28.02.2013 в 15:28:27
Уважаемые специалисты! Примите, пожалуйста, зачет :) по разводке электропроводки на кухне. Опыта в этом деле нет, но поскольку мужчина, должен справиться самостоятельно. :)
На входе в квартиру АВ 40А и два по 16а. Интересует, правильно ли и рационально разведена проводка? Порекомендуйте блоки для АВ и УЗО, шины и сами АВ и УЗО.
28.02.2013 в 15:40:24
На все розетки - 2,5 кв. мм., на свет - 1,5. Где вы вообще нашли сечение 1? На варочную сечение 6 мм кв., под автомат 32 или 25 А. Если защищаете духовку АВ С25, то на нее должен идти кабель 4 кв. мм и присоединять ее нужно напрямую - без бытовой розетки. Какова ее мощность? Все ответвления от основной магистрали с уменьшением сечения должны защищаться соответствующими автоматами. Что такое блоки для АВ и УЗО?
28.02.2013 в 15:40:26
В квартирной проводке 1 кв мм неприменим. Розетки на 2,5, освещение и вентиляция - 1,5 квадрата. Поясните про 4 квадрата (из разноцветной схемы ясно что линия есть, но куда?), скорее всего 4 квадрата вам не пригодятся.
28.02.2013 в 16:32:05
Спасибо за отклик!
Johnny27 написал : Где вы вообще нашли сечение 1?
В таблице.. :)
Johnny27 написал : На варочную сечение 6 мм кв.,
На УЗО приходит алюминий 6 мм2, а выходить будет меди 6 мм2 ? Это не утолщение проводки? :o
Johnny27 написал : Если защищаете духовку АВ С25, то на нее должен идти кабель 4 кв. мм и присоединять ее нужно напрямую - без бытовой розетки. Какова ее мощность?
2500 Вт Посоветуйте через что подсоединить духовку.
Что такое блоки для АВ и УЗО?
Коробка для монтажа или как.. её? :)
28.02.2013 в 16:37:48
Спасибо за отклик!
web-rr написал : В квартирной проводке 1 кв мм неприменим.
агаааа.. будем знать..:)
Поясните про 4 квадрата (из разноцветной схемы ясно что линия есть, но куда?),
4 квадрата из щитка подъезда до щитка на кухне, а с него на ПМ (2,5Квт) и СМ (2,5Квт) плюс бытовые приборы: микроволновка, блендеры-шпендеры и т.п.
28.02.2013 в 16:45:26
Подправил сечение проводов
28.02.2013 в 16:52:54
Noland написал : В таблице..
Только у китайцев на удлинителях видел. У нас стандартные - 0.5, 0.75., потом 1.5
Noland написал : На УЗО приходит алюминий 6 мм2, а выходить будет меди 6 мм2 ? Это не утолщение проводки?
Положено) Если очень хочется - оставьте четверку и автомат на это дело 25А. У Вас будет 5,5 кВт мощности.
Noland написал : 2500 Вт Посоветуйте через что подсоединить духовку.
Достаточно кабеля 2.5 кв. мм под автомат 16А и бытовой розетки. На кабель духовки - обычную вилку, тем более что все уже готово к ее установке (жилы обжаты наконечниками).
Noland написал : Коробка для монтажа или как.. её?
Бокс, щиток...
28.02.2013 в 17:37:45
Johnny27 написал : Если очень хочется - оставьте четверку и автомат на это дело 25А.
Прислушался к себе, понял: не то чтобы мне четверку хотелось оставить, как-то равнодушно совсем, а вот чего бы хотелось - так это безопасной работы ВП. Чтобы не увидеть однажды, вернувшись домой, в лучшем случае, высоко поднятые брови и глаза по 5 рублей у своей второй половины. ;)
Мощность ВП (пока её еще нет) на всякий случай запланируем 7,5 Квт.
28.02.2013 в 18:22:54
web-rr написал : В квартирной проводке 1 кв мм неприменим.
Для негрупповой проводки освещения под автоматом С6 - можно :)
28.02.2013 в 22:56:31
Провода из алюминия сейчас для внутренней проводки в помещении запрещены, это опечатка в проекте ?
01.03.2013 в 00:35:28
LGKov написал : Провода из алюминия сейчас для внутренней проводки в помещении запрещены, это опечатка в проекте ?
У меня волосы на голове зашевелились.. ввы это серьёзно?
01.03.2013 в 00:44:56
ksiman написал : Для негрупповой проводки освещения под автоматом С6 - можно :)
пуэ запрещает , Таблица 7.1.1. , правда там про групповые сети , что тогда есть
ksiman написал : негрупповой проводки освещения
просто прямой кабель от АВ щита до , например , люстры ?
Noland написал : У меня волосы на голове зашевелились.. ввы это серьёзно?
у меня тоже зашевелились , что до сих пор про это ни-кто не упомянул , хотя вот это "алюминий 6мм2" в глаза сразу бросается ... в квартире НИКАКОГО алюминия !
01.03.2013 в 00:56:43
Metall написал : в квартире НИКАКОГО алюминия !
Так он же только из пола торчит.. из железной трубы, длинной, где-то.. по локоть. А дальше, обещаю, пойдет медь. Стандартная ситуация. В этом случае, хоть немножечко.. можно?
01.03.2013 в 02:12:42
Noland написал : Стандартная ситуация.
Просто все подумали что у вас полная замена проводки.Надо смотреть состояние 6-ки Ал ,может и поживёт ... недолго ... с новой техникой-то :)Хотя если провод достойный - жить будет. То есть у вас есть вводные Ал провода на кухню и вы хотите приспособить их через АВ установленные в
Noland написал : Коробка для монтажа
?
И это пройдёт ...
01.03.2013 в 07:19:11
Metall написал : пуэ запрещает , Таблица 7.1.1. , правда там про групповые сети
По этой таблице 1 мм2 - применим :)
Metall написал : просто прямой кабель от АВ щита до , например , люстры ?
Отдельный кабель на светильник может быть даже 0,5 мм2 :) 6.6.15. Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу