Добрый день!
Мужики,подскажите какую розетку лучше поставить на водонагреватель,или может не в ней проблема?
Значит имеем водонагреватель Polaris strim на 5кВт, розетка на нем стоит как от электрической плиты,черная,но вот зараза при частой эксплуатации начинает дымить и плавиться,не пойму от чего.
В том году стояла белого цвета,сгорела,подумал может некачественная,купил поставил черную,сейчас смотрю такая же ситуация,дымит и плавится провод 2,5мм.
serj12 написал :
У Вас перегруз по проводу,он держит спокойно около 20 А ,а 5 кВт ему впритык.А 25 А АВ перебор на него,а для 4-ки самое оно.
спасибо за ссылку,теперь понял что это такое,я понимаю, что по хорошему нужна замена всего провода,но он у меня весь замурован и без вскрытия плитки не обойтись(,попробую соединить "орешками" посмотрим как будет себя вести.
Зачем тут ОРЕХи? Есть вилки и розетки на любую технику! Сейчас можно любые вилки и розетки купить, хоть на 100А! Вот к примеру такие (Вам на 32А самое то...)! Вообще правильно ранее serj12 посоветовал провод 4квадрата! *А провод где греется, только на вилке?
Freelancer, потрудитесь прочитать первый пост темы.
63rus, если вам не нужно постоянно дергать вилку, можно вместо вилки с розеткой поставить надежный клеммник типа КлК-5С , в него зажать провода от розетки и оконцованный шнур от водонагревателя. оконцевать - с помощью НШВИ которые можно обжать пассатижами.
Если все-таки есть необходимость иметь штепсель - припаяйте провода к контактам вилки. Выкручиваете винты, зачищаете и облуживаете штыри вокруг отверстий. Провод зачищаете на длину около 15-17мм, лудите его, вставляете до середины в отверстие контакта и провод сгибаете буквой п , чтобы он как бы крючком был. Пропаиваете. Паяльника на 40Вт вполне хватит, припой ПОС 61, флюс - канифоль.
igor1 написал :
Сообщение от andrewkhv
вместо вилки с розеткой поставить надежный клеммник
– самое правильное.
Но еще остается одно место где будет греться - сам кабель ..... А это еще "веселее" .... Вилку/розетку видно как корежит от перегрева, а вот кабель не видно, т.к. замурован. А это самое опасное ...... Если уж делать - так делать все сразу...
Сколько тэнов стоит в водонагревателе ???? Может, чтобы не перекладывать кабель, стоит уменьшить его мощность ????? Если конечно есть такая возможность ....
BV написал :
Может я что не понимаю, но почему все предлагают менять кабель.
Да, 23А впритык для 2.5 мм2, но все же....
Для безопасности можно поставить автомат 20А.
Проблема в контактах в первую очередь, её и надо решать...
К сожелению 2.5 не всегда 2.5 и про это были статьи не форуме.Сам лично столкнулся когда 1.5 пр-ва союза и 1.5 современная разного диаметра .В голове хорошо отложилось для расчета медь 1мм сечения-8а, алюминий-5а. Потребление 1 квт-5а. Автомат 20 должен выдержать 4квт. По идее в паспорте обязательно должно указано рекомендуемое сечение провода. Помню на электропечь 7квт производитель указывал провод 6мм. Согласен перестраховываюсь, но когда у заказчика выгорел провод под плиткой он был не в особом восторге.При этом ему предлагали заменить пока перекладывали кусок плитки.
BV написал :
Проблема в контактах в первую очередь, её и надо решать...
Согласен полностью с Вами, но на все 100% поддерживаю Ш.В.Н.. Еще при "проклятом застойном времени" научили что в электрике принцип "тютелька в тютельку" лучше не применять, сильно дорого может обойтись и ПУЭ при разборках не поможет ничего доказать .....
Ким, У автора провод на ВИЛКЕ/РОЗЕТКЕ плавится, если бы плавился провод, то 2.5 на самом водогрее дальше от вилки тоже плавился....
Что-ж ему и этот на 4кв менять? Зачем, если 2.5 долговременно держит 25А?
Кстати автор так и не сказал, менял ли он пару - вилка/розетка, какой провод идёт от розетки?
Наверное зажал какой-нибудь ПВС под винт розетки, да еще возможно и опаянный - вот и результат....
Ну поставит он тот же ПВС 4кв, и зажмет так-же - думаете поможет?
Извиняюсь за оффтоп, навеяло. Когда устроился на последнюю работу, мне говорят - у нас водогрей как то не так стал греть, может его в ремонт сдать?
Смотрю Полярис висит в закутке, типа квартирного туалета и шнур от него уходит в потолок.
Что за дела думаю? предыдущий механик перестарался? решил розетку убрать с глаз долой?
Начинаю тянуть за шнур и падает мне в руки такая милая скрутка NYM с ПВС, ожог не получил, но ощущения были незабываемые.
После установки вилки с розеткой температура 75 градусов стала постоянной.
Хороший контакт=наше все.
63rus написал :
розетка на нем стоит как от электрической плиты,черная,
Дело в розетке. Если найдёте такую-же розетку и вилку, только с надписью "Сделано в СССР", то удивитесь разнице исполнения контактной группы - в современной поделке (или подделке) она сделана чуть ли не из обёрточной фольги, в разы занижено и сечение ножей. Применять такое Г по назначению просто недопустимо.
Полностью согласен,что контакт плохой его нужно переделать. На вилке концы провода облужонные.получается при обжиме болта мы не сможем расплющить жилу.которая будет давать плохой контакт. Правда нет второй части розетки и какие там концы.(наконечники или пайка). Как часто выдергивают вилку. Расшатавшееся гнездо тоже дает плохое соединение. Может лучше убрать розетку,соединить провода напрямую пролудить соединения и заизалировать.Я так понял автомат есть на этом проводе,скорей всего и выключатели на самом водонагревателе. При необходимости автоматом снял напряжение.
BV написал :
....поставит он тот же ПВС 4кв, и зажмет так-же - думаете поможет?....
63rus написал :
....дымит и плавится провод 2,5мм.
63rus написал :
...... я понимаю, ..... нужна замена всего провода,но он у меня весь замурован и без вскрытия плитки не обойтись(,попробую соединить "орешками" посмотрим как будет себя вести.
"Согласная я ..." со всем что пишите. Но исхожу из слов самого же автора. А если делать - то делать по-максимуму .... Или не так ????
Kvost написал :
Если найдёте такую-же розетку и вилку, только с надписью "Сделано в СССР", то удивитесь разнице исполнения контактной группы - в современной поделке (или подделке) она сделана чуть ли не из обёрточной фольги, в разы занижено и сечение ножей. Применять такое Г по назначению просто недопустимо.
Спасибо всем за ответы!
Сам провод ведущий от водонагревателя тоже греется немного,от автомата до розетки идет тоже провод 2.5мм.
Подозреваю что и плавится из за плохого контакта,розетка наверно подпольно-китайская ,контакты действительно чуть ли не из фольги.
Полазил в гараже и нашел вот такую,думаю может ее поставить.
63rus написал :
Спасибо всем за ответы!
Сам провод ведущий от водонагревателя тоже греется немного,от автомата до розетки идет тоже провод 2.5мм.
Подозреваю что и плавится из за плохого контакта,розетка наверно подпольно-китайская ,контакты действительно чуть ли не из фольги.
Полазил в гараже и нашел вот такую,думаю может ее поставить.
Обычно это все плохой контакт или нагрузка слишком мощная, что в вашем случае врятли. Если раскручивается розетка, то можно и раскрутить, а нет, так выкинуть и новую поставить
Ким написал :
А если делать - то делать по-максимуму .... Или не так ????
По максимуму - это 10 кв, или 16?
И раздалбливать плитку? ИМХО, есть принцип необходимой достаточности, а есть перебор.
В данном случае 20А автомат, и провод 2.5кв - достаточно, и ПУЭ не против
"Мелко плаваете ..." В бытность, я одному товарищу шутки ради для наушников давал кабелек в 35 квадрат. Потом, правда, выслушал все что обо мне думают Но это была просто шутка.
Здесь же Вы сами же себе и отвечаете:
BV написал :
.... есть принцип необходимой достаточности,.....
Любое перебдение должно быть умеренным но достаточным ....
"Часто возникает вопрос или предложение по поводу облуживания многопроволочных жил перед подключением к клеммам. Облуживать концы многопроволочных жил перед подключением к клеммам - нельзя. Припой - очень мягкий металл, который под давлением прижима в клемме постепенно деформируется (говорят "вытекает" из-под прижима, в кавычках - потому что происходит не плавление, а холодная деформация под действием механического усилия из-за исключительной пластичности припоя), что приводит к ослаблению контактного давления (винты-то никто пропорционально деформации припоя не подкрутил), увеличению переходного сопротивления, нагреву, нагрев, в свою очередь, ускоряет "вытекание", окисление и в конечном итоге происходит оплавление изоляции, пластиковых корпусов клеммников и/или "отгоранию" соединения.
Специально наблюдал за некоторыми клеммами с облуженными жилами: затянутая до упора, она примерно через полгода-год снова ослабевает и при протяжке винт проворачивается весьма существенно."
Вот она в чем проблемма то крылась) ,огромное спасибо за ссылку.