21.10.2012 в 21:19:10
Добрый день!
Сегодня вешал вытяжку и когда сверлил перфоратором под крепление - попал провод. Через некоторое время заметил что отключен котел, включил рубильник всё работает.
Нужно ли перемотать провод или оставить так, ведь работает всё?
Достать провод проблемно, он за плиткой и плитки такой больше нет.
21.10.2012 в 21:30:14
Rena написал : Достать провод проблемно, он за плиткой и плитки такой больше нет.
Там же вытяжка будет висеть - кратер окажется за ней. Так не оставляйте, наверняка огребете проблем в будущем.
21.10.2012 в 21:35:55
Rena написал : Добрый день!
Сегодня вешал вытяжку и когда сверлил перфоратором под крепление - попал провод. Через некоторое время заметил что отключен котел, включил рубильник всё работает.
Нужно ли перемотать провод или оставить так, ведь работает всё?
Достать провод проблемно, он за плиткой и плитки такой больше нет.
Варианты
21.10.2012 в 21:50:10
Rena написал : отключен котел
Если бы лампочка - черт с ней, но котел это засада. Неизвестно что там и сколько выдержат поврежденные провода ампер. Ковыряйте локально и ставьте распаечную коробку.
21.10.2012 в 21:53:06
Есть ещё вариант:
21.10.2012 в 22:21:58
ksiman написал : Есть ещё вариант:
- снять вытяжку
- выкрутить болты из стены
- вынуть дюбеля
- полностью залить отверстие герметиком
- закрепить вытяжку другими отверстиями
И что это даст?
21.10.2012 в 22:40:56
Rena, я бы разштробил и сделал как положено - срастить гильзами или поставить коробку. После этого будет спать спокойно!
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
21.10.2012 в 23:26:06
Pekkonen написал : Rena, я бы разштробил и сделал как положено - срастить гильзами или поставить коробку. После этого будет спать спокойно!
Что за гильзы? Сизы?
21.10.2012 в 23:28:06
ksiman написал : Есть ещё вариант: ...
- полностью залить отверстие герметиком
Тоже думал так сделать, но потом подумал что у герметика кислота приведет к окислению меди, а это еще хуже.
21.10.2012 в 23:30:19
Я вообще похоже край провода задел. Когда начал искать сунул отвертку в отверстие, под прямым углом ничего, а когда наклонил, тогда сработал автомат.
21.10.2012 в 23:33:00
ksiman написал : Есть ещё вариант:
- снять вытяжку
- выкрутить болты из стены
- вынуть дюбеля
- полностью залить отверстие герметиком
- закрепить вытяжку другими отверстиями
Глупое решение, если попал в провод; то нужно ремонтировать как для себя. Акуратно раздолбить и опресовать гильзами.
Rena написал : Я вообще похоже край провода задел. Когда начал искать сунул отвертку в отверстие, под прямым углом ничего, а когда наклонил, тогда сработал автомат.
Вы ободрали изоляцию минимум с 2-х жил, нужно ремонтировать, неизвестно когда оно выскочит. Если боитесь поломать плитку, её для начала можно прорезать болгаркой.
21.10.2012 в 23:54:02
Rena написал : Что за гильзы? Сизы?
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
22.10.2012 в 01:20:53
Ох блин такой инструмент не достать, пожалуй я клеммниками сделаю и замурую. Как раз после ремонта остались
22.10.2012 в 01:36:55
Rena написал : я клеммниками сделаю
Если длины проводов хватит чтобы соединить их в клемнике...
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
22.10.2012 в 08:56:50
Pekkonen написал : По сути - соединить любых доступным Вам способом: скрутка, клемник, гильза и т.п....
Про пайку не забываем...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу