12.07.2012 в 00:02:53
Доброго времени! Наткнулся на ваш форум, где нашел много интересного и полезного. Но, наверное, от большого объема прочитанного, в голове теперь каша. A вопросов всё больше. В общем, хочу поменять электрику. Имеется старая алюминиевая проводка. Дом панельй, всё бетонное, проводка наружная. Проложена под наличниками и под плинтусами. Большинство скруток, очевидно, перегревались. Короче, менять надо. Хочу проложить тоже "наружно" (только розетки поднять, т.е. кабель придется в штробу под штукатурку класть вверх от плинтуса), но развести иначе. Электрик, обслуживающий дом, предлагал сделать всё за день, проводку освещения (Al) не менять, ставить розетки там же (по две на комнату), ввести две фазы (одну для плиты. именно фазы, а не просто отдельный кабель), на розетки пустить 3х1,5. На все предложения "улучшения" спрашивал: "А зачем?" Я решил глубже изучить вопрос (т.е. послал его. простите за коллегу). Итак, на полощадке останется счетчик и 2Р автомат 40А, остальное дома в квартирном новом щитке. Схемы, прикладываю. Нет ли там особых косяков? На схемах главное сейчас не "где", а "от чего к чему" идет. Т.е. схемы очень условны. Пока есть эл. плита. В дальнейшем планируются вар. панель и духовой шкаф.
12.07.2012 в 06:33:34
Карандаш написал : Достаточно ли пустить гофру под штукатурку или можно кабель без неё замазюкать?
можно без гофры, но пуэ рекомендует сменяемую проводку
Карандаш написал : Вообще, для квартиры, достаточно ВВГ?
ввг-нг
Карандаш написал : Тогда вопрос: что есть "пучок"?
к вам это не относится, вы же лотки кабельные не делаете :) на стиральную отдельный диф Щит абсолютно сверх бюджетный :)
Переделка зарядных устройств и не только
12.07.2012 в 06:52:43
узо 30мА 25А нужно заменить на узо 30мА 40А, а то оно перегружено - на нем автоматов на 36А
12.07.2012 в 08:43:54
Anat78: так если не пучек, то зачем ВВГнг именно? Однозначное требование? Какого производителя посоветуете (звонил в Севкабель, не продают в розницу ВВГнг. В магазинах видел только ВВГ)? Дело не в цене. Не хочется купить подделку или некачественный. Щиток после 3х автоматов мне кажется "вполне";)
andrewkhv написал : узо 30мА 25А нужно заменить на узо 30мА 40А, а то оно перегружено - на нем автоматов на 36А
а второе УЗО тогда каким номиналом? поставил, типа, по МАХ автоматам.
12.07.2012 в 10:38:30
может так?
И это пройдёт ...
12.07.2012 в 12:36:10
serj12, надо это себе представить. На счет "?". На площадке в щитке будет АВ 40А. Ну и такой же дома. Или неправильно понял вопрос? Для понимания принципа: если оставить группы такие какие есть (номинал вводных АВ не рассматриваем, АВ света меняем на 6А), то какие требуются номиналы УЗО?
12.07.2012 в 13:11:24
Карандаш написал : то какие требуются номиналы УЗО?
ток узо должен быть больше суммы автоматов под ним
Переделка зарядных устройств и не только
12.07.2012 в 13:37:56
это понял. если ввод 40А, то УЗО может быть на 63А?
12.07.2012 в 13:50:11
Карандаш написал : то УЗО может быть на 63А?
50 или 63
Переделка зарядных устройств и не только
12.07.2012 в 15:13:30
Карандаш написал : На счет "?".
Я про вводной ВВГ 3 * 10мм2 и АВ С50А.Впрочем не видя магистрали очень трудно судить о возможностях при подключении.
И это пройдёт ...
13.07.2012 в 08:45:38
Подкорректировал схему щитка. Картинку загрузить не получается. Схема выглядит так 40А (или 50А) РН 63А 30мА (1и2) / 25А 10мА (3) / 40А 30мА (4и5) / 40А 30мА (6и7и8) 32А(1) и 16А(2) / 16А(3) / 16А(4) и 16А(5) / 16А(6) и 6А(7) и 6А(8) / 1- эл. плита 2- эл духовка 3- стир. маш., одна розетка в коридоре (в блоке выкл, для фена) 4- хол-к, ТВ, СВЧ 5- кухня 6- комнаты, одна розетка в коридоре 7- свет кухни, с/узла, одна лампа в коридоре 8- свет комнат, одна розетка в коридоре, звонок
Световые линии вообще не ставят под УЗО? Даже если свет в с/у? У меня это линия 7, под УЗО. В дальнейшем намерен запитать от этой линии вентиляторы в с/у.
13.07.2012 в 13:23:09
Anat78 написал : ток узо должен быть больше суммы автоматов под ним
Юрка написал : Примеры схем домашних электрощитов (из ГОСТа на щитки для жилых зданий, из пособий производителей электрооборудования).
...
Тип файла:
там на первой странице на схеме ток узо меньше суммы автоматов:cool:
13.07.2012 в 13:32:24
Карандаш, вы не зметили общий вводной автомат С40, который узо и защищает
13.07.2012 в 14:55:13
понятно теперь: УЗО должен иметь номинал выше, чем АВ (или их сумма) до либо после самого УЗО.
верна ли схема, приведенная в посте 11? и есть ли щитки на >=20 модулей в ряд (в два ряда очень громоздкие)?
16.07.2012 в 11:59:52
Что-то как-то затихло... Живучий ли вариант последний вариант щитка? И, может быть, кто из знающих подскажет где купить в С-Пб качественный ВВГнг?