15.03.2013 в 17:22:07
Добрый день, подскажите правильна ли такая схема подключения, заранее спасибо!
15.03.2013 в 17:51:12
А чего вдруг свет без УЗО оставили?
15.03.2013 в 17:58:38
Чтобы, в случае срабатывания УЗО, не ковыряться в темноте:)
15.03.2013 в 18:03:18
Узо 40А 30мА слабовато для 5-и автоматов по 16А, надо заменить на УЗО 80А 30мА или если Холодильник+посудомойка находятся на кухни объединить эту группу с Плитой и духовкой, тогда можно 63А 30мА. Если не ведете отдельную линию на стиральную машину у нее может сняться гарантийное обслуживание(не путать с гарантией), хотя не у всех производителей так, тоже самое бывает с посудомойкой. Еще вопрос в этажной щитке стоит противопожарное УЗО с номиналом 100мА или 300мА? Если нет, то нужно добавить либо в этажный, либо в ваш щиток т.к. свет остается без УЗО.
Я предпочитаю делить УЗО так: УЗо кухня = розетки кухня, розетки фартук, посудомойка(если есть), варочная, духовка; УЗО Сан.узел = розетки ванная, бойлер, стиралка; УЗО комната 1,2,3 и т.д. Но на вкус и цвет как говориться, все разные :)
15.03.2013 в 18:27:01
Aptahuh написал : Узо 40А 30мА слабовато для 5-и автоматов по 16А,
норм.. вводной то на 40А
15.03.2013 в 19:42:00
haramamburu написал : Сообщение от Aptahuh
Узо 40А 30мА слабовато для 5-и автоматов по 16А,
Вопрос цены УЗО. Если он не стоит, то выбираем УЗО с максимальными токовыми значениями контактов (>40A).
15.03.2013 в 19:42:43
Aptahuh написал : Узо 40А 30мА слабовато для 5-и автоматов по 16А, надо заменить на УЗО 80А 30мА
80А - глупость :) т.к. вводный автомат стоит на 40А. в теории нужно ставить УЗО на 63А
15.03.2013 в 20:14:58
user0552 написал : 80А - глупость т.к. вводный автомат стоит на 40А. в теории нужно ставить УЗО на 63А
Не путайте УЗО с АВДТ. На 80A просто надёжнее контакты размыкателя. УЗО срабатывает только от разбаланса токов по N и 1, соответственно 10 или 30 мА.
15.03.2013 в 20:50:55
Вводной автомат на 40А. Достаточно групповые УЗО поставить на 40А. Если есть лишние деньги или хотите какой-то воображаемый запас - можно по 63 А УЗО влепить.
но вот иметь УЗО и на 40 и на 63А как-то нелогично и необъяснимо
mrssk, разнесите свет под 2 разных УЗО, тгда случись что половина света останется и куча розеток от которых можно переносные лампы запитать. (например свет спальни засуньте к плите и духовке)
15.03.2013 в 22:27:29
user0552 написал : 80А - глупость :) т.к. вводный автомат стоит на 40А. в теории нужно ставить УЗО на 63А
Я и предложил вариант когда ставиться 63А 30мА, читайте внимательнее.
15.03.2013 в 23:15:43
Aptahuh написал : Узо 40А 30мА слабовато для 5-и автоматов по 16А, надо заменить на УЗО 80А 30мА
это вообще перл ..
чтото в моду входит некомпетентно давать глупые советы
Aptahuh написал : Еще вопрос в этажной щитке стоит противопожарное УЗО с номиналом 100мА или 300мА? Если нет, то нужно добавить либо в этажный, либо в ваш щиток т.к. свет остается без УЗО.
нука расскажите зачем?
mrssk, узо в ванную можно заменить на 16/10 . дешевле узо под "свет гардероб ванная вытяжка ванной" свет гардероба и коридора убрать оттуда.
какой дом , какой стояк ?
15.03.2013 в 23:45:46
На освещение нужно отдельное УЗО на 30mA,т.к.на 10mA возможны ложные срабатывания.
15.03.2013 в 23:56:12
Serg1980 написал : На освещение нужно отдельное УЗО на 30mA,т.к.на 10mA возможны ложные срабатывания.
Сразу прошу, обоснуйте. Также скажите, вы занимаетесь электромонтажными работами?
16.03.2013 в 09:14:21
ПУЭ 7.1.83."Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника".Да,я занимаюсь электромонтажными работами время от времени.
16.03.2013 в 09:41:40
Serg1980 написал : При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать...
Важно не просто читать ПУЭ но и правильно понимать написаное!
Таблица 1.8.34 Допустимые значения сопротивления изоляции 5) Электроводки, в том числе осветительные сети 0,5 МОм
Осветительная сеть - это не розетки. Там нет блоков питания с кондерами и фильтрами как у компьютеров. Нет в нормальном режиме никаких утечек на PE. При напряжении 220В и сопротивлении проводки 500кОм получаем ток утечки 220/500000=0,00044 А это 0,44мА Это самая большая утечка которая допустима по ПУЭ!
Если у Вас в цепи освещения выбивает УЗО на 10мА - это повреждение изоляции проводки - нужно искать место повреждения и ремонтировать, ну или менять проводку если такой отстойный кабель проложен. А не тупо ставить УЗО на 30мА!!!!