Аватар пользователя
nadal

Местный

Регистрация: 14.01.2013

Челябинск

Сообщений: 7

14.01.2013 в 22:33:10

Здравствуйте! Делаю ремонт в квартире, сделал вот в спальне проводку(1,5 кинул на свет, 2,5 на розетки все медь конечно). На спальню как на розетки, так и на свет приходит один кабель 1,5( в дальнейшем планирую всё отдельно посадить, но сейчас как есть). Вопрос такой: можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5? если да, то как лушче соединить?подойдут ли клеммы WAGO 773-304?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.01.2013 в 22:46:12

Можно запросто :) WAGO 773-304 на времянку подойдёт Только про автоматик С10 не забудьте ;)

0
Аватар пользователя
Vollob

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Тула

Сообщений: 640

14.01.2013 в 22:52:15

Лучше не использовать ни каких клемм. А сделать все на скрутку и пропаять. Скрутки должны быть в распаячной коробке. 1.5 хватит на комнату, но все зависит от дальнейшей нагрузки. На розетки конечно лучше кидать 2.5 мм

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.01.2013 в 22:57:35

nadal написал : подойдут ли клеммы WAGO 773-304?

Нет.

nadal написал : можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5?

Можно, но смысла увеличивать сечение никакого нет.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.01.2013 в 23:42:01

Vollob написал : Лучше не использовать ни каких клемм.

Клеммы WAGO использовать можно. Только нужно использовать их по назначению и правильно монтировать. И (это уже личные предпочтения) старайтесь использовать только на линиях освещения, где максимальный ток ограничен автоматом в щитке 6 или 10А.

0
Аватар пользователя
nadal

Местный

Регистрация: 14.01.2013

Челябинск

Сообщений: 7

15.01.2013 в 06:57:34

Т.е. у меня получается так: У меня из щитка выходит кабель на 1,5 и идет в коридор на распаячную коробку. сюда приходит кабель из санузла на 1,5, освещение спальни 1,5 и розетки спальни 2,5. лучше всё-таки ваго?т.к. я думаю это временная конструкция) и почему WAGO 773-304 не подходят?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.01.2013 в 08:04:44

nadal написал : почему WAGO 773-304 не подходят?

Почему не подходит? Для алюминия в самый раз.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.01.2013 в 08:09:04

avmal написал : Почему не подходит? Для алюминия в самый раз.

WAGO на аллюминии только в осветительной сети нормально работают :( WAGO 773-304 на медь нормально идут, но если паста смущает, можно поставить WAGO 773-324 и даже WAGO 273-202 :) Хотя для таких времянок предпочитаю WAGO 222

0
Аватар пользователя
Vollob

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Тула

Сообщений: 640

15.01.2013 в 20:09:35

Еще раз говорю. Ваши клеммы можно использовать только в осветительных сетях при очень маленьких нагрузках (например подключить светильник с лампочкой на 60 Вт или чуть более). Категорически не советую их использовать в розеточной сети. Через некоторое время как включите в разетку более-менее приличную нагрузку, эти клеммы начнут течь как мягкий пластелин и завоняет горелой пластмассой. Занимаюсь эксплуатацией электрооборудования в жилых зданиях, более 10 лет и насмотрелся на такие клеммы у горе жильцов. Если уж вам очень хочется, то используйте сжимы-ответвительные, они в карболитовой оболочке, но тогда распайку надо ставить в два или в три раза объемнее

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.01.2013 в 20:29:41

nadal написал : Вопрос такой: можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5? если да, то как лушче соединить?подойдут ли клеммы WAGO 773-304?

  1. На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе! В противном случае Вы не имеете право ставить на розеточную группу автомат 16А. А вам нужно ограничение отбираемой мощности??? Я думаю, что нет, поэтому обязательно переделать!
  2. WAGO в розеточной сети на суммарную нагрузку не катит ни в коем случае! С помощью их можно разве что удлинить кабель к одиночной розетке и не более того!
0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

15.01.2013 в 20:41:16

DED@ПВО написал : На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!

Шепотом: в ПУЭ нет такого требования. Групповые сети не менее 1,5 мм.кв.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.01.2013 в 20:41:41

DED@ПВО написал : На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!

ссылочку на пункт документа можно?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.01.2013 в 21:02:50

юра Т написал : ссылочку на пункт документа можно?

Тогда сам то почему на розетки ложишь 3х2,5мм2, а??? Почему молчим???

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.01.2013 в 21:04:23

alexposter написал : в ПУЭ нет такого требования. Групповые сети не менее 1,5 мм.кв

Вот когда начнешь отличать групповые света от групповых розеток, тогда и поймешь!

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

15.01.2013 в 21:13:16

DED@ПВО написал : Вот когда начнешь отличать групповые света от групповых розеток

  • тыкать токо не надо. Для сомневающихся -внимательно читаем ПУЭ.
0