Уважаемые специалисты по электрике!

Подскажите пожалуйста:
достаточно ли будет установленных автоматов (см. вложение), если:
1) поменяю плиту: теперь на отдельной линии для электроплиты, за которую отвечает автомат №3 (на 32А)будет подключено - варочная панель 7,6 кВт и духовка 3,6 кВт. Итого 11,2 кВт. Стоит ли поменять данный автомат?
2) Автомат №5 на 16А - он отвечает за большинство розеток. В настоящий момент нагрузка: холодильник, компьютер, тв. Скоро на розеточную сеть появятся дополнительные нагрузки: вытяжка, посудомойка. Стоит ли поменять данный автомат?

Какие еще изменения в наполнении щитка необходимо сделать при появлении данных дополнительных нагрузок?

  1. Автомат №3 (на 32А) лучше не менять, так как он защищает не только саму плиту, но и кабель подходящий к плите от перегрузки. Посмотрите духовка подключается кабелем к клеймам или имеет обычную вилку? Если обыкновенная вилка, то её отрезание = потеря гарантии и подключать её нужно в бытовую розетку. Даже если духовка имеет клеммы, то лучше подсоединить к ним шнур с вилкой и пользоваться обычной розеткой на 16А.
  2. Оптимально протянуть на кухню ещё 1-2 линий для подключения духовки и посудомойки. Номиналы автоматов нельзя увеличивать без замены кабеля. Лучше добавлять новые линии.

DandS48 написал :

  1. Автомат №3 (на 32А) лучше не менять, так как он защищает не только саму плиту, но и кабель подходящий к плите от перегрузки. Посмотрите духовка подключается кабелем к клеймам или имеет обычную вилку? Если обыкновенная вилка, то её отрезание = потеря гарантии и подключать её нужно в бытовую розетку. Даже если духовка имеет клеммы, то лучше подсоединить к ним шнур с вилкой и пользоваться обычной розеткой на 16А.
  2. Оптимально протянуть на кухню ещё 1-2 линий для подключения духовки и посудомойки. Номиналы автоматов нельзя увеличивать без замены кабеля. Лучше добавлять новые линии.

Спасибо за ответ! Духовки пока нет, но духовка будет подключена с помощью специальной розетки (большая розетка специальная для плит). Протягивать доп. линии уже не могу - недавно сделал ремонт. Кабель для линии плиты был проложен специльный - большего сечения (по моему).

Sav4ik написал :
Кабель для линии плиты был проложен специльный - большего сечения (по моему).

А в цифрах? 3*2,5 такой?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Sav4ik,
Если делать по уму, то щиток будет мал, так как "мокрую"(туалет,ванная и бойлер) зону надо защищать УЗО. На холодильник отдельный автомат и по возможности под УЗО. На посудомойку тоже отдельный автомат под УЗО, так как это тоже "мокрая" зона. Нагрузку АВ №5 нужно разделить на несколько АВ16А и поставить под УЗО, иначе будет возможность отключение розеток полностью. Кроме того, у Вас что нет стиралки?, если есть то тоже под отдельный АВ и под УЗО еще с какой нибудь линией розеток. На варочную панель и духовку хватит АВ32А,потому что у Вас вводной всего 40А. И желательно после АВ32А поставить АВ16А отводом для духовки.
Нарисуйте схему щитка, тогда будет проще Вам советовать, и сделайте фото без фальшпанели.

DED@ПВО
Там все розетки должны быть под узо, посмотрите подписи на щите. Без узо только свет. Как минимальный вариант можно оставить и так, выделев только ванную под узо или диф. с током утечки на 10мА.

Sav4ik
Фото без фальш панели оптимально, что бы не гадать.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

DandS48 написал :
Если обыкновенная вилка, то её отрезание = потеря гарантии и подключать её нужно в бытовую розетку.

Поосторожнее с советами. У ТС варочная 7,6kW, и какая к черту бытовая розетка,которая не более 16А/3,5kW, а??? Чем она будет защищена???

DED@ПВО
Я прочитал, что у ТС варочная и вы видели варочные с бытовыми вилками?

Речь шла о духовке

DandS48 написал :
Посмотрите духовка подключается кабелем к клеймам или имеет обычную вилку? Если обыкновенная вилка, то её отрезание = потеря гарантии и подключать её нужно в бытовую розетку.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

DandS48 написал :
Там все розетки должны быть под узо, посмотрите подписи на щите. Без узо только свет. Как минимальный вариант можно оставить и так, выделев только ванную под узо или диф. с током утечки на 10мА.

Ну и где вы увидели все под УЗО, если там только вводной диф на 40А/0,03А. И что он вытянет по дифтоку столько девайсов??? Сомневаюсь. Он будет отрубать все по первому чиху.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

DandS48 написал :
Я прочитал, что у ТС варочная и вы видели варочные с бытовыми вилками?

Видел, которые без наворотов и мощность послабее.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

DandS48 написал :
Речь шла о духовке

У духовки тоже есть кабель подключения 1,5 метра длиной подключенный наверняка на клеммы, а значит контакты будут греться со временем и протягивать их он не будет лазить, потому что забудет. Поэтому надо его защищать АВ16А.

DED@ПВО
По подписям первое идет вводной автомат, видно что ABB, а вот номиная я не разобрал, может и 40А.
Второе идет УЗО на номинал 40А и 30мА и похоже это не ABB.
А вот то что все розетки под этим УЗО остается верить только подписям в щите.

DED@ПВО написал :
Видел, которые без наворотов и мощность послабее.

И логично, что к ним не тянут кабель по 6 квадратов с автомата на 32А.

DED@ПВО написал :
У духовки тоже есть кабель подключения 1,5 метра длиной подключенный наверняка на клеммы, а значит контакты будут греться со временем и протягивать их он не будет лазить, потому что забудет. Поэтому надо его защищать АВ16А.

Если у духовки штатный кабель, то не факт, что вы доберетесь до места его подключения.

Я не предлагал подключать духовку напрямую к выводам на варочную. Далее обсуждать бессмысленно, не зная какая духовка у ТС.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

DandS48 написал :
По подписям первое идет вводной автомат, видно что ABB, а вот номинал я не разобрал, может и 40А.

Там не разобрать что там стоит первым и какой номинал. А вторым на котором все розетки да УЗО,только разглядел, похоже КЕАЗ что ли???
В общем без снятой фальшпанели не разобраться.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

DandS48 написал :
И логично, что к ним не тянут кабель по 6 квадратов с автомата на 32А.

Естественно. Только неизвестно какой кабель у ТС был на старую варочную, ведь могли и 3х4 кинуть???

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

DandS48 написал :
Если у духовки штатный кабель, то не факт, что вы доберетесь до места его подключения.

Ну здесь по разному. Есть с клеммниками как у варочных, а есть заведенный внутрь.

DED@ПВО написал :
В общем без снятой фальшпанели не разобраться.

Это точно.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

DandS48 написал :
Это точно.

Одно непонятно - почему сначала кабеля в стены закатают, а потом засыпают вопросами типа - а не дурак ли я? Правильно ли я сделал и что теперь можно изменить??? Дурдом какой то!!!

DED@ПВО написал :
Одно непонятно - почему сначала кабеля в стены закатают, а потом засыпают вопросами типа - а не дурак ли я? Правильно ли я сделал и что теперь можно изменить??? Дурдом какой то!!!

Я с Вами полностью согласен. Но у меня практически аналогичная ситуация. По сему сильно не ругайте, а дайте добрый совет, как же мне поступить.
От квартирного щитка на кухню проложена одна линия кабелем ВВГ 3х2,5 от которой питаются стиральная машина, холодильник и освещение кухни. На эту линию стоит автомат на 25 А. Хотим на кухню установить электродуховку, это дополнительная нагрузка в среднем 2,5 кВт. Я так понимаю, что одна эта линия суммарной нагрузки не выдержит? Если же только не пользоваться одновременно духовкой и стиральной машиной. Есть возможность для электродуховки дополнительно провести отдельную линию. Но в распредщитке на DIN-рейке нет места под дополнительный автомат. А поменять полностью щиток не то, что не возможно, а очень проблематично. Можно ли новую линию под духовку запараллелить с уже проведенной линией на автомат 25 А? Или же оставить все как есть, но не пользоваться мощными приборами одновременно?
Заранее спасибо

AleksGor
Проводите новую линию для духовки. Какие ещё линии есть в щите, возможно там есть не нагруженные и к ним можно подключить новую нагрузку.

Ваш автомат на 25А нужно заменить на 16А, так как сейчас он стоит больше для вида и от перегрузки ни кабель и розетки не защищает.
Сделайте фото щита, возможно место и найдется.

Сейчас постараюсь вставить фото и немного поясню. Данный щиток мне собирал электрик из ЖЭУ. Так, как квартира у меня небольшая (двухкомнатная хрущевка), он сказал, что можно обойтись вот таким компактным размером щитка. Тем более, что для него уже было готово посадочное место. Автомат 16А стоит на линию которая питает комнаты, автомат 25А на кухню и прихожую с ванной. Очень жаль, что я открыл для себя этот форум гораздо позже массы проделанных работ. Мне кажется, что здесь не только автомат выбран не верно, но и УЗО. Стояк находится в канале стены у соседей. Только по одному ему известным причинам, он почему то фазу пустил через желто-зеленый провод. Ноль как и положено через бело-синий, а белый это как-бы заземление, но в стояке они вместе соединены на рабочем нуле. Сейчас я понимаю, что о никаком нормальном заземлении речи быть не может. Так вот, можно ли оставить данную "конструкцию"?

AleksGor написал :
Мне кажется, что здесь не только автомат выбран не верно, но и УЗО.

  • вводной после счетчика чтобы э/э не п...ли, 25а-нормально для квартиры с газом. УЗО тоже вроде в порядке - 40/0,03, а вот на счет автоматов 25 и 16 А я бы поспорил. Вам для света - 10 А, для розеток - 16 А. Если система смешанная - тогда идеал 13А, но их сложно найти.

AleksGor написал :
Только по одному ему известным причинам, он почему то фазу пустил через желто-зеленый провод.

  • что было под рукой, то и пустил.

AleksGor написал :
белый это как-бы заземление, но в стояке они вместе соединены на рабочем нуле

  • это не заземление, и даже не зануление, а полная порнография, извините за грубые слова. Отсоединить от греха подальше, и в щитке, и в розетках.

AleksGor написал :
Так вот, можно ли оставить данную "конструкцию"?

  • а конструкция ничего, жить будет, только автоматы бы поменять на более породистые, тем более что их там аж 3 штуки и одно УЗО (сорри, не разглядел два Мерлин-Жерина, хотя 25А и так прийдется снять).

alexposter написал :

  • вводной после счетчика чтобы э/э не п...ли, 25а-нормально для квартиры с газом.

Так автомат же стоит перед счетчиком.

alexposter написал :

  • это не заземление, и даже не зануление, а полная порнография, извините за грубые слова. Отсоединить от греха подальше, и в щитке, и в розетках.

Ни в щитке, ни в розетках заземляющий провод кабеля не подсоединен.

На данный момент я вижу два варианта решения проблемы.

1) Подвести линию на отдельный автомат 16А, но для этого придеться собрать новый щиток (в этом и заключается заморочка, так, как придется расширять в стене посадочное место)

2) Заменить автомат 25А на 16А и оставить на нем старую линию. А новую линию запараллелить на автомате 16А с линией которая идет на комнаты . В этом случае самые мощные электроприборы, стиральная машина и электродуховка, будут разнесены по разным линиям.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

AleksGor написал :
На данный момент я вижу два варианта решения проблемы.

Правильно видите. Но самое оптимальное - совместить оба варианта в один, и все будет хорошо.

Регистрация: 07.12.2012 Ульяновск Сообщений: 172

AleksGor написал :
От квартирного щитка на кухню проложена одна линия кабелем ВВГ 3х2,5 от которой питаются стиральная машина, холодильник и освещение кухни. На эту линию стоит автомат на 25 А.

А точно 3х2,5? Судя по толщине провода от счётчика и ВВГ вроде одинаковая толщина, может там 4 квадрата идёт к вам на кухню? Или монтаж в щитке тоже сделан 2,5

Tau-Rus написал :
Или монтаж в щитке тоже сделан 2,5

Щиток подведен сечением 4мм. Хотя я так понимаю что у разных производителей могут быть не значительные отклонения, не смотря на то, что маркировка одинаковая.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

AleksGor написал :
Щиток подведен сечением 4мм.

Подведен это значит подсоединен по входу. А монтаж в щите это другое.

Монтаж в щите выполнен им же, 4мм.

Наверное все же поступлю как я уже говорил выше:

AleksGor написал :
2) Заменить автомат 25А на 16А и оставить на нем старую линию. А новую линию запараллелить на автомате 16А с линией которая идет на комнаты . В этом случае самые мощные электроприборы, стиральная машина и электродуховка, будут разнесены по разным линиям.