Аватар пользователя
zzzASVzzz

Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

10.12.2012 в 08:39:06

к примеру люстра двухрежимная малый свет и полный

nym 3x1.5 и задействовать земляной проводник под фазу?
или всетаки пвс 4x1.5 чтобы путаницы небыло с проводниками ?

0
Аватар пользователя
Kamto

Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

10.12.2012 в 08:46:39

корректно использовать кабель 4х1,5, а не ПВС, который не предназначен для стационарного подключения

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

10.12.2012 в 08:47:54

Именно что 4х1,5 - а что, корпус люстры не нуждается в защите присоединением к РЕ? (НЕ ЗАБЫВАЕМ ИЗОЛИРОВАТЬ ЛЮСТРУ ОТ АРМАТУРЫ!!!) А вот ПВС в стационарную проводку только чурки кладут (это не национальность, а квалификация). Тут на форуме об этом немало сказано.

Если не совпадают цвета жил - маркируем концы изолентой правильного цвета.

0
Аватар пользователя
zzzASVzzz

Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

10.12.2012 в 08:59:44

просто nym и ввг 4x1.5 в ширпотребных магазинах типа леруа/оби/касторама не продается ... видимо придется за ним куданибудь ехать :) чего изначально хотел избежать, т.к. остается от закупленного nym 3x1.5 прилично ...

0
Аватар пользователя
zzzASVzzz

Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

10.12.2012 в 09:01:47

всем спасибо за советы!

0
Аватар пользователя
Kamto

Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

10.12.2012 в 09:03:19

zzzASVzzz написал : просто nym и ввг 4x1.5 в ширпотребных магазинах типа леруа/оби/касторама не продается

я бы на вашем месте вообще забыл про эти гипермаркеты, по крайней мере не рассматривал их как место покупки того же кабеля, лучше на рынок строительный сгонять, благо их тьма в Москве, либо в специализированный магазин

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.12.2012 в 09:23:53

zzzASVzzz написал : просто nym и ввг 4x1.5 в ширпотребных магазинах типа леруа/оби/касторама не продается ... видимо придется за ним куданибудь ехать :) чего изначально хотел избежать, т.к. остается от закупленного nym 3x1.5 прилично ...

Можете кинуть имеющийся NYM 3х1,5 и добавить к нему еще ВВГ 1х1,5. Но в ширпотребных магазинах такой тоже не продают...

0
Аватар пользователя
zzzASVzzz

Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

10.12.2012 в 10:33:43

Kamto написал : я бы на вашем месте вообще забыл про эти гипермаркеты, по крайней мере не рассматривал их как место покупки того же кабеля, лучше на рынок строительный сгонять, благо их тьма в Москве, либо в специализированный магазин

я рассматривал их только в качестве докупки покупал все конечно в специализированном месте ... просто все сразу тяжело учесть ..

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.12.2012 в 10:46:25

zzzASVzzz, киньте ДВА NYM 3х1.5, ну или ищите кввг 5х1.5 - для надежности, а то вдруг третью клавишу захочется через полгода.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2012 в 13:08:03

zzzASVzzz написал : nym и ввг 4x1.5 в ширпотребных магазинах типа леруа/оби/касторама не продается ... видимо придется за ним куданибудь ехать чего изначально хотел избежать, т.к. остается от закупленного nym 3x1.5 прилично ...

Докупите лучше ПВ-1 1,5 жёлто -зелёный.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.12.2012 в 13:39:16

avmal написал : Докупите лучше ПВ-1 1,5 жёлто -зелёный.

Только лучше таки ВВГ 1х1,5 жз или другого потребного цвета. А то в пустотах протаскивать...

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

10.12.2012 в 16:48:39

avmal написал : Докупите лучше ПВ-1 1,5 жёлто -зелёный.

SVKan написал : Только лучше таки ВВГ 1х1,5 жз

Ребята, если РЕ отдельно, а не в составе кабеля, там не только проводимость не ниже фазного, а ещё и минимальное сечение. Целых 4 кв.мм. при отсутствии механической защиты. Так что если РЕ тянуть отдельно - ПВ1 4,0 ж/з. Всё-таки проще 4х или пятижилку. А ещё лучше трёхжилку и ДИММЕР!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2012 в 17:15:42

Одинец написал : Целых 4 кв.мм. при отсутствии механической защиты. Так что если РЕ тянуть отдельно - ПВ1 4,0 ж/з. Всё-таки проще 4х или пятижилку.

А в каком там месте РЕ будет идти без механической защиты? В штрабе под штукатуркой? В канале панелей?

Одинец написал : если РЕ отдельно, а не в составе кабеля, там не только проводимость не ниже фазного, а ещё и минимальное сечение.

2,5мм вполне подойдёт по всем параметрам, если не отступать от буквы закона.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.12.2012 в 17:39:25

Одинец написал : Ребята, если РЕ отдельно, а не в составе кабеля, там не только проводимость не ниже фазного, а ещё и минимальное сечение. Целых 4 кв.мм. при отсутствии механической защиты. Так что если РЕ тянуть отдельно - ПВ1 4,0 ж/з. Всё-таки проще 4х или пятижилку. А ещё лучше трёхжилку и ДИММЕР!

Я же сказал "или другого потребного цвета". Если Вас так Гондурас беспокоит, то пустите по ВВГ 1х1,5 фазу... ;)

0
Аватар пользователя
V2Affa

Местный

Регистрация: 14.07.2012

Гатчина

Сообщений: 5

10.12.2012 в 17:45:50

А вариант NYM 5x1,5 не рассматривается? Он-то всегда в продаже - для трёхфазных сетей. Себе я им сделал. Одна жила "про запас" - мало ли что в будущем пожелается...

0