к примеру люстра двухрежимная малый свет и полный

nym 3x1.5 и задействовать земляной проводник под фазу?
или всетаки пвс 4x1.5 чтобы путаницы небыло с проводниками ?

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

10.12.2012 в 08:46:39

корректно использовать кабель 4х1,5, а не ПВС, который не предназначен для стационарного подключения

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

10.12.2012 в 08:47:54

Именно что 4х1,5 - а что, корпус люстры не нуждается в защите присоединением к РЕ? (НЕ ЗАБЫВАЕМ ИЗОЛИРОВАТЬ ЛЮСТРУ ОТ АРМАТУРЫ!!!) А вот ПВС в стационарную проводку только чурки кладут (это не национальность, а квалификация). Тут на форуме об этом немало сказано.

Если не совпадают цвета жил - маркируем концы изолентой правильного цвета.

0
zzzASVzzz
zzzASVzzz
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

10.12.2012 в 08:59:44

просто nym и ввг 4x1.5 в ширпотребных магазинах типа леруа/оби/касторама не продается ... видимо придется за ним куданибудь ехать :) чего изначально хотел избежать, т.к. остается от закупленного nym 3x1.5 прилично ...

0
zzzASVzzz
zzzASVzzz
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

10.12.2012 в 09:01:47

всем спасибо за советы!

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

10.12.2012 в 09:03:19

zzzASVzzz написал : просто nym и ввг 4x1.5 в ширпотребных магазинах типа леруа/оби/касторама не продается

я бы на вашем месте вообще забыл про эти гипермаркеты, по крайней мере не рассматривал их как место покупки того же кабеля, лучше на рынок строительный сгонять, благо их тьма в Москве, либо в специализированный магазин

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.12.2012 в 09:23:53

zzzASVzzz написал : просто nym и ввг 4x1.5 в ширпотребных магазинах типа леруа/оби/касторама не продается ... видимо придется за ним куданибудь ехать :) чего изначально хотел избежать, т.к. остается от закупленного nym 3x1.5 прилично ...

Можете кинуть имеющийся NYM 3х1,5 и добавить к нему еще ВВГ 1х1,5. Но в ширпотребных магазинах такой тоже не продают...

0
zzzASVzzz
zzzASVzzz
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

10.12.2012 в 10:33:43

Kamto написал : я бы на вашем месте вообще забыл про эти гипермаркеты, по крайней мере не рассматривал их как место покупки того же кабеля, лучше на рынок строительный сгонять, благо их тьма в Москве, либо в специализированный магазин

я рассматривал их только в качестве докупки покупал все конечно в специализированном месте ... просто все сразу тяжело учесть ..

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.12.2012 в 10:46:25

zzzASVzzz, киньте ДВА NYM 3х1.5, ну или ищите кввг 5х1.5 - для надежности, а то вдруг третью клавишу захочется через полгода.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2012 в 13:08:03

zzzASVzzz написал : nym и ввг 4x1.5 в ширпотребных магазинах типа леруа/оби/касторама не продается ... видимо придется за ним куданибудь ехать чего изначально хотел избежать, т.к. остается от закупленного nym 3x1.5 прилично ...

Докупите лучше ПВ-1 1,5 жёлто -зелёный.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.12.2012 в 13:39:16

avmal написал : Докупите лучше ПВ-1 1,5 жёлто -зелёный.

Только лучше таки ВВГ 1х1,5 жз или другого потребного цвета. А то в пустотах протаскивать...

0