я не нашел. Вот и получается пока схемма заземления ТТ. Может что-то еще и получится. Подскажите, как правильно перебороть эту ситуацию?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу