steptiko
steptiko
Новичок

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 24

03.07.2013 в 02:29:53

примерная схема щитка

как лучше расположить потребители согласно расположения по комнатам?

так и не решил что делать с занулением. местные электрики грят вешать РЕ на щиток и не парится.

а если в щитке отгорит ноль то, если я правильно понимаю, на корпусе щитка появится фаза. Т.е вместо РЕ мне придет L и на корпусе всех приборов нарисуется фаза? УЗМ при этом должна отработать и отключить ноль и фазу свою.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5625

03.07.2013 в 06:52:23

Cs-Cs написал : Я всегда считал что максимум 2

Ну вообще - под один болт/клемму допускается зажимать 2 провода одинакового (а иногда и разного, если конструкция позволяет) сечения. Так как тут клеммы двойные - то четыре)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

03.07.2013 в 09:30:02

steptiko написал : а если в щитке отгорит ноль то, если я правильно понимаю, на корпусе щитка появится фаза. Т.е вместо РЕ мне придет L и на корпусе всех приборов нарисуется фаза?

Да

0

И это пройдёт ...

steptiko
steptiko
Новичок

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 24

03.07.2013 в 12:53:33

serj12 написал : Да

так как же быть?

в текущей ситуации с 2мя проводами стиралка и прочая техника ощутимо кусается...
а случись чего не хочу быть погрызанный собственным холодильником. Не для этого он тут стоит.

да и тянуть свою землю по стояку никто не даст. остается зануление ?

Покритикуйте схему, плз..

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5625

03.07.2013 в 14:19:17

steptiko

  • Свет в коридоре почему-то остался без защиты от перенапряжения
  • УЗО санузла перегружено

steptiko написал : остается зануление ?

Если дом с электроплитами, то это, скорее всего, возможно.

0
steptiko
steptiko
Новичок

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 24

03.07.2013 в 14:34:14

Johnny27 написал :

  • Свет в коридоре почему-то остался без защиты от перенапряжения

думал о свете около щитка (щиток стоит в корридоре), если что-то вырубит, оставить или внести к отальному свету

Johnny27 написал :

  • УЗО санузла перегружено

водогрей? может его на диф посадить? или УЗО 25А 30мА поставить вместо 16А 10мА?

Johnny27 написал : Если дом с электроплитами, то это, скорее всего, возможно.

да с электроплитой

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

03.07.2013 в 17:44:52

Cs-Cs написал : А нули от них куда?.. Значит ещё место под шинки надо будет искать

Можно одномодульные автоматы использовать 1P+N тогда на месте под шинки и сэкономить

0
steptiko
steptiko
Новичок

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 24

03.07.2013 в 20:29:47

да за шины под ноль и землю я не переживаю в щитке для них есть место отдельно от дин-реек. вот пример. вот шинки

вот как построить оптимально правильно схему из расчета свободных дин-реек. хотелось бы с 1 раза собрать. сохраниться-то нельзя чтоб потом все заново переделать=)

Не могу редактировать 1 пост в теме чтоб запхать туды схему разводки щитка....

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

03.07.2013 в 23:42:45

steptiko написал : потом все заново переделать=)

Монтаж по этой раскладке очень вымученный .

steptiko написал : да и тянуть свою землю по стояку никто не даст. остается зануление ?

Не надо тянуть,нужно проанализировать состояние магистрали.

steptiko написал : думал о свете около щитка

Для него противопожарное УЗО О-ч-е-н-ь жирно(оно там вообще не упёрлось,а вот рубильник - самое то)

steptiko написал : или УЗО 25А 30мА поставить вместо 16А 10мА?

Не поможет

steptiko написал : вводной автомат установленный Мосэнерго - ИЕК ВА 47-29 с50

steptiko написал : водогрей? может его на диф посадить?

Там по идее два УЗО нужно.

0

И это пройдёт ...

steptiko
steptiko
Новичок

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 24

04.07.2013 в 01:45:10

serj12 написал : Монтаж по этой раскладке очень вымученный .

можно поподробнее? :o

serj12 написал : Не надо тянуть,нужно проанализировать состояние магистрали.

посмотрел еще раз на распределительный поэтажный щиток.
А точнее на перемычку от PEN проводника до корпуса щита. она алюминиевая 4.4 мм в диаметре. что равно 15.2 кв мм.

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (pen-проводник).

из этого получается что выполнить подключение защитного проводника к корпусу щитка можно с натяжкой. Интересно, пошлют ли меня в ДЭЗЕ с просьбой о замене перемычки на размер согласно ПУЭ.

Чем плохо ставить противопожарное УЗО вместо рубильника?

Почему не поможет замена на 25А узо?

просто очень хочется разобраться для себя. Не просто бездумно сделать...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

04.07.2013 в 02:32:17

steptiko написал : посмотрел еще раз на распределительный поэтажный щиток.

Тоже посмотрел,всё там у вас хорошо,спокойно можно подключаться.

steptiko написал : из этого получается что выполнить подключение защитного проводника к корпусу щитка можно с натяжкой. Интересно, пошлют ли меня в ДЭЗЕ с просьбой о замене перемычки на размер согласно ПУЭ.

Успокойтесь,всё в порядке.

steptiko написал : Чем плохо ставить противопожарное УЗО вместо рубильника?

Оно бессмысленно(функции разные,у вас везде УЗО на 30 мА,что там делать с 300?!)

steptiko написал : Почему не поможет замена на 25А узо?

Вводной - С50А,под УЗО - на 46А . И? Кстати ,а СМ под АВ на 10А,у вас какая -то облегчённая?Ладно,бог с ней...А вот если УЗО 25А + АВ С6А свет с/у и мойдодыр+АВ С16А СМ и УЗО 25А + АВ С16А водогрей+АВ С6А ТП,тогда ой!

steptiko написал : просто очень хочется разобраться для себя.

Когда ты в живую видишь модули аппаратов разных производителей и знаешь как они сочетаются - сразу прикидываешь монтажную схему и понятно что переход с УЗО на УЗМ и далее делать не шиной,а монтажным проводом :( - "хвосты"... И почему бы при вашем изобилии потребителей не "вытащить" холодильник?

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу