27.07.2012 в 23:25:36

Добрый день! Мужики,подскажите какую розетку лучше поставить на водонагреватель,или может не в ней проблема? Значит имеем водонагреватель Polaris strim на 5кВт, розетка на нем стоит как от электрической плиты,черная,но вот зараза при частой эксплуатации начинает дымить и плавиться,не пойму от чего. В том году стояла белого цвета,сгорела,подумал может некачественная,купил поставил черную,сейчас смотрю такая же ситуация,дымит и плавится провод 2,5мм.

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

27.07.2012 в 23:35:29

63rus написал : плавится провод 2,5мм.

4-ку как минимум и желательно не через розетку,а "орех".А полюбопытствовать можно - какой АВ на этой линии?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
63rus

Местный

Регистрация: 30.04.2008

Москва

Сообщений: 140

27.07.2012 в 23:51:51

serj12 написал : 4-ку как минимум и желательно не через розетку,а "орех".А полюбопытствовать можно - какой АВ на этой линии?

на водонагревателе установлен 3х2.5мм,такоеже сечение вел до щитка,автомат ставил АВВ 1р 25А. что такое "орех"? можно ссылку на него глянуть.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

28.07.2012 в 00:17:53

http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe55.html У Вас перегруз по проводу,он держит спокойно около 20 А ,а 5 кВт ему впритык.А 25 А АВ перебор на него,а для 4-ки самое оно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
63rus

Местный

Регистрация: 30.04.2008

Москва

Сообщений: 140

28.07.2012 в 00:42:05

serj12 написал : http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe55.html У Вас перегруз по проводу,он держит спокойно около 20 А ,а 5 кВт ему впритык.А 25 А АВ перебор на него,а для 4-ки самое оно.

спасибо за ссылку,теперь понял что это такое,я понимаю, что по хорошему нужна замена всего провода,но он у меня весь замурован и без вскрытия плитки не обойтись(,попробую соединить "орешками" посмотрим как будет себя вести.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

28.07.2012 в 01:23:18

63rus, 5000вт / 220в = 22.73А

ПУЭ Выбор кабеля по току http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html

вилка / розетка http://www.elevel.ru/catalog/4304/406280/

Облуживать и зажимать многожильный провод - нельзя! Обжать НШВИ и зажать винтом - можно.

Большой ток - уделяем внимание надежным контактам и в розетке и в вилке, и вилки с розеткой.

0
Аватар пользователя
Freelancer

Местный

Регистрация: 15.07.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 21

28.07.2012 в 01:47:18

Зачем тут ОРЕХи? Есть вилки и розетки на любую технику! Сейчас можно любые вилки и розетки купить, хоть на 100А! Вот к примеру такие http://www.electrorostov.ru/catalog/raz-emy-dlya-e-lektroplit (Вам на 32А самое то...)! Вообще правильно ранее serj12 посоветовал провод 4квадрата! *А провод где греется, только на вилке?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.07.2012 в 02:47:08

Freelancer, потрудитесь прочитать первый пост темы.

63rus, если вам не нужно постоянно дергать вилку, можно вместо вилки с розеткой поставить надежный клеммник типа КлК-5С http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.UBMYvM3mmwg, в него зажать провода от розетки и оконцованный шнур от водонагревателя. оконцевать - с помощью НШВИ http://www.electro-mpo.ru/search?ps=%ED%F8%E2%E8&srch.x=0&srch.y=0 которые можно обжать пассатижами.

Если все-таки есть необходимость иметь штепсель - припаяйте провода к контактам вилки. Выкручиваете винты, зачищаете и облуживаете штыри вокруг отверстий. Провод зачищаете на длину около 15-17мм, лудите его, вставляете до середины в отверстие контакта и провод сгибаете буквой п , чтобы он как бы крючком был. Пропаиваете. Паяльника на 40Вт вполне хватит, припой ПОС 61, флюс - канифоль.

0
Вложение
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

29.07.2012 в 03:01:21

andrewkhv написал : припаяйте провода к контактам вилки.

Обычно греется не переход "провод – контакт вилки", а переход "контакт розетки – контакт вилки". Поэтому Ваше предложение:

andrewkhv написал : вместо вилки с розеткой поставить надежный клеммник

– самое правильное.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

29.07.2012 в 09:49:38

igor1 написал : Сообщение от andrewkhv
вместо вилки с розеткой поставить надежный клеммник – самое правильное.

Но еще остается одно место где будет греться - сам кабель ..... А это еще "веселее" .... Вилку/розетку видно как корежит от перегрева, а вот кабель не видно, т.к. замурован. А это самое опасное ...... Если уж делать - так делать все сразу... Сколько тэнов стоит в водонагревателе ???? Может, чтобы не перекладывать кабель, стоит уменьшить его мощность ????? Если конечно есть такая возможность ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

29.07.2012 в 13:54:37

Может я что не понимаю, но почему все предлагают менять кабель. Да, 23А впритык для 2.5 мм2, но все же....

Для безопасности можно поставить автомат 20А.

Проблема в контактах в первую очередь, её и надо решать...

0
Аватар пользователя
Ш.В.Н.

Местный

Регистрация: 15.04.2011

Севастополь

Сообщений: 217

29.07.2012 в 14:52:57

BV написал : Может я что не понимаю, но почему все предлагают менять кабель. Да, 23А впритык для 2.5 мм2, но все же....

Для безопасности можно поставить автомат 20А.

Проблема в контактах в первую очередь, её и надо решать...

К сожелению 2.5 не всегда 2.5 и про это были статьи не форуме.Сам лично столкнулся когда 1.5 пр-ва союза и 1.5 современная разного диаметра .В голове хорошо отложилось для расчета медь 1мм сечения-8а, алюминий-5а. Потребление 1 квт-5а. Автомат 20 должен выдержать 4квт. По идее в паспорте обязательно должно указано рекомендуемое сечение провода. Помню на электропечь 7квт производитель указывал провод 6мм. Согласен перестраховываюсь, но когда у заказчика выгорел провод под плиткой он был не в особом восторге.При этом ему предлагали заменить пока перекладывали кусок плитки.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.07.2012 в 15:22:55

Ш.В.Н. написал : .В голове хорошо отложилось для расчета медь 1мм сечения-8а, алюминий-5а. Потребление 1 квт-5а.

Для этих целей в ПУЭ существует таблица выбора сечения и в голове откладывать ничего не надо.

Ш.В.Н. написал : Автомат 20 должен выдержать 4квт.

Автомат 20А не должен срабатывать и при 5кВт.

Ш.В.Н. написал : По идее в паспорте обязательно должно указано рекомендуемое сечение провода.

Если вы про паспорт на оборудование, то рекомендуемое не всегда соответствует российским нормативным требованиям.

Ш.В.Н. написал : К сожелению 2.5 не всегда 2.5

Это так, но в данном случае сечение не при чём - виноват плохой контакт.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

29.07.2012 в 15:49:39

BV написал : Проблема в контактах в первую очередь, её и надо решать...

Согласен полностью с Вами, но на все 100% поддерживаю Ш.В.Н.. Еще при "проклятом застойном времени" научили что в электрике принцип "тютелька в тютельку" лучше не применять, сильно дорого может обойтись и ПУЭ при разборках не поможет ничего доказать .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

29.07.2012 в 16:33:14

Ким, У автора провод на ВИЛКЕ/РОЗЕТКЕ плавится, если бы плавился провод, то 2.5 на самом водогрее дальше от вилки тоже плавился.... Что-ж ему и этот на 4кв менять? Зачем, если 2.5 долговременно держит 25А? Кстати автор так и не сказал, менял ли он пару - вилка/розетка, какой провод идёт от розетки? Наверное зажал какой-нибудь ПВС под винт розетки, да еще возможно и опаянный - вот и результат....

Ну поставит он тот же ПВС 4кв, и зажмет так-же - думаете поможет? :)