NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

21.11.2012 в 07:15:16

Ситуация такая: Ввод на столбе за забором, там же стоит учёт. Необходимо запитать дом и баню. Заземление забито около ввода. Если натягивать СИП, как делить ноль и землю? Пятипроводный СИП не бывает, и также зажимы тоже на 4 провода. Может делить N и PE же на вводах соответственно в дом и в баню. Сечение СИПа в 16 кв.мм позволяет совмещенный PEN. Какие есть предпочтения и как на практике?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.11.2012 в 08:03:48

лучше закапывайте ВБбШв 5х10.0. заметно дороже, зато 5 жил

NazAnd написал : Пятипроводный СИП не бывает,

землю можно и отдельным проводом, примотать к тому же сипу или в земле проложить, например, стальную полосу или пруток

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

21.11.2012 в 08:10:54

В землю не надо. Надо по воздуху. Необоснованные расходы тоже не нужны.

0
Dale
Dale
Эксперт

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

21.11.2012 в 08:56:15

NazAnd написал : Заземление забито около ввода.

Вы сами делали заземление? Или видели как его делают? Или просто пруток 8 мм. в землю уходит?

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

21.11.2012 в 09:02:58

Dale написал : Вы сами делали заземление? Или видели как его делают? Или просто пруток 8 мм. в землю уходит?

4 уголка 50х50 по 2,5 м через 2 м в ряд сварены таким же уголком на глубине 0,5 м, наружу выходит полоса 5х50. А вообще вопрос был про провода.

0
Dale
Dale
Эксперт

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

21.11.2012 в 09:56:09

NazAnd написал : 4 уголка 50х50 по 2,5 м через 2 м в ряд сварены таким же уголком на глубине 0,5 м, наружу выходит полоса 5х50. А вообще вопрос был про провода.

Круто. Но это связано с вопросом про провода. Присоединяюсь к предложению положить кабель. Надежно, красиво и без хлопот. Только кабель - алюминиевый. Кстати, кабель можно и подвесить без проблем. АВВГ или ВВГ прекрасно висит на тросе 6мм. Толщина троса зависит от длины пролета.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.11.2012 в 09:57:42

NazAnd написал : В землю не надо. Надо по воздуху. Необоснованные расходы тоже не нужны.

АВББШв 5х16 стоит всего 80 руб за метр , а сип выйдет в 65 руб за метр зато никаких болтающихся проводов перед домом, опять пытаются сэкономить 100 руб

0

Переделка зарядных устройств и не только

NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

21.11.2012 в 10:58:22

Anat78 написал : АВББШв 5х16 стоит всего 80 руб за метр , а сип выйдет в 65 руб за метр зато никаких болтающихся проводов перед домом, опять пытаются сэкономить 100 руб

Зачем вы опять про подземную прокладку? Я же уточнил что по воздуху! Зимой копать траншеи сплошное удовольствие. А еще ломать и восстанавливать отмостку. Отрывать обшивку и опять же восстанавливать, можно продолжать и дальше. Если откинуть все лишние моменты которые уводят в сторону, вопрос в том обязательно ли тянуть 5 проводов или 4-х жильный СИП пойдет?

0
Dale
Dale
Эксперт

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

21.11.2012 в 11:33:57

NazAnd написал : Зачем вы опять про подземную прокладку? Я же уточнил что по воздуху! Если откинуть все лишние моменты которые уводят в сторону, вопрос в том обязательно ли тянуть 5 проводов или 4-х жильный СИП пойдет?

Проложите по воздуху пятижильный кабель.

0
Одинец
Одинец
Эксперт

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.11.2012 в 11:42:17

NazAnd написал : Если откинуть все лишние моменты которые уводят в сторону, вопрос в том обязательно ли тянуть 5 проводов или 4-х жильный СИП пойдет?

Повторное заземление делается на вводе В ЗДАНИЕ. А на опорах - это повторное заземление из другой оперы. Включая ту, от которой ответвление. Дальше. Если Вы имеете в виду РЕN (отдельно РЕ проводом по воздуху не тянется) по алюминию минимуи 16 кв.мм, и СИП тоже 16 кв.мм. Так одно дело, когда на дом приходит времянка кабелем 4х95 и РЕN расходится на РЕ и N по главе 1.7.135 ПУЭ. И это от ТП с её жёстко нормированным заземлением. А другое дело минимум, многокилометровая воздушка неизвестного качества до ТП и так далее. И неизвестное качество повторных заземлителей на опоре.

Итак. На дом СИП 4х16, на доме КАЧЕСТВЕННОЕ повторное заземление нейтрали (не буду приводить все пункты, если хотите - штудируйте главу 1.7 Правил устройства электроустановок), и из TN-C делаете TN-S (пятипроводку). А вот от дома, после автоматов, УЗО и выполненной СУП (интересно, как бы вы её выполнили без заземлителя?) на прочие бани и гаражи расходятся трёхжильные или пятижильные кабели на тросе. Любого сечения, только исходя из механической прочности я бы не советовал менее 4х кв.мм. Ну и предпочтительно с многопроволочной жилой.

Тот, кто не знает ТАКИХ азов и ещё явно что-то советовать пытается, у меня с очередной проверки знаний вылетел бы, опережая собственный визг. И пересдавал бы всего один раз.

П.С. Привет станции Бугач!

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.11.2012 в 11:48:52

Одинец написал : Итак. На дом СИП 4х16, на доме КАЧЕСТВЕННОЕ повторное заземление нейтрали (не буду приводить все пункты, если хотите - штудируйте главу 1.7 Правил устройства электроустановок), и из TN-C делаете TN-S (пятипроводку).

Верно, только как вы собираетесь из TN-C сделаеть TN-S? :confused: максимум - это TN-C-S, что можно сделать в данном случае.

0