Noland
Noland
Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

28.02.2013 в 15:28:27

Уважаемые специалисты! Примите, пожалуйста, зачет :) по разводке электропроводки на кухне. Опыта в этом деле нет, но поскольку мужчина, должен справиться самостоятельно. :)

На входе в квартиру АВ 40А и два по 16а. Интересует, правильно ли и рационально разведена проводка? Порекомендуйте блоки для АВ и УЗО, шины и сами АВ и УЗО.

0
Вложение
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

28.02.2013 в 15:40:24

На все розетки - 2,5 кв. мм., на свет - 1,5. Где вы вообще нашли сечение 1? На варочную сечение 6 мм кв., под автомат 32 или 25 А. Если защищаете духовку АВ С25, то на нее должен идти кабель 4 кв. мм и присоединять ее нужно напрямую - без бытовой розетки. Какова ее мощность? Все ответвления от основной магистрали с уменьшением сечения должны защищаться соответствующими автоматами. Что такое блоки для АВ и УЗО?

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.02.2013 в 15:40:26

В квартирной проводке 1 кв мм неприменим. Розетки на 2,5, освещение и вентиляция - 1,5 квадрата. Поясните про 4 квадрата (из разноцветной схемы ясно что линия есть, но куда?), скорее всего 4 квадрата вам не пригодятся.

0
Noland
Noland
Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

28.02.2013 в 16:32:05

Спасибо за отклик!

Johnny27 написал : Где вы вообще нашли сечение 1?

В таблице.. :)

Johnny27 написал : На варочную сечение 6 мм кв.,

На УЗО приходит алюминий 6 мм2, а выходить будет меди 6 мм2 ? Это не утолщение проводки? :o

Johnny27 написал : Если защищаете духовку АВ С25, то на нее должен идти кабель 4 кв. мм и присоединять ее нужно напрямую - без бытовой розетки. Какова ее мощность?

2500 Вт Посоветуйте через что подсоединить духовку.

Что такое блоки для АВ и УЗО?

Коробка для монтажа или как.. её? :)

0
Вложение
Noland
Noland
Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

28.02.2013 в 16:37:48

Спасибо за отклик!

web-rr написал : В квартирной проводке 1 кв мм неприменим.

агаааа.. будем знать..:)

Поясните про 4 квадрата (из разноцветной схемы ясно что линия есть, но куда?),

4 квадрата из щитка подъезда до щитка на кухне, а с него на ПМ (2,5Квт) и СМ (2,5Квт) плюс бытовые приборы: микроволновка, блендеры-шпендеры и т.п.

0
Noland
Noland
Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

28.02.2013 в 16:45:26

Подправил сечение проводов

0
Вложение
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

28.02.2013 в 16:52:54

Noland написал : В таблице..

Только у китайцев на удлинителях видел. У нас стандартные - 0.5, 0.75., потом 1.5

Noland написал : На УЗО приходит алюминий 6 мм2, а выходить будет меди 6 мм2 ? Это не утолщение проводки?

Положено) Если очень хочется - оставьте четверку и автомат на это дело 25А. У Вас будет 5,5 кВт мощности.

Noland написал : 2500 Вт Посоветуйте через что подсоединить духовку.

Достаточно кабеля 2.5 кв. мм под автомат 16А и бытовой розетки. На кабель духовки - обычную вилку, тем более что все уже готово к ее установке (жилы обжаты наконечниками).

Noland написал : Коробка для монтажа или как.. её?

Бокс, щиток...

0
Noland
Noland
Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

28.02.2013 в 17:37:45

Johnny27 написал : Если очень хочется - оставьте четверку и автомат на это дело 25А.

Прислушался к себе, понял: не то чтобы мне четверку хотелось оставить, как-то равнодушно совсем, а вот чего бы хотелось - так это безопасной работы ВП. Чтобы не увидеть однажды, вернувшись домой, в лучшем случае, высоко поднятые брови и глаза по 5 рублей у своей второй половины. ;)

Мощность ВП (пока её еще нет) на всякий случай запланируем 7,5 Квт.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.02.2013 в 18:22:54

web-rr написал : В квартирной проводке 1 кв мм неприменим.

Для негрупповой проводки освещения под автоматом С6 - можно :)

0
LGKov
LGKov
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 346

28.02.2013 в 22:56:31

Провода из алюминия сейчас для внутренней проводки в помещении запрещены, это опечатка в проекте ?

0
Noland
Noland
Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

01.03.2013 в 00:35:28

LGKov написал : Провода из алюминия сейчас для внутренней проводки в помещении запрещены, это опечатка в проекте ?

У меня волосы на голове зашевелились.. ввы это серьёзно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.