Здравствуйте. Есть жилой многоэтажный дом. В нём 2 ввода (1 резервный постоянно отключенный). При ремонте дороги порвали резервный кабель, на другом конце сгорели предохранители. Приехали электросети сделали муфту и замеры изоляции, выдали бумагу что всё Ок, и уехали. Но товарищество на резервный кабель электричество не подало, сказали что надо сделать фазировку фаз (с чем я согласен), но разве те кто муфту делали, они не обязаны были проверить фазировку? В итоге убедившись, что резервный кабель отключен с помощью реверсивного рубильника, я попросил подать напругу, и каково было моё удивление, когда не одна фаза не совпала:eek: Из подходящих приборов есть только мультиметр, на местах где должны быть одноимённые фазы - 400 вольт. Потыкав, нашел фазы, на которых напряжение = 0, но они не совпадают :( Я очень слабо верю, что когда делали муфту, перепутали все 3 жилы. Спец прибора для проверки нет, а двигатель 3х фазный самый лёгкий 10кг есть в наличии :( Можно ли верить проверке с помощью мультиметра, или нести двигатель? Спасибо.
его аналог для напряжения до 1000в это вот