На кухне, при мытье посуды и касании раковины из нержавейки довольно сильно "бьет". Померил напряжение между раковиной и водопорводом- около 40 В. Источник напряжения- рядом подключенная ПММ ( определено путем её отключения). Водпровод медный, проводка в квартире свежая, ноль везде разведен ( от щитка до розеток), но в розетках не соединен. Дом старый , 9этажка, стояки дряхлые. При аналогичной проблеме со стиралкой, отключил среднюю точку фильтра от корпуса в ней. Но здесь так не получится- лезть в неё не охота и на конце заливного шланга стоит клапан, думаю там средняя точка тоже заведена на оболочку шланга. В общем не вариант Пока соединил раковину с трубами, бить конечно перестало.Но может в розетке ПММ подключить ноль? В каком случае риски ниже?

0
Barguzin
Barguzin
Новичок

Регистрация: 09.08.2012

Иркутск

Сообщений: 15

13.10.2012 в 15:58:05

Сделайте отдельным проводом с щитка защитное зануление.

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.10.2012 в 16:07:57

iv1 написал : соединил раковину с трубами, бить конечно перестало.Но может в розетке ПММ подключить ноль?

Пока нет уверенности, что PEN стояка можно без опаски и нарушений разделить на рабочий и защитный нули, достаточно ДСУП, сделанной вами. Только сделайте всё это более основательно, а не как обычно все делают "временное" - соплями.

0
Посититель
Посититель
Старожил

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

13.10.2012 в 16:45:12

iv1 написал : Водпровод медный

Электроприборы к трубопроводам должны быть подключены через диэлектрические вставки, для воды желательно длинной не менее 1 метра. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.

iv1 написал : Но может в розетке ПММ подключить ноль?

Ни в коем случае!

Обязательно поставте дифзащиту, лучше 2-х ступенчатую!

Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в старом жилищном фонде, чтоб не стало хуже, чем было, и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

13.10.2012 в 16:56:19

Уточнение:посмотрел, пластиковая вставка на ПММ перед входом водопровод есть. Не метр, конечно. Через воду бьет. УЗО естественно стоит. Про PE понятно, по прежнему буду ждать реконструкции стояка ( чую не дождусь). Проводку мне менять поздно, впрочем когда делал- читал. Поэтому все разведено , но в розетках PE не подключен, приведут в порядок стояк, за час подключу. Спс avmal, Посититель,

0
Barguzin
Barguzin
Новичок

Регистрация: 09.08.2012

Иркутск

Сообщений: 15

13.10.2012 в 17:24:26

А пока вы ждете, соседей, из-за вашей ПММ, может "щипать" током.

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.10.2012 в 19:56:20

Barguzin написал : А пока вы ждете, соседей, из-за вашей ПММ, может "щипать" током.

Это уже проблемы эксплуатирующей организации - на вводе в здание должна быть выполнена ДСУП. В случае её исправности щипать никого не должно. При условии, разумеется, что и у соседей все металлоконструкции объединены в ДСУП, но это уже их проблема.

0
Alex Gal
Alex Gal
Новичок

Регистрация: 04.07.2012

Калининград

Сообщений: 42

13.10.2012 в 21:36:02

iv1 написал : Проводку мне менять поздно, впрочем когда делал- читал. Поэтому все разведено , но в розетках PE не подключен,

А смысл её менять? Раз у вас и так она трехпроводная. Дело только за реконструкцией ввода в здание и стояка. А пока единственная защита СУП и УЗО. И в этом плане то что советует Посититель, во многом спорно. Я бы наоборот РЕ в розетках соединял, что тоже даст своеобразную дополнительную СУП и большую безопасность, не подключая РЕ к опасному стояку. Если он конечно действительно опасен.
Тоже самое можно сказать и по поводу изолирующей вставки. Вставка вставкой, но безопасность дает не метровая петля полипропиленовой трубы, а хороший и надежный электрический контакт между всеми металлическими поверхностями доступными для одновременного прикосновения. Или создание условий для невозможности такого прикосновения. В этом смысле и совет применять удлинители или блоки розеток без заземляющего контакта выглядит нелепо.

Barguzin написал : А пока вы ждете, соседей, из-за вашей ПММ, может "щипать" током.

Не забывайте, что если соседей будет щипать утечка от вашей ПММ, то и от соседей может появиться нечто более значительное чем ваш ток утечки. По сути в таких условиях нет иного выбора кроме СУП и УЗО.

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.10.2012 в 21:42:03

Alex Gal написал : Я бы наоборот РЕ в розетках соединял, что тоже даст своеобразную дополнительную СУП и большую безопасность.

Это опасный совет.

0
Alex Gal
Alex Gal
Новичок

Регистрация: 04.07.2012

Калининград

Сообщений: 42

13.10.2012 в 21:47:04

avmal написал : Это опасный совет.

Я поправился :) немного. Понятно что не подключая РЕ к стояку. А в объединении корпусов электроприборов, тем более тех что стоят рядом, а часто вообще соединяются сигнальными кабелями - не вижу ничего опасного. Наоборот это в плюс.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.10.2012 в 23:09:14

Alex Gal написал : Я бы наоборот РЕ в розетках соединял, что тоже даст своеобразную дополнительную СУП

Вы опять за своё? Выйдет местная система уравнивания, которая прямо запрещена.

Alex Gal написал : В этом смысле и совет применять удлинители или блоки розеток без заземляющего контакта выглядит нелепо.

Угу... Пробой на корпус в одном приборе окончится выносом опасного потенциала на корпуса всех приборов.

0