21.11.2012 в 07:15:16
Ситуация такая: Ввод на столбе за забором, там же стоит учёт. Необходимо запитать дом и баню. Заземление забито около ввода. Если натягивать СИП, как делить ноль и землю? Пятипроводный СИП не бывает, и также зажимы тоже на 4 провода. Может делить N и PE же на вводах соответственно в дом и в баню. Сечение СИПа в 16 кв.мм позволяет совмещенный PEN. Какие есть предпочтения и как на практике?
21.11.2012 в 08:03:48
лучше закапывайте ВБбШв 5х10.0. заметно дороже, зато 5 жил
NazAnd написал : Пятипроводный СИП не бывает,
землю можно и отдельным проводом, примотать к тому же сипу или в земле проложить, например, стальную полосу или пруток
21.11.2012 в 08:10:54
В землю не надо. Надо по воздуху. Необоснованные расходы тоже не нужны.
21.11.2012 в 08:56:15
NazAnd написал : Заземление забито около ввода.
Вы сами делали заземление? Или видели как его делают? Или просто пруток 8 мм. в землю уходит?
21.11.2012 в 09:02:58
Dale написал : Вы сами делали заземление? Или видели как его делают? Или просто пруток 8 мм. в землю уходит?
4 уголка 50х50 по 2,5 м через 2 м в ряд сварены таким же уголком на глубине 0,5 м, наружу выходит полоса 5х50. А вообще вопрос был про провода.
21.11.2012 в 09:56:09
NazAnd написал : 4 уголка 50х50 по 2,5 м через 2 м в ряд сварены таким же уголком на глубине 0,5 м, наружу выходит полоса 5х50. А вообще вопрос был про провода.
Круто. Но это связано с вопросом про провода. Присоединяюсь к предложению положить кабель. Надежно, красиво и без хлопот. Только кабель - алюминиевый. Кстати, кабель можно и подвесить без проблем. АВВГ или ВВГ прекрасно висит на тросе 6мм. Толщина троса зависит от длины пролета.
21.11.2012 в 09:57:42
NazAnd написал : В землю не надо. Надо по воздуху. Необоснованные расходы тоже не нужны.
АВББШв 5х16 стоит всего 80 руб за метр , а сип выйдет в 65 руб за метр зато никаких болтающихся проводов перед домом, опять пытаются сэкономить 100 руб
Переделка зарядных устройств и не только
21.11.2012 в 10:58:22
Anat78 написал : АВББШв 5х16 стоит всего 80 руб за метр , а сип выйдет в 65 руб за метр зато никаких болтающихся проводов перед домом, опять пытаются сэкономить 100 руб
Зачем вы опять про подземную прокладку? Я же уточнил что по воздуху! Зимой копать траншеи сплошное удовольствие. А еще ломать и восстанавливать отмостку. Отрывать обшивку и опять же восстанавливать, можно продолжать и дальше. Если откинуть все лишние моменты которые уводят в сторону, вопрос в том обязательно ли тянуть 5 проводов или 4-х жильный СИП пойдет?
21.11.2012 в 11:33:57
NazAnd написал : Зачем вы опять про подземную прокладку? Я же уточнил что по воздуху! Если откинуть все лишние моменты которые уводят в сторону, вопрос в том обязательно ли тянуть 5 проводов или 4-х жильный СИП пойдет?
Проложите по воздуху пятижильный кабель.
21.11.2012 в 11:42:17
NazAnd написал : Если откинуть все лишние моменты которые уводят в сторону, вопрос в том обязательно ли тянуть 5 проводов или 4-х жильный СИП пойдет?
Повторное заземление делается на вводе В ЗДАНИЕ. А на опорах - это повторное заземление из другой оперы. Включая ту, от которой ответвление. Дальше. Если Вы имеете в виду РЕN (отдельно РЕ проводом по воздуху не тянется) по алюминию минимуи 16 кв.мм, и СИП тоже 16 кв.мм. Так одно дело, когда на дом приходит времянка кабелем 4х95 и РЕN расходится на РЕ и N по главе 1.7.135 ПУЭ. И это от ТП с её жёстко нормированным заземлением. А другое дело минимум, многокилометровая воздушка неизвестного качества до ТП и так далее. И неизвестное качество повторных заземлителей на опоре.
Итак. На дом СИП 4х16, на доме КАЧЕСТВЕННОЕ повторное заземление нейтрали (не буду приводить все пункты, если хотите - штудируйте главу 1.7 Правил устройства электроустановок), и из TN-C делаете TN-S (пятипроводку). А вот от дома, после автоматов, УЗО и выполненной СУП (интересно, как бы вы её выполнили без заземлителя?) на прочие бани и гаражи расходятся трёхжильные или пятижильные кабели на тросе. Любого сечения, только исходя из механической прочности я бы не советовал менее 4х кв.мм. Ну и предпочтительно с многопроволочной жилой.
Тот, кто не знает ТАКИХ азов и ещё явно что-то советовать пытается, у меня с очередной проверки знаний вылетел бы, опережая собственный визг. И пересдавал бы всего один раз.
П.С. Привет станции Бугач!
21.11.2012 в 11:48:52
Одинец написал : Итак. На дом СИП 4х16, на доме КАЧЕСТВЕННОЕ повторное заземление нейтрали (не буду приводить все пункты, если хотите - штудируйте главу 1.7 Правил устройства электроустановок), и из TN-C делаете TN-S (пятипроводку).
Верно, только как вы собираетесь из TN-C сделаеть TN-S? :confused: максимум - это TN-C-S, что можно сделать в данном случае.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу