Хочу произвести частичную замену проводки в квартире(только на кухне),но так как в приквартирном щитке уже нет места для установки дополнительных автоматов хочу кинуть провод в коридор поставить распределительный ящик,и в нем разместить нужные автоматы и колодки.Вопрос заключается в следующем где лучше осуществлять переход с алюминия на медь и каким образом? В приквартирном щитке или в другом месте? Или до коридора проложить алюминиевый кабель соответствующего сечения до распред "ящика" завести в узо а на выходе этого узо уже подключать медную шину к которой будут подключаться автоматы? Помогите!!!
Возник еще вопрос...Кто знает какая мощность выделяется на квартиру? Дом панельный старый,в квартире электро плита.В щитке на лестничной площадке пакетник на вводе стоит на 25 ампер.Не ужели больше 25 ампер проводка не выдержит? Современные индукционные плиты только на 6000-6500-7000Ватт если включены 4 комфорки!!!! А ведб помимо плиты есть куча других приборов.....((((
Pavlo написал :
так как в приквартирном щитке уже нет места для установки дополнительных автоматов хочу кинуть провод в коридор поставить распределительный ящик
Недопонял: Вы хотите вывести провод из квартиры в коридор и там поставить доп. ящик?
Pavlo,
сфотографируйте свой квартирный щит и выложите здесь. Может, есть варианты, как его модернизировать. А то, что Вы хотите сделать - это, извините, дичь какая-то.
Impuls написал : Pavlo,
сфотографируйте свой квартирный щит и выложите здесь. Может, есть варианты, как его модернизировать. А то, что Вы хотите сделать - это, извините, дичь какая-то.
Ну почему же дичь-то... Фотографии я еще к сожалению не сделал.Я прокладываю на кухню новую проводку а это соответственно узо на плиту,автомат на розетки, автомат на стиралку,а еще нужно разместить земляную шину...а в старый приквартирный щиток это нууу никак не уместить...(((поэтому не вижу другого выхода как размещать все это в квартитре...
Pavlo написал :
где лучше осуществлять переход с алюминия на медь и каким образом?
От счетчика уже медью на новый квартирный щит, от него - новая проводка кухни и групповые провода обратно в этажный щит. Там соединить с проводами розеток комнат и освещения. Это как временная мера, на медь все равно надо переходить полностью.
Из автоматики в этажном щите останется только двухполюсный АВ перед счетчиком (если нет - поставить). Номинал АВ должен соответствовать выделенной мощности на квартиру.