Случилось у родителей в доме отгорание нуля. По этому поводу приходил электрик.
Среди прочего сказал, что срок службы любых автоматов ограничен не в зависимости от количества срабатываний: для китайского барахла - не более года, для хороших фирменных - не более 5 лет. Потом это не более, чем выключатели, срабатывать как положено не будут.
Насколько он прав?
Требуется ли периодическая замена содержимого щитка? Если да, насколько частая в зависимости от производителя автоматов?
Отгорание нуля у кого? Не в квартире же? Если в квартире вдруг и отгорит ноль - страшного ничего не случится, просто света не будет, найдут обрыв, вновь надёжно соединят и всё.
А вот отгорание общего нуля в подъезде, на трёх фазах, вот это да, тут у многих погорит бытовая техника.
У Вас была ситуация вторая. А электрик врёт, для прикрытия своей задницы (и ТСЖ или ЖЭКа тоже).
У брендовых автоматов ресурс 10 тысяч отключений. Это много лет. Много больше пяти.
Отгорание было в подъезде, у соседей лампочки накаливания взрывались. Техника тоже погорела местами.
Электрик просто между делом эту мысль высказал, безотносительно к случившемуся. Что помимо ресурса в отключениях существует ещё и ресурс в годах, и он небольшой.
aleyush написал :
Электрик просто между делом эту мысль высказал, безотносительно к случившемуся. Что помимо ресурса в отключениях существует ещё и ресурс в годах, и он небольшой.
Московская распальцовка. Есть автоматы, работающие еще с советских времен. И они еще долго будут работать. Пока механизм цел, контакты нормальные, корпус без прогаров и трещин - им работать и работать. И к китайцам это тоже относится.
aleyush написал :
срок службы любых автоматов ограничен не в зависимости от количества срабатываний: для китайского барахла - не более года, для хороших фирменных - не более 5 лет.
Как правило производителем указывается срок службы при непрерывной эксплуатации НЕ МЕНЕЕ 10-15 лет, и оговорено количество циклов... то есть на практике - срок службы измеряется ДЕСЯТКАМИ лет!!!
Кто вам мешает набрать в поисковике "автоматический выключатель срок службы лет" и лично убедиться в том, что Ваш электрик совершенно не в теме.... или просто хочет немного денег заработать, когда вы проглотите эту утку и попросите его заменить автоматы....
BV написал :
Кто вам мешает набрать в поисковике "автоматический выключатель срок службы лет" и лично убедиться в том, что Ваш электрик совершенно не в теме....
Лишь то, что перед созданием темы я это проделал. Но к однозначным выводам не пришёл.
В сети встречаются разные интересные высказывания.
Много фраз в стиле "срок службы не менее 15 лет, гарантийный срок эксплуатации 3 года". Причём Цифра 10 в таком контексте встречается чаще цифры 15, а фраза "не менее" присутствует не всегда. А это не так уж и много, в том же родительском щитке автоматам уже больше 10 лет.
Производители указывают количество срабатываний (механический ресурс)
При срабатывании на токах КЗ, близких к номинальным токам отключения по стандарту EN 60898, а тем более при токах КЗ близких к токам, указанным производителем в соответствии с МЭК 60947-2 контакты автомата подгорают и для дальнейшей работы он может стать непригодным. Другой вопрос - где взять такие токи в бытовых электроустановках?!
срок годности фактически не ограничен. Автомат - это не рыба - не протухнет при комнатной температуре
В любом случае - срок годности отсутствует. Нет такого понятия по отношению к автоматам.
Если брать электронные УЗО, то там присутствуют электронные компоненты типа полупроводников и электролитических конденсаторов, которые имеют ограниченный срок службы (как раз порядка нескольких лет). Там это понятие актуально.
Хорошо, а каковы реальные цифры?
Можно ли утверждать, что любые автоматы любого производителя сохраняют все свои рабочие характеристики через 10 лет? 20 лет? 50 лет? 100 лет?
При условии, что их за это время не размыкали более 100000 раз. :)
aleyush написал :
Можно ли утверждать, что любые автоматы любого производителя сохраняют все свои рабочие характеристики через 10 лет? 20 лет? 50 лет? 100 лет?
нет, конечно!
Все работают в разных условиях: температура/перепады температур/влажность/УФ и ИК облучение/запылённость/вибрация и механические перегрузки/электрические ударные токи и прочие напасти...
Условия - московская квартира. Стоят много лет. Если выключить, свет выключается, включить - появляется опять.
Как определить, в порядке ли они? Нуждаются ли они в замене, и когда?
На УЗО хоть кнопка "тест" есть, можно проверить. А тут... не устраивать же тестовые КЗ регулярно на каждой линии.
А теперь внимательно читаем эту ссылку:
"Мы предлагаем следующие услуги: установка автоматов и замена автоматов в квартирных электрощитах."
"Фактически автоматический выключатель установленный более 10 лет назад представляет собой уже не автомат защиты, а обычный выключатель "
Обыкновенная манипуляция сознанием неразбирающихся в электрике людей методом запугивания....
И чем эти люди отличаются от Вашего электрика-бредуна? Хотя ... отличаются... эти хотя-бы про 10лет говорят, а не 1 год! :)
(Но старые автоматы AE, которым лет по 30-ть, в которых только тепловая защита несомненно заменить надо....)
Может таки лучше пользоваться техническими данными заводов - производителей?
Много фраз в стиле "срок службы не менее 15 лет, гарантийный срок эксплуатации 3 года". Причём Цифра 10 в таком контексте встречается чаще цифры 15, а фраза "не менее" присутствует не всегда. А это не так уж и много, в том же родительском щитке автоматам уже больше 10 лет.
Да, но.... надо внимательно читать тех документацию.... там указаны условия эксплуатации.... так вот эти 10-15 лет нормируются во всем диапазоне, включая наихудшие допустимые.... Но по факту максимальный ток через автоматы течет не 24часа в сутки и не 365 дней в году, срабатывают они далеко не каждый день... и тд и тп....
aleyush написал :
А тут... не устраивать же тестовые КЗ регулярно на каждой линии.
Если совсем серьёзно - то электролаборатория и прогруз автоматов током срабатывания с измерением времени срабатывания .... насколько часто надо делать по документам - не помню....
BV написал :
(Но старые автоматы AE, которым лет по 30-ть, в которых только тепловая защита несомненно заменить надо....)
То есть, некоторые автоматы всё-таки нужно заменить только потому, что они стоят более N лет?
А как отличить требующие такой замены от условно вечных?
По порядку 10 и 30 лет - величины похожие, тут может быть просто вопрос взглядов.
BV написал :
Если совсем серьёзно - то электролаборатория и прогруз автоматов током срабатывания с измерением времени срабатывания .... насколько часто надо делать по документам - не помню....
Понятно, что можно снять автоматы и отнести в электролабораторию, если есть сомнение в их надёжности.
Мой вопрос более банальный. Сделал щиток в квартире хорошо, но много лет назад. Я могу спать спокойно до конца своих дней, или через какое-то время мне с ним что-то нужно сделать (даже если ничего не происходит: не искрит, не горит, аварийно не отключается, ...)?
aleyush написал :
Сделал щиток в квартире хорошо, но много лет назад. Я могу спать спокойно до конца своих дней, или через какое-то время мне с ним что-то нужно сделать (даже если ничего не происходит: не искрит, не горит, аварийно не отключается, ...)?
Встречный вопрос.
Вы уверенны в исправности силовых линий квартиры и в качестве соединений (коробки и т. д.)?
Розетка может загореться, а АВ и не сработать (КЗ нет, перегрузки нет).
Скиньте фото вашего щита.
Когда последний раз протяжку контактов делали?
Не хотелось бы менять тему на обсуждение конкретного щита: исходный вопрос ведь не про конкретную квартиру, он более общий.
Ок, можем немного его расширить: пусть не только щит, но и вся разводка в квартире выполнена хорошо. Что, с чем и через какое время нужно делать "чисто профилактически", не дожидаясь аварий? Что за "протяжка контактов", в каких случаях её нужно делать?
aleyush написал :
Ок, можем немного расширить вопрос: пусть не только щит, но и вся разводка в квартире выполнена хорошо. Что, с чем и через какое время нужно делать "чисто профилактически", не дожидаясь аварий? Что за "протяжка контактов", в каких случаях её нужно делать?
Вопрос ведь не в конкретной квартире, он более общий.
Верно, поддерживаю.
Электричество невидно и не слышно, потрогать желающих нет.
Только комплексный подход поможет принять правильное решение. А для этого нужна конкретная правдивая информация. Хозяин барин и некто не может заставить сразу бросится исправлять косяки. Но мы все взрослые люди и принимаем решения под свою ответственность.
Первое это визуальный осмотр.
Если эт. щит на площадке то обслуживающие организация 1 раз в год. Щит в квартире 1 раз в год осмотреть, отключить проверить протяжку контактов (тоже и розеток с выключателями). Если розеткам и выключателям больше 10 лет лучше заменить. Не забываем и о люстрах, светильниках (патроны) подгорели ламели лучше заменить (иногда дешевле и люстру).
aleyush написал :
Сообщение от BV
(Но старые автоматы AE, которым лет по 30-ть, в которых только тепловая защита несомненно заменить надо....)
То есть, некоторые автоматы всё-таки нужно заменить только потому, что они стоят более N лет?
У Вас с чтением нормально? :)
aleyush написал :
Понятно, что можно снять автоматы и отнести в электролабораторию, если есть сомнение в их надёжности.
"Электролаборатория" приходит в дом своими ногами в виде специалистов с приборами.
aleyush написал :
Мой вопрос более банальный. Сделал щиток в квартире хорошо, но много лет назад. Я могу спать спокойно до конца своих дней, или через какое-то время мне с ним что-то нужно сделать (даже если ничего не происходит: не искрит, не горит, аварийно не отключается, ...)?
"Много лет" - это сколько в граммах? :)
ИМХО, по окончании срока службы пригласить лаборатоию и провести замеры, это и для проводки полезно....
Bladiclab написал :
Но мы все взрослые люди и принимаем решения под свою ответственность.
Первое это визуальный осмотр.
Если эт. щит на площадке то обслуживающие организация 1 раз в год. Щит в квартире 1 раз в год осмотреть, отключить проверить протяжку контактов (тоже и розеток с выключателями). Если розеткам и выключателям больше 10 лет лучше заменить. Не забываем и о люстрах, светильниках (патроны) подгорели ламели лучше заменить (иногда дешевле и люстру).
Правильно ли я понял вашу рекомендацию: раз в год разобрать щиток, все розетки и выключатели, проверить визуально (что ничего не искрит, не оплавилось и не обуглилось), а также проверить отвёрткой затянутость всех контактов?
Интересно, многие ли так делают?
А также раз в 10 лет заменить все розетки, выключатели (не в зависимости от их производителя и состояния)?
С чтением всё прекрасно. :)
Просто начали мы тему с того, что любые разговоры о сроке службы автоматов в годах - это бред. Потом выяснилось, что автоматы некоторых типов всё-таки нужно через определённый (большой, но достижимый) срок заменить.
Я не специалист, для меня слова "AE, в которых только тепловая защита" говорят только то, что _в принципе_ такие бывают, и мне нужно каким-то образом понять, не стоит ли у меня таких (а если стоят, то не слишком ли они старые).
BV написал :
"Много лет" - это сколько в граммах? :)
Повторюсь, не хочу сводить вопрос к конкретике (фото конкретного щитка, сколько лет конкретному щитку и т.д.).
Существуют ли какие-то общие рекомендации, через сколько лет какие работы надо производить? Или как часто надо звать специалистов, чтобы всё смотрели (если сам не специалист, и это не хобби)?
BV написал :
ИМХО, по окончании срока службы пригласить лаборатоию и провести замеры, это и для проводки полезно....
Так в том и вопрос, когда срок службы заканчивается у среднестатистической квартирной разводки. :)
Или общих правил тут не существует совсем, и на каждый щиток должен ежедневно смотреть специалист и выдавать вердикт, служит ли он до завтра? :)
aleyush написал :
Интересно, многие ли так делают?
Процент маленький (имеется в виду квартиры), в основном при возникновении проблемм.
aleyush написал :
А также раз в 10 лет заменить все розетки, выключатели (не в зависимости от их производителя и состояния)?
Вы эксплуатируете внутриквартирное оборудование. Вы знаете, как часто производите коммутационные действия (выключатели, розетки). Каким нагрузкам подвергаются конкретные изделия. Например, если розетка Legrand и в нее включается торшер, аквариум, зарядное устройство – и 15-20 лет с ней не чего не будет.
Merlin Gerin(теперь Shneider) C60A C60N C60H C120. 20 лет(без многократных отключений) проверено в промышленности и на собственном опыте. Думаю и еще столько проработают
aleyush написал :
Правильно ли я понял вашу рекомендацию: раз в год разобрать щиток,
Сразу после ввода в эксплуатацию - может быть и через месяц стоит проверить. Но не разобрать, а снять защитную крышку, отключить и пройтись отверткой по винтам автоматов....
Розетки - туда куда включены девайсы с большим потреблением проверял-бы раз в год, остальные - ну раз в 2-3 года. Выключатели - не проверял-бы, сломается - замена.
aleyush написал :
А также раз в 10 лет заменить все розетки, выключатели (не в зависимости от их производителя и состояния)?
Не так. Обязательно проверить, испытать и при необходимости заменить...
aleyush написал :
С чтением всё прекрасно.
Просто начали мы тему с того, что любые разговоры о сроке службы автоматов в годах - это бред.
Не так, .... о том, что фирменный автомат не служит более 5 лет - это точно БРЕД :)
aleyush написал :
Я не специалист, для меня слова "AE, в которых только тепловая защита" говорят только то, что _в принципе_ такие бывают, и мне нужно каким-то образом понять, не стоит ли у меня таких (а если стоят, то не слишком ли они старые).
aleyush написал :
Существуют ли какие-то общие рекомендации, через сколько лет какие работы надо производить? Или как часто надо звать специалистов, чтобы всё смотрели (если сам не специалист, и это не хобби)?
ПТЭЭП
2.12.17
Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).
3.4.12
В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников,
......
Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.
.........
Приложение 3.1
Таблица 37
Электропроводки, в том числе осветительные сети:
Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года
.......
Стационарные электроплиты:
Измерения сопротивления изоляции производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год
..........
Дальше - найдите в инете документ и прочитайте самостоятельно......
aleyush написал :
Так в том и вопрос, когда срок службы заканчивается у среднестатистической квартирной разводки.
Какая средняя температура пациентов в отделении хирургии Боткинской больницы? :)
У проводки сделанной джамшудами срок службы может и не начаться, если человек вовремя появится на Мастерсити и выложит фото... :) У проводки, сделанной по современным правилам, определяется кабелем, срок службы которого минимум 30 лет...
aleyush написал :
Или общих правил тут не существует совсем, и на каждый щиток должен ежедневно смотреть специалист и выдавать вердикт, служит ли он до завтра?
Правила.... создаются ответственной организацией за ваше электрохозяйство, ----- см выше. В эксплуатирующей организации электрик ДОЛЖЕН делать обход щитков, если память не изменяет, раз в год.
На основании вышеизложенного делайте свои "среднестатистические" :) выводы..... и не забывайте проверять УЗО раз в месяц кнопочкой ТЕСТ при отключенной нагрузке....
Sedoy написал :
Merlin Gerin(теперь Shneider) C60A C60N C60H C120. 20 лет(без многократных отключений) проверено в промышленности и на собственном опыте. Думаю и еще столько проработают
Мерлен Жерен в промышленности у меня на заводе по 40 лет отработали как часы..С многократными..Порезали -потому что морально устарело..
Sedoy написал :
Merlin Gerin(теперь Shneider) C60A C60N C60H C120. 20 лет(без многократных отключений) проверено в промышленности и на собственном опыте. Думаю и еще столько проработают
Мерлен Жерен в промышленности у меня на заводе по 40 лет отработали как часы..С многократными..И в агрессивной среде..
Шнайдер - это конгломерат нынешней эпохи, подмявший под себя охиревших от кетайского ширпотреба производителей..Мерлен Жерен - это ИМЯ.. и помоему существует до сих пор как отдельный продукт..
Еще недавно видел их автоматы на прилавке, рядом с тем же шнайдером..
Ребрендинг драный..Кетайцы нас купят и продадут, и снова купят..
aleyush, А по хорошему надо делать изначально так, чтобы не думать о том, как часто надо проверять проводку.
Провод ВВГ-нг (ls) + Шнайдер, АББ и тд + пайка, сварка, опрессовка.
Ну может раз в 5 лет измерить сопротивление утечки и петли фаза ноль (покажет плохие контакты) - но это для особо беспокоящихся
летом прошлого года взял на будущее несколько шнайдеровских автоматов
только сейчас увидел дату на посадочном месте под дин-рейку - 2004 год
автоматы на вид новейшие,серии домовой,ВА63 С16 ,сбоку возле штрих-кода мелким черным шрифтом "made in Italy"
подскажите,можно ли их использовать?
заранее спс за ответ