До этого есть тема ниже, про замену проводки в двух комнатной панельки. Узнав в УК, вернее у их электрика, что мощность ввода в квартиру 6-7кв, на мой вопрос хватит ли провода 3*6 и АВ на 32, сказал кабель пойдет а автомат поменяй на 63А, ну с ним все понятно, главное что бы не выбивало автомат. Приобрел шиток на 24 модуля, по 12 в 2 ряда фирмы ASD небольшого рамера, накладной мне самое то, сильно не ругайте за марку. Размещаю автоматы и УЗО в щит, вроде все входит. На вводе собираюсь ставить УЗО на 40А, и АВ на 32, туда же хочу поставить АД16 отдельно на холодильник. Помогите по схеме может что то можно объединить или добавить в схему. В схеме есть группа с розетками(роутер, сигналка, телефон) уезжая к примеру в отпуск, просто не выключать АВ или как то иначе можно реализовать, то есть холодильник и сигналка всегда работали. Жду советов.
30.11.2012 в 23:42:36
Stivin написал : хватит ли провода 3*6 и АВ на 32, сказал кабель пойдет а автомат поменяй на 63А, ну с ним все понятно, главное что бы не выбивало автомат.
Какой-то бред. На 63А автомат 6мм.кв? 6-7 кВт как раз на 32А под 6мм кв. А на 63А уже 10мм минимум нуно. Роутер во время Вашего отсутствия нужен? Если нет, то его обязательно выключать. Также советую отключать и всю слаботочку во время вашего отсутствия, даже сеть выдергивать с компа и антенный провод с ТВ. Лично я бы, во врем своего отсутствия, оставил холодильник, сигналку и все что касается безопасности. Все остальное обесточил бы. Если мало продуктов, то и холодильник бы вырубил, но у меня проблема с этим...
01.12.2012 в 15:23:04
Ребят, ну подскажите правильная схема или нет?:o
01.12.2012 в 15:24:22
сегодня же суббота!
01.12.2012 в 15:33:43
andrewkhv написал : сегодня же суббота!
Так я думал наоборот суббота, все дома отдыхают, в нэте лазиют. Ладно подожду, может что дельное подскажут позже.:)
01.12.2012 в 15:39:54
Stivin написал : главное что бы не выбивало автомат.
Главное не чтобы автомат не выбивало, а чтобы ваша электпропроводка не взяла на себя роль "предохранителя" ;)
01.12.2012 в 15:52:19
Да это все понятно, просто когда электрик ответил что 3*6 поставить 63 АВ, у меня с ним желание пропало общаться. Я вроде не электрик, но глянув на сечение провода по таблице знаю что надо ставить 32АВ.
01.12.2012 в 18:15:32
Последнее УЗО я бы заменил на ДИФ. Гипотетически, нагрузка может превысить верхний номинал УЗО
02.12.2012 в 01:00:22
Все УЗО по 30мА? Или вводное все-таки 100мА? Нелогично ставить вводное УЗО 40/30 и 32/30 на группы, да и не существует их вроде на 32А.
Плита 16А? - это что такое? Газовая с электроподжигом? - тогда пойдет. А если электрическая то кабель 3*6 под защитой автомата 32А
В ванну на стиралку желательно ставить УЗО на 10мА, да еще и типа "А"
В общем, укажите на схеме сечения кабелей, уточните что за плита, укажите токи утечек (100мА, 30мА, 10мА).
02.12.2012 в 01:05:21
Solovey написал : В ванну на стиралку желательно ставить УЗО на 10мА, да еще и типа "А"
А зачем? ТЭН, что ли, от выпрямителя питается? Я сталкивался с очень интересным моментом - электромеханические ДИФы от GE, которые маркированы как АС фактически являются Ашками...
02.12.2012 в 01:31:44
AlexMax написал : А зачем? ТЭН, что ли, от выпрямителя питается? Я сталкивался с очень интересным моментом - электромеханические ДИФы от GE, которые маркированы как АС фактически являются Ашками...
Вообще все рекомендуется на тип А ставить. Я имею ввиду линии, а не определенного потребителя. Ставить на СМ тип А рекомендуют именно большинство производителей стиралок. По поводу GE первый раз такое слышу, сам не сталкивался.