Аватар пользователя
katsman

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Москва

Сообщений: 231

10.03.2013 в 23:47:32

Доброй ночи!

Купил индукционную варочную панель. Концы кабеля от варочной панели на картинке: https://dl.dropbox.com/u/35696745/IMAG0419.jpg Провел отдельно от щитка медный провод NYM 3х4. Подскажите какую клемму для подключения лучше выбрать. Спасибо.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.03.2013 в 23:50:16

katsman написал : Провел отдельно от щитка медный провод NYM 3х4. Подскажите какую клемму для подключения лучше выбрать. Спасибо.

NYM - это кабель Можно подключить во встроенные клеммы клеммной коробки

0
Аватар пользователя
katsman

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Москва

Сообщений: 231

10.03.2013 в 23:56:34

А какую клеммную коробку выбрать? Можно ссылку?

0
Аватар пользователя
-elektrik-

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

11.03.2013 в 00:02:00

Можно типо такой http://electro-mpo.ru/card11072.html#.UTzmmYwaySM

0
Аватар пользователя
Suneler

Местный

Регистрация: 13.01.2011

Москва

Сообщений: 61

11.03.2013 в 00:06:37

варочная панель случаем не 3-х фазная? а кабель 3*4...

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

11.03.2013 в 00:13:02

Suneler, меня тоже смутило 3*4. Остается надеяться на то, что индукционная плита ТС действительно потребляет немного электричества и кабеля 4мм ей хватит

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
dadyjo

Местный

Регистрация: 03.08.2008

Москва

Сообщений: 398

11.03.2013 в 02:11:48

А мы просто скрутили жилы туго без клемм и зажали в плите.

То же 3*4 кабель ввг индукционка самсунг заявленное максимальное потребление 5,8 Квт подключили на 2 фазы

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.03.2013 в 03:37:44

dadyjo написал : А мы просто скрутили жилы туго без клемм и зажали в плите.

То же 3*4 кабель ввг индукционка самсунг заявленное максимальное потребление 5,8 Квт подключили на 2 фазы

2 фазы через кабель 3*4? Как я полагаю PE плите не досталось вовсе?

"Скрутили туго" не отменяет необходимости оконцевать. Вам срочно записать сей пример в ЛжеЭлектрики.

0
Аватар пользователя
dadyjo

Местный

Регистрация: 03.08.2008

Москва

Сообщений: 398

11.03.2013 в 08:14:59

web-rr написал : 2 фазы через кабель 3*4? Как я полагаю PE плите не досталось вовсе?

"Скрутили туго" не отменяет необходимости оконцевать. Вам срочно записать сей пример в ЛжеЭлектрики.

Там по схеме: земля, N и одна или две фазы. Пардон я ошибся 4*4 кабель.

0
Аватар пользователя
katsman

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Москва

Сообщений: 231

11.03.2013 в 08:58:31

Варочная панель однофазная: фаза, ноль и земля. Максимальная потребляемая мощность 7000 Вт. Кабель NYM 3х4. Смотрел по таблице, медный кабель сечением 4 мм2 вроде выдерживает такую мощность. От варочной панели отходит кабель с 5 многожильными концами. Сечение каждого многожильного конца по-моему 1.5 мм2. Два из них попарно соединены между собой, а земля отдельно. Итого отходит 3 конца.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

11.03.2013 в 09:49:21

katsman написал : От варочной панели отходит кабель с 5 многожильными концами. Сечение каждого многожильного конца по-моему 1.5 мм2. Два из них попарно соединены между собой, а земля отдельно. Итого отходит 3 конца.

ну и получается два по 1.5 на фазу и так же на ноль. получается фаза 1.5+1.5 = 3 кв.мм Это отнюдь не 4 кв.мм.

Если грубо прикинуть по 10 ампер на квадрат то получится 30 ампер. грубо! Теперь 7000 делим на 220 и получаем 31.8А. Это уже больше того что прикинули.

Может быть там провода в кабеле идут по 2.5кв.мм ?

Если всё же жилы отходящих концов на плите по 1.5 кв.мм то это

katsman написал : Провел отдельно от щитка медный провод NYM 3х4.

не прокатит. отходящие концы-слабое место.

Тут либо мощность не 7 кВт, либо жилы по 2.5кв.мм либо плита китайская-подделка собранная пьяным дворником местного жэка.

0
Аватар пользователя
katsman

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Москва

Сообщений: 231

11.03.2013 в 10:00:41

Я наверное ошибся, скорее всего по 2,5 мм2 каждый многожильный конец. Ну а я правильно понимаю, что 3х4 выдержит 7кВт?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

11.03.2013 в 10:19:55

mvs87 написал : грубо прикинуть по 10 ампер на квадрат то получится 30 ампер. грубо!

Не грубите. :)

katsman

Напомните, у вас однофазное или трёхфазное подключение квартиры?

0
Аватар пользователя
katsman

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Москва

Сообщений: 231

11.03.2013 в 10:26:51

Однофазное подключение квартиры. А вот по этой картинке можно определить сечение проводов, которые отходят от варочной панели? https://dl.dropbox.com/u/35696745/IMAG0419.jpg

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

11.03.2013 в 10:55:57

katsman

Не переживайте за сечение жил этого шнура: всё учтено производителем варочной поверхности.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу