27.04.2013 в 02:41:09
Здравствуйте! Нужна помощь с подбором автоматов и УЗО для проводки на кухне.
Разводка организована следующим образом: 1) 4 группы розеток, на каждую идет отдельный провод ввг-нг 3х2,5. (3 группы на рабочие зоны и 1 группа под холодильники и мелкие потребители). Планирую поставить автоматы 16А на каждый провод. Но возник вопрос какой класс автомата должен быть ( A, B, C или иной)? 2) варочная панель (ПВС 3х6мм). ~8 кВт какой автомат сюда ставить? 3) духовой шкаф (ПВС 3х4мм). ~4 кВт какой автомат сюда ставить? 4) для подсветки шкафов/подсветки зон и т.п. (НЕ ЛЮСТРА, не основное освещение) идет ввг-нг 3х2,5мм до распределительной коробки, от нее пойдут линии к подсветке. Планирую поставить 10А.
Какие УЗО и как тут нужно организовывать?
Можно ли на эту проводку подключить посудомоечную машину? (например на линию духового шкафа) Или же нужно признать фатальность ошибки и думать как проложить еще 1 кабель?
п.с. извиняюсь, если подобные вопросы обсуждались много раз. Касательно типов автоматов не смог найти ответов.
27.04.2013 в 09:32:29
1) Обычно С достаточно, если бюджет не урезан можно В. 2) С32 А 3) С20 А 4) Да.
Андрей5 написал : Какие УЗО и как тут нужно организовывать?
Одно УЗО 63А-30мА
Андрей5 написал : Можно ли на эту проводку подключить посудомоечную машину? (например на линию духового шкафа)
В любую розетку из первого пункта.
27.04.2013 в 09:36:54
А ПВС-то зачем? Его нельзя для стационарной проводки использовать.
27.04.2013 в 09:50:06
16А нормально. Если со тоякам порядок, т.е. не хилый и в хорошем состоянии класс С подойдет, а если нет, то - В.
УЗО в Вашем случае можно поставить несколько штук (если финансы позволяют). На четыре линии розеток 2 УЗО 40А тип АС, если холодильник не будет отключаться вместе со всем остальным (неотключаемая линия) через рубильник или вводной автома , тогда на холодильник нужно отдельное УЗО . Посудомойку и духовку под УЗО 40А тип А( для посудомойки тип УЗО только А и данный тип дороже). Все УЗО с током утечки не выше 30ма. Опять же, если финансы позволяют, а так можно на всё поставить УЗО 63А и желательно тип А. Если в доме с защитным заземлением полный порядок варочную панель можно подключить без УЗО. И ещё. Для данной проводки лучше использовать кабель ВВГ-НГ-LS, а не ПВС.
Hager УЗО/Дифы
27.04.2013 в 10:18:11
Давайте ещё конкретнее. ПВС нельзя использовать.
avmal написал : А розетку 20А ТС найдёт?
Нет, не найдёт. Поэтому либо разъём силовой, который данный ток выдержит, либо защитить линию автоматом на 16А.
27.04.2013 в 10:21:06
...либо начать с выбора конкретной модели духовки. И посмотреть что у неё есть. Если вывод кабеля - значит родить клеммную коробку типа этой.. КЛК-5С. Если вилка - значит обычная розетка на 16А+3х2,5+16А.
27.04.2013 в 10:26:25
avmal написал : А розетку 20А ТС найдёт?
Да сколько угодно -
β-тестер МШУ-125/1400
27.04.2013 в 10:30:49
Да это не розетка. А срань господня. В смысле которая на первых фотках. А там, где промышленные разъёмы - о дааа =))
27.04.2013 в 10:52:57
Марсик, ПРАВИЛЬНО!!! Так их! =)) Я всё стебал, стебал, мол "Хотите розекту под варочную? Ниварос - промышленный разъём вам!", а ты сделал!! =))
ЗЫ. Я смотрю, ты там на PGшки подсел =))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу