Аватар пользователя
Rena

Местный

Регистрация: 17.04.2011

Казань

Сообщений: 7

21.10.2012 в 21:19:10

Добрый день!

Сегодня вешал вытяжку и когда сверлил перфоратором под крепление - попал провод. Через некоторое время заметил что отключен котел, включил рубильник всё работает.

Нужно ли перемотать провод или оставить так, ведь работает всё?

Достать провод проблемно, он за плиткой и плитки такой больше нет.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.10.2012 в 21:30:14

Rena написал : Достать провод проблемно, он за плиткой и плитки такой больше нет.

Там же вытяжка будет висеть - кратер окажется за ней. Так не оставляйте, наверняка огребете проблем в будущем.

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

21.10.2012 в 21:35:55

Rena написал : Добрый день!

Сегодня вешал вытяжку и когда сверлил перфоратором под крепление - попал провод. Через некоторое время заметил что отключен котел, включил рубильник всё работает.

Нужно ли перемотать провод или оставить так, ведь работает всё?

Достать провод проблемно, он за плиткой и плитки такой больше нет.

Варианты

  1. Вскрыть. Самое лучшее. Если коротнуло - значит повреждена изоляция. Стенка и укрепленное на ней оборудование может биться током. Раздалбывается, провод соединяется гильзами, изолируется, замазывается. Достоинства - гарантированная безопасность и надежность электроснабжения оборудования. Недостатки - необходимость долбить стену и потом красиво заделать. Нет плитки, придумайте что-нибудь другое. Помните мультфильм - Простоквашино, картина на стене решает много вопросов:a
  2. Не вскрывать. Вполне вероятен расклад, что бур прошел вскользь и повредил только изоляцию. Потом вставили пластмассовый дюбель, все работает. И будет долго и исправно работать. И даже самое чувствительное УЗО не заметит засаду. (Кстати, поставьте УЗО на линию - будет срабатывать - однозначно вскрывать) Достоинства - ничего не надо делать. Недостатки - если провод поврежден, он будет греться в месте повреждения (не загориться?), и может отгореть. Обычно это случается, когда никто не ожидает;) Ну и током может биться - я уже сказал. А теперь решайте сами. К сожалению, здесь нет никого, кто может точно сказать - насколько повреждена изоляция и провод..
0
Аватар пользователя
welder

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 462

21.10.2012 в 21:50:10

Rena написал : отключен котел

Если бы лампочка - черт с ней, но котел это засада. Неизвестно что там и сколько выдержат поврежденные провода ампер. Ковыряйте локально и ставьте распаечную коробку.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.10.2012 в 21:53:06

Есть ещё вариант:

  • снять вытяжку
  • выкрутить болты из стены
  • вынуть дюбеля
  • полностью залить отверстие герметиком
  • закрепить вытяжку другими отверстиями
0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

21.10.2012 в 22:21:58

ksiman написал : Есть ещё вариант:

  • снять вытяжку
  • выкрутить болты из стены
  • вынуть дюбеля
  • полностью залить отверстие герметиком
  • закрепить вытяжку другими отверстиями

И что это даст?

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

21.10.2012 в 22:40:56

Rena, я бы разштробил и сделал как положено - срастить гильзами или поставить коробку. После этого будет спать спокойно!

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
Rena

Местный

Регистрация: 17.04.2011

Казань

Сообщений: 7

21.10.2012 в 23:26:06

Pekkonen написал : Rena, я бы разштробил и сделал как положено - срастить гильзами или поставить коробку. После этого будет спать спокойно!

Что за гильзы? Сизы?

0
Аватар пользователя
Rena

Местный

Регистрация: 17.04.2011

Казань

Сообщений: 7

21.10.2012 в 23:28:06

ksiman написал : Есть ещё вариант: ...

  • полностью залить отверстие герметиком

Тоже думал так сделать, но потом подумал что у герметика кислота приведет к окислению меди, а это еще хуже.

0
Аватар пользователя
Rena

Местный

Регистрация: 17.04.2011

Казань

Сообщений: 7

21.10.2012 в 23:30:19

Я вообще похоже край провода задел. Когда начал искать сунул отвертку в отверстие, под прямым углом ничего, а когда наклонил, тогда сработал автомат.

0
Аватар пользователя
skye11

Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

21.10.2012 в 23:33:00

ksiman написал : Есть ещё вариант:

  • снять вытяжку
  • выкрутить болты из стены
  • вынуть дюбеля
  • полностью залить отверстие герметиком
  • закрепить вытяжку другими отверстиями

Глупое решение, если попал в провод; то нужно ремонтировать как для себя. Акуратно раздолбить и опресовать гильзами.

Rena написал : Я вообще похоже край провода задел. Когда начал искать сунул отвертку в отверстие, под прямым углом ничего, а когда наклонил, тогда сработал автомат.

Вы ободрали изоляцию минимум с 2-х жил, нужно ремонтировать, неизвестно когда оно выскочит. Если боитесь поломать плитку, её для начала можно прорезать болгаркой.

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

21.10.2012 в 23:54:02

Rena написал : Что за гильзы? Сизы?

опрессовка изолированных кабельных наконечников.flv По сути - соединить любых доступным Вам способом: скрутка, клемник, гильза и т.п....

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
Rena

Местный

Регистрация: 17.04.2011

Казань

Сообщений: 7

22.10.2012 в 01:20:53

Ох блин такой инструмент не достать, пожалуй я клеммниками сделаю и замурую. Как раз после ремонта остались

0
Вложение
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

22.10.2012 в 01:36:55

Rena написал : я клеммниками сделаю

Если длины проводов хватит чтобы соединить их в клемнике...

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

22.10.2012 в 08:56:50

Pekkonen написал : По сути - соединить любых доступным Вам способом: скрутка, клемник, гильза и т.п....

Про пайку не забываем...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу