пришло время вплотную заняться сборкой щита.
Почитав и посчитав всякое, соглашусь с Ув. СS-CS. - маловата кольчужка. буду менять на 48 модульный щиток, хоть и трудно уже.
перевесило вот это : > Согласно ПУЭ 7 издания п.7.1.83 суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.