07.09.2012 в 00:45:40
Поиск по АВР отрулил на несколько тем, но свой вариант не увидел.
Вводные: дом запитан тремя фазами, гена будет однофазная (покупаем газовый GG7200), вне дома. Желателен минимум манипуляций, т.к. высока вероятность внедрения женской логики.
Необходимости сразу заводить генератор нет: в доме еще есть автономка (ИБП).
С другой стороны, хочется предусмотреть ситуацию, когда жителей в доме нет, а гену включили добрые соседи, чтобы холодильник не размораживался, например. Иными словами, когда линия вырубилась, вход в дом переключился на гену (вдруг заведет кто-нибудь).
Спасибо.
07.09.2012 в 00:55:35
SergAG написал : когда линия вырубилась, вход в дом переключился на гену (вдруг заведет кто-нибудь).
а че не сделать наоборот - когда вдруг завели - тогда и переключилось, а не завели - стоит все как есть..
07.09.2012 в 01:00:44
4eh, читаем выше: "...когда жителей в доме нет". Дело в том, что дом не постоянного проживания, но есть потребители, которым длительный перерыв противопоказан: холодильник, например, или подсевший аккумулятор ИБП. Соседи или сторож могут гену завести (от него запитаны два дома), вот холодильник и включится ))
07.09.2012 в 01:06:50
ты еще раз перечитай внимательнее что ты пишешь..
SergAG написал : когда линия вырубилась, вход в дом переключился на гену
и что холодильник сразу заработал ?.. Нет, ждем гену..И сторожа..А вот когда ее заведут -вот тогда и переключимся на нее, и от ее же напряжения.. А не после того как линия вырубилась ..
07.09.2012 в 01:27:13
4eh, согласен. Не правильно прочитал в Вашем посте "тогда и переключилось", т.е. само, без участия гуманоидов. Можете ли предложить схему?
07.09.2012 в 01:31:24
SergAG написал : Можете ли предложить схему?
для вашего случая можно сварганить простенькое шо-то..На первый случай , пока нормальный АВР не сделаете..Ща нарисую..
07.09.2012 в 01:39:24
Спать хочу - вырубаюсь :o сори! завтра с большим интересом буду изучать
07.09.2012 в 01:40:53
Не.Простенько не получается..Нужен вводной автомат с независимым электромагнитным приводом на включение и отключение..Если найдете такой за божескую цену и не размером с холодильник , то тогда можна думать дальше.. Ну или же ввод 3х380 в дом делать через постоянно включенный контактор..
07.09.2012 в 01:48:16
У меня на даче генератор работает по такой схеме. Правда, еще добавлены приборы - вольтметр и амперметр Но эта схема реальна при условии что у Вас нет 3-х фазной нагрузки и ИБП то же однофазное. Ну и перевод на генератор и обратно - только ручной ... Логика переключения проста .... Гену запустил, рубильник переключил....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
07.09.2012 в 08:33:05
О щитке с переключением с помощью реверсивного рубильника писал Cs-Cs:
Вобщем, схему прилагаю (профессионалы, за схему не пинать, писал спросонья и вскорости), только она для однофазного варианта (но доработать до трехфазного очень просто). Но конечно, желательно использовать ручное переключение с помощью реверсивного рубильника.
07.09.2012 в 08:57:40
Спасибо за варианты, изучаю. Где-то видел схемы с постоянно соединенными нулями сети и гены. Так нельзя?
09.09.2012 в 09:52:23
SergAG написал : Где-то видел схемы с постоянно соединенными нулями сети и гены. Так нельзя?
Можно, но убедитесь, что у Вас есть эффективный контур заземления и ноль к нему присоединен. Далее - при такой мощности генератора есть смысл рассмотреть иную схему - в доме выделяем одну фазу, которую и запитывает генератор через однофазный АВР (тот же однофазный ЩАП). Все "критические" нагрузки выводим на эту фазу, а вот розетки с нее убираем. Смысл прост - не допустить перегрузки генератора оставленными в остальных фазах нагрузками (обогреватели, например) - при таком включении нагрузка на генератор будет жестко фиксирована. Мощность ИБП у Вас какая? Они при разряженных АКБ дают при включении нехилый бросок тока.
10.09.2012 в 01:03:50
Slawa написал : в доме выделяем одну фазу, которую и запитывает генератор через однофазный АВР
Зачем огород городить "при такой мощности генератора" ????? При работе от генератора внутридомовую 3-х фазную сеть делаем однофазной и все. У меня так и сделано на генераторной шине L. И через перекидной рубильник на каждую фазу в щитке уже подается от генератора 220В. А домашние уже знают, что при работе "гены" ничего мощного включать "низззяяя" Про ограничение уже написал Выше
Ким написал : Но эта схема реальна при условии что у Вас нет 3-х фазной нагрузки и ИБП то же однофазное.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
10.09.2012 в 02:07:51
elf.arxont написал : Вобщем, схему прилагаю (профессионалы, за схему не пинать, писал спросонья и вскорости),
1 Что в вашей схеме делает коммутационный аппарат КМ3 ? Каково его предназначение ? 2 В случае, если сторож ( спросонья и в скорости ) заведет от нечего делать генератор, а напряжение в сети при этом будет присутствовать - то света в хате вообще не будет, так как ваша автоматика отключит и ввод от сети и от генератора..;) 3 Схема построена так, что при появлении напряжения в сети при работающем генераторе , на время срабатывания контактора КМ2 генератор окажется включенным впаралель с сетью ( как он на это отреагирует - кто знает, но ничего хорошего из таких коммутаций не выйдет )..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.