15.10.2012 в 13:52:22
Созрели несколько вопросов вокруг заземления в деревенском кирпичном доме.
Когда делали ремонт, сделали новую проводку проводом ВВГнг-LS (1,5 мм двухжильным для света и 2,5 мм трёхжильным для розеток и остальных источников) в гофре, а в мокрой зоне (душ, раковина, тёплый пол), на кухне и в полостях в металлорукаве. При этом все двухцветные (зелено – жёлтые) провода соединили с соответствующими “земляными” клеммами в розетках, а так же с заземлением (экраном) проводов двух термополов.
Есть два разных распределительных короба в противоположных сторонах дома. На соответствующих шинах этих коробов все “земляные” провода посажены. Между собой шины двух щитков соединены медным ВВГнг-LS 2x6 мм (или 3x4 – точно не помню). Такой же провод уходит с щитков по разные стороны дома собственно для заземления.
Однако, по различным причинам собственно работы по заземлению пока не проведены. С одной стороны пока не хватило времени и бюджета, с другой - боюсь это делать, так как в доме довольно влажный полуподвальный низ и куча линий и УЗО с диффатоматами (все с током утечки 30 мА), которые вероятно начнут постоянно отключаться, ставя пожилую женщину, там постоянно в наше отсутствие проживающую, в тупик.
Этой осенью, после жалобы на старый щипающийся холодильник в подвале, решил я проверить нет ли напряжения на проводе земля в розетках. И обнаружил 100 вольт между землёй и фазой и 30 вольт между землёй и нейтралью. Ток слабый – 20 мА (но мерил слишком простым цифровым тестером) – легких зуд на ощупь.
Сильно озадачившись, я отсоединил землю одного (самого мощного) термопола в санузле от земли системы проводки, после чего напряжение на земле системы упало в три раза до 35 и 8-10 вольт соответственно. В связи с этим у меня возникли вопросы, но которые я сам не могу ответить, прошу мне помочь разобраться.
[*]Я так пониманию земля, а точнее экран термокабеля как-то насасывает ток. Но этот ток как-то должен ведь с фазы сползти. Есть ли идеи где это может произойти, и как установить источник утечки с фазы и с нейтрали (хотя там напряжение меньше в три раза)? [*]Правильно ли я сделал, что в условиях недоделанного заземления отключил заземляющий экран термопола от всей системы «земля» электропроводки? [*]У меня сломался датчик тёплого пола, который вместо диапазона 5-40 килоом – практически от температуры мало зависит – 7-8 килоом. Не связно ли это как-то со всей этой историей (хотя он сломался раньше, чем я отсоединил землю системы от экрана термопола).
Спасибо за помощь!
15.10.2012 в 17:16:57
Расскажите подробней, что за дом, частный одноквартирный или нет? Как выполнен ввод? С опоры ВЛ СИПом или по другому? Какие провода на ВЛ, СИП или голые, в каком состоянии? Есть-ли заземляющее устройство и если есть, то как оно сделано и подключено? Что в щитке и где он находится? Как и каким проводом выполнена электропроводка дома? В общем всю электрическую схему.
15.10.2012 в 19:36:13
Нужно меггометром на 2500В проверить сопротивление изоляции нагревательного кабеля. У нормального сухого нагревательного кабеля сопротивление между нагревательной жилой и оплеткой экрана должно быть не менее 1GOm, отличное сопротивление -более 20GOm, если ниже, в несколько Мегаомм, то оболочка кабеля повреждена, затекла водой и его работа, это вопрос времени, пока жива нагревательная жила. Также поврежденный датчик пола на проводе в мокрой стяжке может через терморегулятор давать утечку.
22.10.2012 в 15:25:03
Barguzin написал : Расскажите подробней, что за дом, частный одноквартирный или нет? Как выполнен ввод? С опоры ВЛ СИПом или по другому? Какие провода на ВЛ, СИП или голые, в каком состоянии? Есть-ли заземляющее устройство и если есть, то как оно сделано и подключено? Что в щитке и где он находится? Как и каким проводом выполнена электропроводка дома? В общем всю электрическую схему.
Ввод с деревянной опоры проводом СИП (скрутка с медью на улице, дальше по гофре в дом в небольшой короб), дом частный, про провод и щиток написал сразу, вся мокрая зона запитана через 30 мА дифф.автомат.
23.10.2012 в 17:31:43
В общем-то – хотел сделать простую вещь. В старом кирпичном деревенском доме (проводка новая) все соответствующие клеммы розеток и прочих потребителей, соединены желто-зеленым проводом, который со множества сторон приходит на шину «земля» в распределительный пластиковый короб.
Казалось бы, дело за малым – вбить в землю с двух сторон дома (уже выведены 6+6=12 мм медные провода на каждую сторону) заземлители и соответствующим образом их соединить, как я понимаю – это система заземления ТТ. Я был до последнего времени уверен в наибольшей безопасности проводки именно с такой системой.
Почитал про
Или действительно делать ТТ и не заморачиваться?
P.S. Все линии заведены через автоматы, а группы линий (автоматы) через УЗО, душевая с теплым элекрополом через дифатомат (все токи утечки 30 мА).
23.10.2012 в 20:58:08
пока не сделаете заземление все РЕ отключить от розеток и полов. и проводники к заземлителям не 6, а 10мм2. и коробки (РЕ шины в них) меж собой 10кой соединить. А потом уж искать будете. Заземление делайте срочно.
23.10.2012 в 21:09:43
Насяльника написал : пока не сделаете заземление все РЕ отключить от розеток и полов. и проводники к заземлителям не 6, а 10мм2. и коробки (РЕ шины в них) меж собой 10кой соединить. А потом уж искать будете. Заземление делайте срочно.
У меня проводники от шин в коробах везде пара ВВГ-нг по 6 мм. в сумме - 12. Шины коробов (в разных сторонох дома) соединены, если не оибваюсь 3x4 мм - то есть тоже 12 мм... Совсем не пойдёт? Врядли я смогу теперь их поменять - они в стене.. ((
Есть ли совет по выбору между TT и TN-C-S в моих условиях??
25.10.2012 в 00:14:07
Naturalist написал : а в мокрой зоне (душ, раковина, тёплый пол), на кухне и в полостях в металлорукаве.
Категорически запрещается прокладывать кабели в металлических оболочках в особо сырых помещениях!
Naturalist написал : с другой - боюсь это делать, так как в доме довольно влажный полуподвальный низ и куча линий и УЗО с диффатоматами (все с током утечки 30 мА), которые вероятно начнут постоянно отключаться,
В доме много важней система уравнивания потенциалов, чем ЗУ "три кола". Исправное оборудование и проводка не должны вышибать защиту.
Naturalist написал : старый щипающийся холодильник в подвале
может не только
Naturalist написал : постоянно отключаться, ставя пожилую женщину, там постоянно в наше отсутствие проживающую, в тупик.
но и уложить близкого вам человека навсегда! (тьфу-тьфу-тьфу!)
Naturalist написал : И обнаружил 100 вольт между землёй и фазой и 30 вольт между землёй и нейтралью.
Откуда "земля" взялась при отсутствии заземляющего устройства?
Naturalist написал : – легких зуд на ощупь.
Сухими руками? :eek: Да это вольт сто! Скорее всего через сетевые фильтры.
Naturalist написал : Правильно ли я сделал, что в условиях недоделанного заземления отключил заземляющий экран термопола от всей системы «земля» электропроводки?
Не совсем. Правильно отключить не доделанную электроустановку от сети!
25.10.2012 в 23:18:44
ПPOPAБ написал : Категорически запрещается прокладывать кабели в металлических оболочках в особо сырых помещениях!
Да, я уж подзабыл -помню, что правило было, но какое ?? )) Посмотрел фото - действительно на фото в мокрой зоне в пластиковой гофре, а вот в полостях перекрытия в металорукаке, и на полуподвальной кухне в бетоне тоже.
"Земля" - я имел в виду жёлто-зеленый провод введенный на шину в коробе.
Можно чуть подробне про уравнивания потенциалов в моем случае?
25.10.2012 в 23:58:09
Naturalist написал : Совсем не пойдёт?
Пойдет. Если 3х ф. ВЛ по улице я бы делал ТНЦС.
26.10.2012 в 10:32:13
Naturalist написал : Да, я уж подзабыл -помню, что правило было, но какое ?? ))
7.1.40.
Naturalist написал : "Земля" - я имел в виду жёлто-зеленый провод введенный на шину в коробе.
И к чему эта шина подключена? Ведь заземляющего устройства нет...
Naturalist написал : Можно чуть подробне про уравнивания потенциалов в моем случае?
1.7.82., 1.7.83., рис. 1.7.7. довольно подробно и для любого случая.
Naturalist написал : ТТ или TN-C-S???
это тип системы заземления, а не система уравнивания потенциалов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу