fhlfibh
fhlfibh
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 621

22.06.2012 в 00:29:54

Имеется испортившийся вводной автомат (при включении что-то пыхнуло, лампочки перегорели и пластмассовый рубильничек на автомате больше не фунциклирует). Цифровой электросчетчик между продолжает показывать цифры, т.е. ток в нем есть. Вопрос как безопасней поменять этот автомат на новый без отключения подводящего кабеля (ибо рубильник подводящего кабеля находится неведомо где, за семью замками жека).

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.06.2012 в 00:32:20

никак судя по вопросам. это опасно для жизни. тот кто это умеет . так не спросит.и советовать далёкому от электричества не будет

0
fhlfibh
fhlfibh
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 621

22.06.2012 в 00:37:31

витаон написал : никак судя по вопросам. это опасно для жизни. тот кто это умеет . так не спросит.и советовать далёкому от электричества не будет

А я и не утверждаю, что умею мастерски менять автоматы под напряжением... И не то чтобы мне жалко денег, но вызывать электрика -- это время и мое, и электрика, причем мое время достаточно плотно расписано, и согласится ли электрик куда-то ехать за профитом от замены одного автомата, и главный рубильник и ключи от него все равно не появятся, т.е. кому-то наверняка придется лезть под ток...

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.06.2012 в 00:44:54

странная позиция. заболит живот апендецит тоже вырезать сами будете. если нет навыков. тем более под напругой. даже и не пытайтесь.

0
El-mel
El-mel
Новичок

Регистрация: 09.04.2012

Москва

Сообщений: 9

22.06.2012 в 00:53:44

А Вам ведь правильно советуют. Вызывайте электрика, по крайней мере, если человеку и придется лезть под ток, то он хотя бы будет при средствах защиты и с каким-никаким опытом (с заменой автомата никаких косяков не должно произойти). Лучше потратьте время...

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.06.2012 в 05:30:04

fhlfibh,
Вызывайте электрика, Вы же не на периферии живете. Замена бесплатно (если проектно установлен, и скорее всего ИЭК). Вы ежемесячно оплачиваете текущий ремонт. Есть деньги, купите свои, и заменит все сразу.

fhlfibh написал : причем мое время достаточно плотно расписано

:)

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.06.2012 в 05:33:30

fhlfibh, что за марка автомата? если можно, сделайте фото. это в целях статистики, так сказать.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

22.06.2012 в 06:19:59

fhlfibh написал : но вызывать электрика -- это время и мое, и электрика, причем мое время достаточно плотно расписано,

Во время самостоятельной замены автомата под напряжением ваше время может сократится до нуля. Дьявол прячется в мелочах, которые надо знать.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.06.2012 в 09:07:48

fhlfibh написал : ибо рубильник подводящего кабеля находится неведомо где, за семью замками жека

А доступ в этажный щит - есть?

fhlfibh написал : вызывать электрика -- это время и мое, и электрика, причем мое время достаточно плотно расписано, и согласится ли электрик куда-то ехать за профитом от замены одного автомата

Время частнопрактикующего специалиста имеет вполне определенную цену. И лучше ее выяснять, сообщая человеку максимум деталей произошедшего.

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

22.06.2012 в 12:14:58

Электрик при работе защипывает конец вынутый из автомата, фазный провод деревянной бельевой прищепкой горизонтально.Дабы не коснулось заземленных частей щита.И все,можно работать.

0
Аникей
Аникей
Эксперт

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

22.06.2012 в 12:25:30

azus6 написал : И все,можно работать.

Лишь бы прищепка не соскользнула :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу