16.04.2013 в 01:11:55
всё в названии.просьба писать по теме кто и какие технологии применяет при монтаже скрытой проводки по сгораемым конструкциям в соответствии с ПУЭ. сразу оговорюсь,что мне писать нечего,тему создал поучиться уму-разуму именно для такого способа монтажа проводки. поехали....
16.04.2013 в 05:00:29
целиком в трубах видел в зданиях Института Ядерной Физики времён сталинский постройки,провода типа ПРН. В старых деревяшках,коих в моём городе немерено,видел только в лучшем случае железные трубы в проходках стен и вводах с улицы.
16.04.2013 в 23:38:30
В стальной трубе самое главное не нарушить изоляцию кабеля о кромки трубы. После распила ее болгаркой там как лезвие бритвы заусеницы, их тщательно круглым напильником снять. И трубы хорошо крепить. Если труба длинная, то протяжные коробки надо ставить. Вот и вся наука как выполнять. Сложнее определить, когда она нужна, а когда пластиковой трубы достаточно. И если нужна стальная, то требования по локализующей способности трубы как выполнить. то есть что бы она не прогорела при коротком замыкании внутри трубы. Почитайте по данному вопросу про
Трубы обычно сваривают. Иногда всякими водопроводными переходниками скручивают. Но сварка предпочтительней.
16.04.2013 в 23:43:38
Electrolamp написал : Трубы обычно сваривают
угу.это самое опасное,на мой взгляд в деревянном доме.и как проходить повороты,когда их больше одного?и как решать вопрос с перехлёстами труб?
17.04.2013 в 06:03:52
я в своё время 3 раза отказавался делать скрытую проводку в деревяшках зато сплю теперь спокойно,открытую по штукатурке на скобках или по обоям в кабельканалах с проклейкой стыков герметиком под цвет кабельканала без проблем
17.04.2013 в 09:17:21
4Серый написал : а мне действительно нечего писать
если есть конкретный вопрос - задавайте
17.04.2013 в 22:45:09
Ага... "Конкретный вопрос" : двухскатная крыша, деревяшка. Больше четырёх десятков точек, раскинуто на 9-ть групп, управление каждой группы с 3-х мест. Покажите теперь мне фото подобной разводки в трубах ... :D (даже не "оглядываясь" на стоимость подобного творения... и можно - "оглядываясь", как второй вариант) А то слишком разговоров "правильных" много, а на фотках - одинокая лампочка болтается, как правило.
18.04.2013 в 00:28:31
4Серый написал : угу.это самое опасное,на мой взгляд в деревянном доме.и как проходить повороты,когда их больше одного?и как решать вопрос с перехлёстами труб?
Внутри помещения можно и на всяких сантехнических переходниках скрутить. На улице сваривать.
Бывают ситуации, когда без металлической трубы не обойтись - если кабели, например, по лестничной площадке идут снизу вверх.
18.04.2013 в 08:11:48
Electrolamp написал : Бывают ситуации, когда без металлической трубы не обойтись - если кабели, например, по лестничной площадке идут снизу вверх.
Нет. Теперь никаких труб для силовой (осветительной) проводки на лестничной площадке - только слаботочка!
СП 1.13130.2009 (с изменениями от 9 декабря 2010 г.)
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств. Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.
Формулировка, конечно, шизоидная... особенно, до внесения изменения (добавлена запятая), но факт - энергонадзор чётко обращает на данный момент внимание и требует убрать все трубы с лестниц - вся силовая проводка только скрыто в стене.
19.04.2013 в 08:38:22
TiMg33 написал : Ага... "Конкретный вопрос" : двухскатная крыша, деревяшка. Больше четырёх десятков точек, раскинуто на 9-ть групп, управление каждой группы с 3-х мест. Покажите теперь мне фото подобной разводки в трубах ...
TiMg33 написал : А то слишком разговоров "правильных" много, а на фотках - одинокая лампочка болтается
Никто не делает это в трубах вообще. По правилам это не возможно оплатить. Те кто делает по дереву "разговоров" не ведут, и ничего не публикуют. Т.к. делают это не по правилам.
19.04.2013 в 13:06:52
как бы не реклама, ну вот же можно и такую трубу использовать
19.04.2013 в 16:37:49
Почему-то есть такое ощущение, что :
4Серый написал : всё в названии.
хрень в названии... :) Поэтому в теме и "пожарные (-а пожарьте мне мясо... - да мы тушим ! - ну потушите тогда...) лестницы", и "пути эвакуации"... Это ощущение ещё больше усиливается этим :
...кто и какие технологии применяет при монтаже скрытой проводки ...
а ключевой момент :
...по сгораемым конструкциям
ЭТО б надо было в названии темы оговорить.
поехали....
ПРИехали...уже. А скорее "ПРОехали", уж сильно хорошо тут научились обходить острые углы... :D
Может топикстартер уже уточнит : его конкретно интересуют технологии монтажа ? или лестницы что-то другое ?
Может нечто подобное :
имеет смысл обсудить ? и альтернативные варианты ? подешевле которые...
PS:
а вот просто интересно : только меня раздражают "глубомысленные спичи", типа - "был... видел...делать не стал (читаем : "не смог, не решился, свой вариант" ?!)...теперь сплю спокойно..." ??? Где некий конструктив в сказанном ?
ГДЕ предложения решения проблемы ? варианты реализации ? иные решения ? и тп. Может подумать сообща, как сделать проще-быстрее-не ухудшая функциональность и не снижая безопасность ? (а не меряться ? меряются в другом месте - ссылку дать кому ? :D )
Или
Насяльника написал : Никто не делает это в трубах вообще.
а
Те кто делает по дереву "разговоров" не ведут, и ничего не публикуют. Т.к. делают это не по правилам.
фсё таки-да настолько запущено ?
Чё ?! правда - никто-никто :eek: не делает ?
19.04.2013 в 19:02:48
Алюминиевые трубы с толщиной стенки 1мм можно использовать?
19.04.2013 в 19:42:34
wandal написал : Алюминиевые трубы с толщиной стенки 1мм можно использовать?
Нет конечно. Локализующей способностью не обладают.
19.04.2013 в 19:53:48
Alexiy написал : это сильфон. Он как и металлорукав не обладает локализационной способностью
так доступа в трубу у воздуха нет. чему там гореть без воздуха?