Аватар пользователя
steptiko

Местный

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 24

26.06.2013 в 11:07:22

Бодрого времени суток, МногоУважаемые участники и Гуру.

Имеется:

  1. 3х комнатная квартира, дом серии П-3
  2. схема разводки этажного щита (фото1, фото2) TN-C, вводной автомат установленный Мосэнерго - ИЕК ВА 47-29 с50
  3. щиток в квартире hager volta vu36at - фото1
  4. 31 подведенный кабель к щитку (ВВГ-НГ-ls)
  5. прочтенный, частично, раздел Электрика данного форума
  6. после п 4 "каша" в голове

:o :help Помогите, плз, составить правильную схему щитка, разбиение по группам для этого "хозяйства"

пока имеются вопросы:

  1. Землить или не землить, вот в чем вопрос.
    Что хуже отсутствие заземления или зануление? а при отгорании нуля в этажном щите?
  2. Есть желание поставить УЗМ51 или подобное? Что лучше? нужен ли к ним пускач?
  3. сколько можно зажать жил 2,5 (1,5) под автомат? не более двух?
  4. А как сгруппировать в щите более 2ух жил с минимально занимаемым местом в щите, максимально надежным соединением и конечно эстетикой

список кабелей с назначением

[*] ввод 3х10 [*] кухня вар. панель 3х6 [*] кухня дух. шкаф 3х4 [*] кухня ПМ 3х2,5 [*] кухня розетки гр1 3х2,5 [*] кухня розетки гр2 3х2,5 [*] кухня розетки гр3 3х2,5 [*] кухня холодильник 3х2,5 [*] кухня ТП 3х2,5 [*] кухня кондей 3х2,5 [*] кухня свет 3х1,5 [*] санузел свет 3х1,5 [*] санузел СМ 3х2,5 [*] санузел мойдодыр 3х2,5 [*] санузел водонагрев. 3х2,5 [*] санузел ТП 3х2,5 [*] корридор свет 3х1,5 [*] корридор розетки 3х2,5 [*] корридор ТП 3х2,5 [*] ком1 свет 3х1,5 [*] ком1 розетки 3х2,5 [*] ком1 кондей 3х2,5 [*] ком2 свет 3х1,5 [*] ком2 розетки 3х2,5 [*] ком2 кондей 3х2,5 [*] ком2 балкон 3х2,5 [*] ком3 свет 3х1,5 [*] ком3 розетки 3х2,5 [*] ком3 кондей 3х2,5 [*] ком3 балкон 3х2,5 [*] ком3 ТП 3х2,5

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.06.2013 в 11:22:18

steptiko написал :

  1. Землить или не землить, вот в чем вопрос.

с вас фото щитов

steptiko написал :

  1. Есть желание поставить УЗМ51

хорошее желание, ставьте

steptiko написал :

  1. сколько можно зажать жил 2,5 (1,5) под автомат? не более двух?

смотря какой автомат. абб S200 принимают по 4 провода

0
Аватар пользователя
steptiko

Местный

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 24

26.06.2013 в 12:19:51

фото добавил, автоматы еще не покупали.. сначала нужно решить что и куда:o

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

26.06.2013 в 13:51:13

steptiko написал : сначала нужно решить что и куда

Вы имеете ввиду какие автоматы вам нужны? Ваш вопрос заключаеться в составлении схемы?

Че то мне сдаеться, что если на каждую вашу линию (кабель) ставить отдельный автомат, то при таком количестве линий (31) щиток на 36 модулей будет маловат, а еще и УЗО надо будет предусмотреть. А вы про количество проводов спрашиваете с целью обьединия линий?

0
Аватар пользователя
steptiko

Местный

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 24

26.06.2013 в 16:37:09

вот и я о том же. по моим прикидакам. нужно:

  1. УЗМ51 - 2юнита. нужен ли к нему еще контактор или оно реально ( а не по паспорту) переживет нагрузку в 50А? шумные ли они сейчас( тиканье)?
  2. противопажарное УЗО 63А 300мА -2U
  3. УЗО мокрой группы 25?А - 10-30мА -2U
  4. УЗО балконов, кондеев
  5. УЗО розеток

вот и получается под УЗО и реле контроля уходит минимум 10U в остатке 26 юнитов, а еще и группы ноль для УЗО разместить нужно

голова пухнет, вот и прошу как лучше схему навоять....

крайне не хочется по живому резать... вот и прошу помощи.. Откуда зайти?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.06.2013 в 17:22:15

Маловат щиток :( Вариантов несколько:

  • ставить щиток побольше
  • объединять кабели по группам
  • делать монтаж по самому минимуму (общее УЗО + 1п автоматы)
0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

26.06.2013 в 20:42:28

Поддерживаю ksiman. Менять щиток нах. 31 кабель, 36 модулей щиток. не смешно?.. Опять же пошёл бы UK548N3, который расширить до 54 модулей. Тогда влезет.

steptiko, Тут не юниты, которые в 19", а модули. Не путайте народ "U" ;)

andrewkhv написал : абб S200 принимают по 4 провода

А это как? Я всегда считал что максимум 2. И, если чуть-чуть за справедливость, то ещё надо про нули вспомнить. Ну типа запихали мы в автомат штук 8 кабелей. А нули от них куда?.. Значит ещё место под шинки надо будет искать.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

26.06.2013 в 21:34:53

О, и кстати. Это жжж П3. Так?.. А квартира... Как входишь в тамбур, то направо и налево, не в торце стены?.. Не двушка ли?.. От входа направо большая комната, напротив входа - мелкая? А то вот эта стенка, где щиток.. она не несущая случаем?.. ;)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.06.2013 в 21:54:24

Cs-Cs написал : А то вот эта стенка, где щиток.. она не несущая случаем?.. ;)

Уже поздно, дело сделано ;)

0
Аватар пользователя
steptiko

Местный

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 24

26.06.2013 в 22:28:40

1.с юнитами учту=)) профессиональное=)

  1. квартира трешка, направо
  2. стенка от ванной комнаты, штатная была слабая и вся в трещинах. толщина ее колебалась от 2.5 до 6 см. теперь 10 см
  3. было большое желание вкорячить щиток в стенку где входая дверь, она 14 см толщиной.. но что-то оговорили меня. Хотя она не несущая.
  4. сначала проводов было на 9 меньше.. а потом понеслось... тут ТП, там ТП.. а кондеии=))) вот подросло их количество.
    теоретически влезет все если сгруппировать в 2 группы свет. под шины та сверху и снизу место есть. плюс у них есть фирменные зажимные колодки
0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

26.06.2013 в 22:58:54

Вот где 14 - там несущая как раз. И ещё какая!

0
Аватар пользователя
steptiko

Местный

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 24

03.07.2013 в 02:29:53

примерная схема щитка

как лучше расположить потребители согласно расположения по комнатам?

так и не решил что делать с занулением. местные электрики грят вешать РЕ на щиток и не парится.

а если в щитке отгорит ноль то, если я правильно понимаю, на корпусе щитка появится фаза. Т.е вместо РЕ мне придет L и на корпусе всех приборов нарисуется фаза? УЗМ при этом должна отработать и отключить ноль и фазу свою.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

03.07.2013 в 06:52:23

Cs-Cs написал : Я всегда считал что максимум 2

Ну вообще - под один болт/клемму допускается зажимать 2 провода одинакового (а иногда и разного, если конструкция позволяет) сечения. Так как тут клеммы двойные - то четыре)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

03.07.2013 в 09:30:02

steptiko написал : а если в щитке отгорит ноль то, если я правильно понимаю, на корпусе щитка появится фаза. Т.е вместо РЕ мне придет L и на корпусе всех приборов нарисуется фаза?

Да

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
steptiko

Местный

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 24

03.07.2013 в 12:53:33

serj12 написал : Да

так как же быть?

в текущей ситуации с 2мя проводами стиралка и прочая техника ощутимо кусается...
а случись чего не хочу быть погрызанный собственным холодильником. Не для этого он тут стоит.

да и тянуть свою землю по стояку никто не даст. остается зануление ?

Покритикуйте схему, плз..

0