Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 01.09.2012 Зеленоград Сообщений: 19
#3288634

Хочу произвести частичную замену проводки в квартире(только на кухне),но так как в приквартирном щитке уже нет места для установки дополнительных автоматов хочу кинуть провод в коридор поставить распределительный ящик,и в нем разместить нужные автоматы и колодки.Вопрос заключается в следующем где лучше осуществлять переход с алюминия на медь и каким образом? В приквартирном щитке или в другом месте? Или до коридора проложить алюминиевый кабель соответствующего сечения до распред "ящика" завести в узо а на выходе этого узо уже подключать медную шину к которой будут подключаться автоматы? Помогите!!!

Pavlo написал :
с алюминия на медь и каким образом?

в старом щитке, а лучше вообще от стояка сделать новые отводы медью и поставить в старом только вводной автомат и УЗО, фото щитка есть?

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 01.09.2012 Зеленоград Сообщений: 19

Фото к сожалению нет(( Стояк это алюминиевый провод который идет через все этажи и на каждом этаже от него отводятся провод на квартиру.верно?

Pavlo написал :
.верно

чем меньше старой проводки останется- тем лучше

И это пройдёт ...

Регистрация: 01.09.2012 Зеленоград Сообщений: 19

Возник еще вопрос...Кто знает какая мощность выделяется на квартиру? Дом панельный старый,в квартире электро плита.В щитке на лестничной площадке пакетник на вводе стоит на 25 ампер.Не ужели больше 25 ампер проводка не выдержит? Современные индукционные плиты только на 6000-6500-7000Ватт если включены 4 комфорки!!!! А ведб помимо плиты есть куча других приборов.....((((

Pavlo написал :
так как в приквартирном щитке уже нет места для установки дополнительных автоматов хочу кинуть провод в коридор поставить распределительный ящик

Недопонял: Вы хотите вывести провод из квартиры в коридор и там поставить доп. ящик?

Регистрация: 01.09.2012 Зеленоград Сообщений: 19

Impuls написал :
Недопонял: Вы хотите вывести провод из квартиры в коридор и там поставить доп. ящик?

Да, все верно

Pavlo,
сфотографируйте свой квартирный щит и выложите здесь. Может, есть варианты, как его модернизировать. А то, что Вы хотите сделать - это, извините, дичь какая-то.

Impuls написал :
А то, что Вы хотите сделать - это, извините, дичь какая-то.

вовсе нет - вполне в этажном щитке можно оставить недорогие автоматы, а дома продублировать их уже дорогими+УЗО - чтобы не стащили

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SergeyE написал :
вполне в этажном щитке можно оставить недорогие автоматы, а дома продублировать их уже дорогими+УЗО - чтобы не стащили

Читайте внимательнее.

Impuls написал :
Вы хотите вывести провод из квартиры в коридор и там поставить доп. ящик?

Pavlo написал :
Да, все верно

Регистрация: 01.09.2012 Зеленоград Сообщений: 19

Impuls написал :
Pavlo,
сфотографируйте свой квартирный щит и выложите здесь. Может, есть варианты, как его модернизировать. А то, что Вы хотите сделать - это, извините, дичь какая-то.

Ну почему же дичь-то... Фотографии я еще к сожалению не сделал.Я прокладываю на кухню новую проводку а это соответственно узо на плиту,автомат на розетки, автомат на стиралку,а еще нужно разместить земляную шину...а в старый приквартирный щиток это нууу никак не уместить...(((поэтому не вижу другого выхода как размещать все это в квартитре...

Pavlo написал :
в старый приквартирный щиток это нууу никак не уместить...(((поэтому не вижу другого выхода как размещать все это в квартитре...

Тогда поясните, что Вы имеете в виду под словами "приквартирный щиток" и "коридор".

Impuls написал :
Вы хотите вывести провод из квартиры в коридор и там поставить доп. ящик?

Pavlo написал :
Да, все верно

Может, все-таки наоборот: хотите ввести провод в квартиру из коридора?

Регистрация: 01.09.2012 Зеленоград Сообщений: 19

Impuls написал :
Может, все-таки наоборот: хотите ввести провод в квартиру из коридора?

Да конечно же из щитка на лестничной площадке ввести кабель в квартиру!

Теперь понял.

Pavlo написал :
где лучше осуществлять переход с алюминия на медь и каким образом?

От счетчика уже медью на новый квартирный щит, от него - новая проводка кухни и групповые провода обратно в этажный щит. Там соединить с проводами розеток комнат и освещения. Это как временная мера, на медь все равно надо переходить полностью.
Из автоматики в этажном щите останется только двухполюсный АВ перед счетчиком (если нет - поставить). Номинал АВ должен соответствовать выделенной мощности на квартиру.