NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

21.11.2012 в 12:35:06

Одинец написал : Предпочитаете перед заказчиком ТУПИТЬ? Он не профессионал, а если захочет по телефонной хлорке чайник подключить и будет вам сувать бухту этой хлорки (ещё и б/у)? И при этом бубня про умничанья в ответ на пояснения о напряжении, на которое рассчитана изоляция и сечении жилы 0,2 кв.мм. для тока 10 и более Ампер? Реальный, кстати, случай из моих халтур. Был послан. Ему сделали, после чего обгоревшая стена (обои и занавески, хорошо потушить успели).

Знаете, у плотников есть такая черта, они всегда обсирают чужую работу, оно как в крови сидит у них. Что касается ваших предложений, я лично для себя не хочу подземных вводов, и не считаю их единственно правильными. Халтуру тоже не делаю, зачем бы сейчас я вас всех расспрашивал...

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.11.2012 в 12:37:55

NazAnd написал : Вы бы прочитали хотя бы предыдущие сообщения... Земля там не штатная от опоры, а специально сделанная к вводному щитку.

а вы прочитали? Я как раз имел в виду, что заземление на опоре в данном случае не слишком-то большую роль играть будет, ибо априори намного хуже того, которое на вводе в дом поэтому разделение PEN следует делать на стене здания, а не на опоре и дополнительная жила СИП - совершенно ни к чему.

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

21.11.2012 в 12:46:51

Alexiy написал : а вы прочитали? Я как раз имел в виду, что заземление на опоре в данном случае не слишком-то большую роль играть будет, ибо априори намного хуже того, которое на вводе в дом поэтому разделение PEN следует делать на стене здания, а не на опоре и дополнительная жила СИП - совершенно ни к чему.

Может этот заземлитель дотянуть до дома? Там недалеко.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.11.2012 в 12:56:10

NazAnd написал : 4 уголка 50х50 по 2,5 м через 2 м в ряд сварены таким же уголком на глубине 0,5 м, наружу выходит полоса 5х50.

вот этой полосой и ведите до ГЗШ - будет идеально.

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

21.11.2012 в 12:58:08

Alexiy написал : вот этой полосой и ведите до ГЗШ - будет идеально.

А вводной щиток от нее отключить?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.11.2012 в 12:59:15

NazAnd написал : А вводной щиток от нее отключить?

а что у вас там в вводном щитке? желательно фото и что в щитке на опоре (тоже фото желательно)

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

21.11.2012 в 13:03:16

Alexiy написал : а что у вас там в вводном щитке? желательно фото и что в щитке на опоре (тоже фото желательно)

Там пока времянка (спуск => 2Р АВ => 1Ф счетчик => 2P АВ => линия на баню) до него дойдет дело...

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.11.2012 в 13:28:00

дык, с этого надо было начинать. Мы тут про PEN рассуждаем, а у вас там 2-полюсные автоматы на опоре... Зачем вообще ноль-то разрывать? Если не разрывать, то согласуют ли вам 3-полюсный автомат на 3 фазы-то?

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.11.2012 в 13:29:45

Alexiy написал : как вы её себе представляете? Встречали такую хоть раз в жизни?

встречал и не раз, но это была земля не от строителей ЛЭП :)

Одинец написал : Вынь да положь повторное заземление нейтрали именно НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ :)

NazAnd написал : Вы всегда так перед заказчиком умничаете?

все заказчику говорю в лицо, компромисс всегда найдем :) Если заказчику все правильно объяснишь, то он и землекопов найдет и кирпичи и отмостку заделает

Одинец написал : если захочет по телефонной хлорке чайник

она так красиво светится ночью :)

Одинец написал : Был послан. Ему сделали, после чего обгоревшая стена

такой же с ПВСом отделался сгоревшим домом всего лишь :) кстати из последнего вот так соседи сгорели http://serovglobus.ru/vrachi-skoroj-pomoshhi-serova-polchasa-pytalis-reanimirovat-detej/ и такое у нас в городе регулярно

Alexiy написал : делать на стене здания, а не на опоре и дополнительная жила СИП - совершенно ни к чему.

это было бы идеально

Alexiy написал : вот этой полосой и ведите до ГЗШ - будет идеально.

а заодно в этой же траншее аккуратно уложить кабель :))))))

0

Переделка зарядных устройств и не только

Dale
Dale
Эксперт

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

21.11.2012 в 13:43:50

Alexiy написал : вот этой полосой и ведите до ГЗШ - будет идеально.

А чем жила кабеля вас не удовлетворяет? Разделение на вводе в здание - это прекрасно.
А Где при этом должен находтся контур? В подвале или на крыше? Какая разница, если контур отличный и его сопротивление в норме?

0
Dale
Dale
Эксперт

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

21.11.2012 в 13:44:56

Anat78 написал : а заодно в этой же траншее аккуратно уложить кабель :))))))

:) Глубина разная. Придется копать две траншеи..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу