26.06.2013 в 11:07:22
Бодрого времени суток, МногоУважаемые участники и Гуру.
Имеется:
:o :help Помогите, плз, составить правильную схему щитка, разбиение по группам для этого "хозяйства"
пока имеются вопросы:
список кабелей с назначением
[*] ввод 3х10 [*] кухня вар. панель 3х6 [*] кухня дух. шкаф 3х4 [*] кухня ПМ 3х2,5 [*] кухня розетки гр1 3х2,5 [*] кухня розетки гр2 3х2,5 [*] кухня розетки гр3 3х2,5 [*] кухня холодильник 3х2,5 [*] кухня ТП 3х2,5 [*] кухня кондей 3х2,5 [*] кухня свет 3х1,5 [*] санузел свет 3х1,5 [*] санузел СМ 3х2,5 [*] санузел мойдодыр 3х2,5 [*] санузел водонагрев. 3х2,5 [*] санузел ТП 3х2,5 [*] корридор свет 3х1,5 [*] корридор розетки 3х2,5 [*] корридор ТП 3х2,5 [*] ком1 свет 3х1,5 [*] ком1 розетки 3х2,5 [*] ком1 кондей 3х2,5 [*] ком2 свет 3х1,5 [*] ком2 розетки 3х2,5 [*] ком2 кондей 3х2,5 [*] ком2 балкон 3х2,5 [*] ком3 свет 3х1,5 [*] ком3 розетки 3х2,5 [*] ком3 кондей 3х2,5 [*] ком3 балкон 3х2,5 [*] ком3 ТП 3х2,5
26.06.2013 в 11:22:18
steptiko написал :
- Землить или не землить, вот в чем вопрос.
с вас фото щитов
steptiko написал :
- Есть желание поставить УЗМ51
хорошее желание, ставьте
steptiko написал :
- сколько можно зажать жил 2,5 (1,5) под автомат? не более двух?
смотря какой автомат. абб S200 принимают по 4 провода
26.06.2013 в 12:19:51
фото добавил, автоматы еще не покупали.. сначала нужно решить что и куда:o
26.06.2013 в 13:51:13
steptiko написал : сначала нужно решить что и куда
Вы имеете ввиду какие автоматы вам нужны? Ваш вопрос заключаеться в составлении схемы?
Че то мне сдаеться, что если на каждую вашу линию (кабель) ставить отдельный автомат, то при таком количестве линий (31) щиток на 36 модулей будет маловат, а еще и УЗО надо будет предусмотреть. А вы про количество проводов спрашиваете с целью обьединия линий?
26.06.2013 в 16:37:09
вот и я о том же. по моим прикидакам. нужно:
вот и получается под УЗО и реле контроля уходит минимум 10U в остатке 26 юнитов, а еще и группы ноль для УЗО разместить нужно
голова пухнет, вот и прошу как лучше схему навоять....
крайне не хочется по живому резать... вот и прошу помощи.. Откуда зайти?
26.06.2013 в 17:22:15
Маловат щиток :( Вариантов несколько:
26.06.2013 в 20:42:28
Поддерживаю ksiman. Менять щиток нах. 31 кабель, 36 модулей щиток. не смешно?.. Опять же пошёл бы UK548N3, который расширить до 54 модулей. Тогда влезет.
steptiko, Тут не юниты, которые в 19", а модули. Не путайте народ "U" ;)
andrewkhv написал : абб S200 принимают по 4 провода
А это как? Я всегда считал что максимум 2. И, если чуть-чуть за справедливость, то ещё надо про нули вспомнить. Ну типа запихали мы в автомат штук 8 кабелей. А нули от них куда?.. Значит ещё место под шинки надо будет искать.
26.06.2013 в 21:34:53
О, и кстати. Это жжж П3. Так?.. А квартира... Как входишь в тамбур, то направо и налево, не в торце стены?.. Не двушка ли?.. От входа направо большая комната, напротив входа - мелкая? А то вот эта стенка, где щиток.. она не несущая случаем?.. ;)
26.06.2013 в 21:54:24
Cs-Cs написал : А то вот эта стенка, где щиток.. она не несущая случаем?.. ;)
Уже поздно, дело сделано ;)
26.06.2013 в 22:28:40
1.с юнитами учту=)) профессиональное=)
26.06.2013 в 22:58:54
Вот где 14 - там несущая как раз. И ещё какая!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.