Уважаемые форумчане. Хочу поднять тему, дабы не плодить бесчисленные клоны.
Тут было много "копий" сломано, но прошу ткнуть меня носом, ибо я чего не понимаю.
Для начала как я вижу 3-х фазный ввод в идеале: 3 фазы + PEN заводим в Щит (ВРУ) фазы через "опломбированный рубильник" подключаем к счетчику, PEN присоединяем к медной шине клеим наклейку "PE" (для полного феншуя с краев маркируем желто-зеленой термоусадкой ;)) К этой медной шине присоединяем проводник от заземляющего устройства (соответствующего Нормам). Ставим еще оду шину, маркируем ее "N", соединяем обе шины между собой медным проводником сечением не мене 10мм2 . После счетчика автоматический выключатель. Ну как-то так
Собственно теперь мы имеем систему TN-C-S, шину "PE" и шину "N". К шине "PE" присоединяем "все и вся" организовывая основную СУП, берем 5-ти жильный кабель и подключаем нагрузку (распределительный щит в доме)
Вроде все верно?:o
Но только реалии обстоят так, что наш Щит (ВРУ) не на фасаде дома, а на столбе на границе участка, и до дома еще метров "дцать". Как мне казалось ничего не меняется: Берем кабель 5*10 (минимум) тянем его (в земле или по воздуху) до дома, В распределительном щите дома, на шину "PE" также присоединяем "все и вся" организовывая основную СУП, разница лишь в "метрах" кабеля и расположении шины СУП.
Но читая тему видим:
Одинец написал :
Вынь да положь повторное заземление нейтрали именно НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ.
:eek:
Вот и прошу помочь разобраться и повторю вопрос:
Dale написал :
А чем жила кабеля вас не удовлетворяет?
Или как-бы сделали Вы себе имея счетчик и разделение "PEN" в дали от дома?