Доброго времени! Наткнулся на ваш форум, где нашел много интересного и полезного. Но, наверное, от большого объема прочитанного, в голове теперь каша. A вопросов всё больше. В общем, хочу поменять электрику. Имеется старая алюминиевая проводка. Дом панельй, всё бетонное, проводка наружная. Проложена под наличниками и под плинтусами. Большинство скруток, очевидно, перегревались. Короче, менять надо. Хочу проложить тоже "наружно" (только розетки поднять, т.е. кабель придется в штробу под штукатурку класть вверх от плинтуса), но развести иначе. Электрик, обслуживающий дом, предлагал сделать всё за день, проводку освещения (Al) не менять, ставить розетки там же (по две на комнату), ввести две фазы (одну для плиты. именно фазы, а не просто отдельный кабель), на розетки пустить 3х1,5. На все предложения "улучшения" спрашивал: "А зачем?" Я решил глубже изучить вопрос (т.е. послал его. простите за коллегу). Итак, на полощадке останется счетчик и 2Р автомат 40А, остальное дома в квартирном новом щитке. Схемы, прикладываю. Нет ли там особых косяков? На схемах главное сейчас не "где", а "от чего к чему" идет. Т.е. схемы очень условны. Пока есть эл. плита. В дальнейшем планируются вар. панель и духовой шкаф. http://www.mastercity.ru/asset.php?fid=275989&uid=166198&d=1342036703 http://www.mastercity.ru/asset.php?fid=275988&uid=166198&d=1342036702 А вопросы в основном связаны с кабелями. Какие нужно? Окончательно запутался. ВВГ, ВВГнг или NYM? NYM=ВВГ или NYM-ВВГнг? Применение ВВГ(=NYM, имхо) и ВВГнг отличается тем, что лежат в пучке кабели или нет. Так? Тогда вопрос: что есть "пучок"? Если я всё правильно понял, то если кабели лежат "рядом на плоскости" в один слой, то это не пучок. А след-но, можно обойтись ВВГ? А если в несколько слоев (как сигареты в пачке), то необходим ВВГнг. Вообще, для квартиры, достаточно ВВГ? ВВГнг Севкабеля не могу найти. Каким ещё производителям кабельной продукции можно доверять? И так ли необходимо применять гофру, если кабели не будут идти ни по потолку, ни под стяжкой? Достаточно ли пустить гофру под штукатурку или можно кабель без неё замазюкать? P.S. Говорю же, каша в голове.

0
Вложение
Аватар пользователя
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

12.07.2012 в 06:33:34

Карандаш написал : Достаточно ли пустить гофру под штукатурку или можно кабель без неё замазюкать?

можно без гофры, но пуэ рекомендует сменяемую проводку

Карандаш написал : Вообще, для квартиры, достаточно ВВГ?

ввг-нг

Карандаш написал : Тогда вопрос: что есть "пучок"?

к вам это не относится, вы же лотки кабельные не делаете :) на стиральную отдельный диф Щит абсолютно сверх бюджетный :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.07.2012 в 06:52:43

узо 30мА 25А нужно заменить на узо 30мА 40А, а то оно перегружено - на нем автоматов на 36А

0
Аватар пользователя
Карандаш
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

12.07.2012 в 08:43:54

Anat78: так если не пучек, то зачем ВВГнг именно? Однозначное требование? Какого производителя посоветуете (звонил в Севкабель, не продают в розницу ВВГнг. В магазинах видел только ВВГ)? Дело не в цене. Не хочется купить подделку или некачественный. Щиток после 3х автоматов мне кажется "вполне";)

andrewkhv написал : узо 30мА 25А нужно заменить на узо 30мА 40А, а то оно перегружено - на нем автоматов на 36А

а второе УЗО тогда каким номиналом? поставил, типа, по МАХ автоматам.

0
Аватар пользователя
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

12.07.2012 в 10:38:30

может так?

0

И это пройдёт ...

Вложение
Аватар пользователя
Карандаш
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

12.07.2012 в 12:36:10

serj12, надо это себе представить. На счет "?". На площадке в щитке будет АВ 40А. Ну и такой же дома. Или неправильно понял вопрос? Для понимания принципа: если оставить группы такие какие есть (номинал вводных АВ не рассматриваем, АВ света меняем на 6А), то какие требуются номиналы УЗО?

0
Аватар пользователя
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

12.07.2012 в 13:11:24

Карандаш написал : то какие требуются номиналы УЗО?

ток узо должен быть больше суммы автоматов под ним

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Карандаш
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

12.07.2012 в 13:37:56

это понял. если ввод 40А, то УЗО может быть на 63А?

0
Аватар пользователя
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

12.07.2012 в 13:50:11

Карандаш написал : то УЗО может быть на 63А?

50 или 63

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

12.07.2012 в 15:13:30

Карандаш написал : На счет "?".

Я про вводной ВВГ 3 * 10мм2 и АВ С50А.Впрочем не видя магистрали очень трудно судить о возможностях при подключении.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Карандаш
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

13.07.2012 в 08:45:38

Подкорректировал схему щитка. Картинку загрузить не получается. Схема выглядит так 40А (или 50А) РН 63А 30мА (1и2) / 25А 10мА (3) / 40А 30мА (4и5) / 40А 30мА (6и7и8) 32А(1) и 16А(2) / 16А(3) / 16А(4) и 16А(5) / 16А(6) и 6А(7) и 6А(8) / 1- эл. плита 2- эл духовка 3- стир. маш., одна розетка в коридоре (в блоке выкл, для фена) 4- хол-к, ТВ, СВЧ 5- кухня 6- комнаты, одна розетка в коридоре 7- свет кухни, с/узла, одна лампа в коридоре 8- свет комнат, одна розетка в коридоре, звонок

Световые линии вообще не ставят под УЗО? Даже если свет в с/у? У меня это линия 7, под УЗО. В дальнейшем намерен запитать от этой линии вентиляторы в с/у.