29.04.2013 в 21:20:07
#3796955
Сам озадачился подобным вопросом, в каталоге Электормонтажа есть нулевые шины из "никелированной латуни" - предположу, что оно лучше подходит. Правда, все равно алюминиевые провода будет прорезать винтами. В родительской квартире в совковом щитке погорела нулевая шинка, электрик заменил на ту что на фотке ТСа. Сейчас, через год, - без слез не взглянешь.
29.04.2013 в 21:38:24
#3796989
Kircore написал : электрик заменил на ту что на фотке ТСа. Сейчас, через год, - без слез не взглянешь.
Вот и я во всех этажных щитах через год-два после реконструкции такую же картину наблюдаю, правда без никеля. С никелем может и картина получше будет.
29.04.2013 в 22:05:44
#3797038
и какой выход? Стальных таких не бывает как я понял.
29.04.2013 в 22:08:47
#3797043
gesund написал : Стальных таких не бывает как я понял.
Бывают. Правда нашел один раз на рынке "Люблинское поле", теперь на даче стоят, никаких проблем. Больше в продаже не видел.
29.04.2013 в 22:23:18
#3797079
Тоже думаю над этим вопросом...
Может, приспособить клеммную колодку типа этой ("колхозный" вариант):
под винтики подложить гровер. Будет прижим, и жилу перерезать не будет.
Только как соединить между собой отдельные лепестки?
29.04.2013 в 22:29:49
#3797094
Любитель_Эл, перемычки из провода, а вот мне такой клемник не поставить проводов не хватит.....
29.04.2013 в 22:36:05
#3797103
Любитель_Эл, А если тогда взять клеммы на DIN-рейку (ну я по ABB, можно другого производителя подобрать) и соединить их перемычками? Положим, взять синие клеммы нужного сечения (ABB M6/8.N для 6 кв.мм, например) и к ним перемычку. Перемычка их все соединит. У них стальные контакты, и можно использовать вводы с обоих сторон клеммы. Ы? Правда, это дорого будет.
Вот, если детально, надо порыться тут в плане номенклатуры:
29.04.2013 в 22:53:22
#3797149
Cs-Cs написал : А если тогда взять клеммы на DIN-рейку (ну я по ABB, можно другого производителя подобрать) и соединить их перемычками? Положим, взять синие клеммы нужного сечения (ABB M6/8.N для 6 кв.мм, например) и к ним перемычку. Перемычка их все соединит. У них стальные контакты, и можно использовать вводы с обоих сторон клеммы. Ы? Правда, это дорого будет.
вот так шоле ?
29.04.2013 в 23:34:33
#3797246
Больше десяти лет в доме в деревне стоит латунная шина под люминтиевые провода. Никакого намека на окисление. При том что минимум пару месяцев в зимнее время никого в доме нет..... Единственно что делал это заменил все винты на такие же латунные и с плоским носом ( конусные убрал, т.к. прокалывался алюмин до излома ....)
4eh написал : .... вот так шоле ? .....
А разве "саморез в шину" - это "гуд" ??????
Это мое мнение и его не навязываю
29.04.2013 в 23:56:29
#3797286
4eh, чё за прогоны?)) Это вообще тут при чём? Чё за манера вырывать фотки из контекста? Там теперь вот так вот:
Я имел ввиду что-то типа такого как в аттаче. Несколько клемм фигарятся перемычкой. И юзаются в качестве шинки. Так что нефига тут воду баламутить =)
29.04.2013 в 23:58:02
#3797290
Cs-Cs написал : Так что нефига тут воду баламутить =)
кортинку случайно нашло гуглом по запросу НУЛЕВАЯ КЛЕМА во сколько домен обходится ?
30.04.2013 в 00:01:25
#3797303
Ыыыыыы ))))))))))))) Ладно, обвинения сняты =)) Домен 450 рэ/год. А это такой гопнический вопрос был? )) Типа "Чел! а чел? А скока домен стоит?" =)))
30.04.2013 в 00:04:57
#3797315
Cs-Cs написал : Типа "Чел! а чел? А скока домен стоит?" =)))
да.Падай на корты -потрещим как реальные падцаны..:yu
30.04.2013 в 00:21:06
#3797343
Не, мне вот чего сразу вспомнилось:
01.05.2013 в 20:44:39
#3800163
gesund написал : N шина латунь, стандартная на дин рейку можно на них сожать алюминий? Если нет Есть аналог для Al?
На эту шину, как делает подавляющее большинство, и медь однопроволочную, особенно ≤1,5 мм2, не стоит сажать, так как в том виде, что она продается, она не соответствует ни здравому смыслу, ни ГОСТ!
ГОСТ 10434-82 написал : 2.3.3. … Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.
ГОСТ Р 51324.1-2005 написал : 12.2.5 Конструкцией зажимов винтового типа должна быть предусмотрена возможность исключения повреждения проводника(ов) при закреплении его (их) в зажиме.
На латунь допустимо сажать алюминий. Для этого по уму шина, особенно для РЕ, даже для меди, должна быть с зажимом под 2-ва винта одновременно или в крайнем случае можно использовать 2-ве шины в паралель.
Так же по уму и ГОСТ шина должна быть с прижимными пластинами, даже для меди, например как на клемных колодках на фоторографии что выложил в теме
Не делайте шины в виде клемм соединенных перемычками или даже гребенкой, так как между 2-мя любыми проводами как минимум на 2-ва ни чем не оправданных контактных соединения больше! Это не говоря, что без особого труда можно сделать без этих не оправданных контактных соединений и глупо платить дороже за более худший результат.
01.05.2013 в 21:43:14
#3800261
Посититель написал : На эту шину, как делает подавляющее большинство, и медь однопроволочную, особенно ≤1,5 мм2, не стоит сажать, так как в том виде, что она продается, она не соответствует ни здравому смыслу, ни ГОСТ
Менее полутора квадратов меди групповая линия быть не может, а какие ещё линии менее 1,5 могут оказаться в квартирном щите мне на ум не приходит.
01.05.2013 в 22:03:40
#3800302
Посититель написал : Для этого по уму шина, особенно для РЕ, даже для меди, должна быть с зажимом под 2-ва винта одновременно или в крайнем случае можно использовать 2-ве шины в паралель.
это по-чьему уму ? по-вашему?
Тогда уже и фазный шлейф автоматов надо делать "по-уму" - шинопровод и еще перемычки из провода..Чтоб надежно было..
Посититель написал : 2.3.3. … Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле
Смотрим пост номер 6.Там показана нулевая шина у которой винт зажима не проворачивается по жиле.
05.05.2013 в 19:21:35
#3805855
сегодня был в гостях. специально посмотрел в этажном щите - латунь без покрытия и зажаты алюминивые жилы проводов. находятся в эксплуатации уже 6 лет и никакой видимой корозии не наблюдается.
06.05.2013 в 00:35:30
#3806435
Iek советует на Ал натянуть наконечники НГИ2. Что думаете?
06.05.2013 в 00:58:30
#3806468
gesund написал : Iek советует на Ал натянуть наконечники НГИ2. Что думаете?
и где вам такую ересь посоветовали ?
06.05.2013 в 01:15:10
#3806482
Metall служба поддержки iek
17.05.2013 в 20:42:50
#3826564
Сегодня видел на базаре шину необычной конструкции неизвестного происхождения. Внутри корпуса из пластика синего цвета находится стальная полоса с винтовыми зажимами как у автоматов (со скобами). Для прохода отвертки в корпусе есть отверстия, пластик закрывает шину со всех сторон кроме задней. Шина прикреплена к своему корпусу двумя винтами. В полуоткрученном состоянии контактных винтов внутри все болтается и сразу и не попадешь отверткой в шлиц. Длина шины примерно 15 см, по краям 2 отверстия для крепления всей конструкции к щитку.
17.05.2013 в 20:59:03
#3826598
avmal написал : Вот и я во всех этажных щитах через год-два после реконструкции такую же картину наблюдаю, правда без никеля. С никелем может и картина получше будет.
Выход простой. Поскольку алюминиевые кабели и провода запрещены к использованию в жилом секторе, то просто поменять на медь для которых шинки и предназначены!!!
Abrikos написал : Сегодня видел на базаре шину необычной конструкции неизвестного происхождения. Внутри корпуса из пластика синего цвета находится стальная полоса с винтовыми зажимами как у автоматов (со скобами). Для прохода отвертки в корпусе есть отверстия, пластик закрывает шину со всех сторон кроме задней. Шина прикреплена к своему корпусу двумя винтами. В полуоткрученном состоянии контактных винтов внутри все болтается и сразу и не попадешь отверткой в шлиц. Длина шины примерно 15 см, по краям 2 отверстия для крепления всей конструкции к щитку.
Это очевидно ШУП.
17.05.2013 в 22:09:40
#3826728
DED@ПВО написал : алюминиевые кабели и провода запрещены к использованию в жилом секторе,
Это в новом строительстве. А ты расскажи это обладателям такой проводки в панельных домах, которых тысячи в каждом городе. Наследие.... Я вот гильзы ГАО4 и ГАО5 ищу., Не будешь же всю проводку внутри бетонных блоков менять из за одной розетки.
18.05.2013 в 12:12:06
#3827495
Smulev написал : А ты расскажи это обладателям такой проводки в панельных домах, которых тысячи в каждом городе.
А я как раз и имею такую проводку, алюминий 2.5! Поэтому вижу только один выход - замена проводки на медь!!!
Smulev написал : Не будешь же всю проводку внутри бетонных блоков менять из за одной розетки.
Будешь! Требование такое! Иначе с одной розеткой и останешься!
18.05.2013 в 13:03:04
#3827557
andrewkhv написал : что есть ШУП?
Пора бы знать, Шина Уравнивания Потенциалов!!!
andrewkhv написал : нет таких требований, хватит пугать людей
Есть требование при реконструкции проводки(то бишь замене) менять алюминий на медь!!! Ведь даже из - за одной розетки не будешь ведь ставить алюминиевые провода,верно!!???
18.05.2013 в 13:11:47
#3827566
вы говорили о смене всей проводки. таких требований нет, о чем я и сообщил