23.05.2013 в 02:10:45
Доброго времени суток всем!
Друзья, такая ситуация: был в гостях у приятеля. Дачный дом, в щитке - вводной автомат на 63А, счетчик и пяток групповых автоматов разных номиналов. УЗО вообще нет, как класса! Спрашиваю - почему? Он отвечает - мол, в дачном поселке ни у кого нет, выбивает из-за скачков. Сами энергетики якобы не рекомендуют их ставить.
Меня такая ситуация озадачила - в доме установлены стиралка и накопительный бойлер на 3,5 кВт. Водоснабжение - пластиковые трубы, каналья - тоже пластик. Заземление есть, насколько качественное - не знаю.
Планируется установка стабилизатора на 7,5 кВт для питания стиралки, бойлера, погружного насоса, а также бытовой техники.
Отсюда вопрос: не будет ли правильным в начале поставить рубильник, затем, после счетчика, вводной автомат (старый оставить на 63А?), затем УЗО 63А 300мА. Потом стаб, а уж после него поставить УЗО 40А 30мА и групповые автоматы? Так по идее УЗО уже не должно выбивать? Или я не прав?
Подскажите, пожалуйста, правильную схему - как-то напрягает полное отсутствие УЗО в доме!
23.05.2013 в 05:15:32
Его не должно выбивать от "скачков" - если только в УЗО не встроен датчик перенапряжения.
23.05.2013 в 06:40:20
УЗО на 300мА обычно не ставят в одном щите с групповыми автоматами. В зависимости от домика, нагрузок и разветвлённости Вашей сети:
Т.о. схемка будет например такой: вводной автомат - счётчик - УЗО - групповые автоматы. Рубильник ставить большого смысла не имеет. Стабилизатора 7,5кВт на весь домик может и не хватить (если есть серьёзные провалы напряжения). Бойлерам и другим нагревателям стабилизатор как правило не нужен.
Вот пример простейшей реализации задуманного
23.05.2013 в 19:02:19
Спасибо!
Я одну вещь упустил из виду - вводной автомат на 63А под пломбой. Т.е. его трогать нежелательно, т.к. вызов энергетиков в тех местностях - та еще свистопляска. Это сильно критично, если АВ на вводной будет на 63А, и УЗО тоже на 63А?
А по стабилизатору - нагрузку считали, с учетом пусковых токов агрегатов. Т.е., коэфф. учтены и запас 15% имеется. А некритичная к скачкам нагрузка типа бойлера останется нестабилизированной. Бала задумка взять помощнее, но хороший не китайский стаб на 10 кВт выходит за рамки бюджета:(
23.05.2013 в 19:35:35
sorogoth написал : Это сильно критично, если АВ на вводной будет на 63А, и УЗО тоже на 63А?
Нет.
23.05.2013 в 20:03:01
sorogoth написал : Это сильно критично, если АВ на вводной будет на 63А, и УЗО тоже на 63А?
Нет! И для успокоения поставьте УЗО 80А или 100А(у некоторых производителей имеются).
23.05.2013 в 20:23:52
Metall, Чего ржем???
23.05.2013 в 20:30:47
Есть и такие, но производители немного подозрительные (IEK) :)
23.05.2013 в 20:45:21
ksiman написал : Есть и такие, но производители немного подозрительные (IEK)
В этажный щит УЗО 100А 100mA от IEK самое то!!!
23.05.2013 в 20:53:32
DED@ПВО написал : В этажный щит УЗО 100А 100mA от IEK самое то!!!
На кой туда 100мА? Кого он будет защищать?
23.05.2013 в 21:08:52
DED@ПВО написал : В этажный щит УЗО 100А 100mA от IEK самое то!!!
Там нет этажей - домик дачный! Про 100А, надеюсь, шутка? ИЭКом не пользуюсь и никому не советую. С электрикой шутки плохи, и экономия здесь не уместна кмк! Есть общеизвестные проверенные производители - им и стОит доверять, на мой взгляд.
В общем, УЗО ABB 63A 30mA купил. И АВ той же марки C32A из схемы ksiman тоже - еще раз спасибо!
Только малость перепутал - на схеме 1П, а я взял двухполюсный. Это же не принципиально, так ведь?
23.05.2013 в 21:25:09
ksiman написал : На кой туда 100мА? Кого он будет защищать?
Проводку от возгорания, в соответствии с циркуляром 31 от 2012 года. Найду - выложу.
23.05.2013 в 21:34:24
А как же люди? :cool:
sorogoth написал : Только малость перепутал - на схеме 1П, а я взял двухполюсный. Это же не принципиально, так ведь?
Если места в щите достаточно, то можно и 2п :)
23.05.2013 в 21:37:17
ksiman написал : А как же люди?
А для людей групповые УЗО на дифференциальный ток не более 30mA!!!