Это на роботе с электричеством. Насколько знаю, удлинитель с одной стороны удалили штепсель и присоединили к щитку. Щиток промежуточный. Удлинитель работал до этого хорошо и пакостей не наблюдалось.

К удлинителю подключены кофеварки и прочее и .. комбайн (принтер-ксерокс). Сегодня в верхний (у провода) установили штепсель зарядки телефона и ...выбило центральный предохранитель. Вышел из строя усб в одном компе (поменяли плату с усб, все заработало) и ... новый комбайн. Комбайн был новый. Купили сегодня. Даже еще не инсталлировали. Но соединен был А вчера... вчера перестал работать старый комбайн. В обоих случаях - не видит комп его, а как ксерокс работает без проблем.

2 раза статистика, провод устанавливали на выходных. И я подозреваю. что было наделать чего то не того.

Хоть можно примерно определить где проблема была. Электрик сволочь, молчит как партизан на допросе, розетку поменял на новую. И говорит всякую пофигень.

Я боюсь, что проблема осталась.

0
Аватар пользователя
AlexandrL

Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

03.07.2013 в 06:28:56

Проблема наверняка с компутером, нормальный USB-кабель купите(чем меньше длинна , тем лучше) и попробуйте с другим ПК Ваш "комбайн"(МФУ) соеденить, авось заработает. Непонятно какую плату с USB заменили - "материнку" или плату расширения с отдельными USB портами?

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

03.07.2013 в 06:38:56

Кошка мур написал : Насколько знаю, удлинитель с одной стороны удалили штепсель и присоединили к щитку. Щиток промежуточный.

Это получается, к щитку подцепили "соплю" от удлинителя и этим пользуетесь для питания офисной техники.

Вобщем телепатически можно надумать всего. Нужно фото щитка, чтобы было видно номиналы автомата. соединение "сопли" с щитком.

На первый взгляд я вижу так: 1) провод у удлинителя ПВС. 2) ПВС это многопроволочная жила 3) Многопроволочную жилу просто затянули в клемму автомата без предварительного оконцевания. 4) Передавило жилу. отошел ноль. Чих-пых по комбайну(сгореть предохранитель внутри мог) и т.д.

А, блин)), на гражданском языке. Мягкий провод положено зажимать специальной железкой, наконечником

Должно быть вот так:

А его не оконцевали и при затяжке предавили, появилась слабина и отгорел ноль.

Или удлинитель не рассчитан на такую нагрузку(тонкий провод) либо вообще китайское ..овно и проблем внутри удлинителя.

0
Вложение
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

03.07.2013 в 09:46:47

Кошка мур написал : К удлинителю подключены кофеварки и прочее и .. комбайн (принтер-ксерокс).

И прочее это значит и чайник и два компа и еще что? А провод на удлинителе наверно самый тонкий. Видел я такие удлинители. Вроде снаружи провод кажеться толстым, а если его разделать, то жилы оказываються в пару волосков. Дайте фото вашего этого хозяйства

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

03.07.2013 в 10:20:11

mvs87 написал : 4) Передавило жилу. отошел ноль. Чих-пых по комбайну(сгореть предохранитель внутри мог) и т.д.

От отошедшего нуля ничего не сделается ни комбайну ни кофеварке ни зарядному.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

03.07.2013 в 11:42:08

Dale написал : От отошедшего нуля ничего не сделается ни комбайну ни кофеварке ни зарядному.

видел как на телике. хз какой там плазма_шмазма пред сгорал при отошедшем нуле.

в МФУ(комбайнах) подобной защиты не ставят?

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

03.07.2013 в 11:52:30

mvs87 написал : видел как на телике. хз какой там плазма_шмазма пред сгорал при отошедшем нуле.

в МФУ(комбайнах) подобной защиты не ставят?

Защиты от чего? Ну отключился ноль. Обычный выключатель выполняет подобную функцию.

В однофазных цепях отгорание (отваливание, отцепание и т.п.) не несет никаких последствий, кроме возникновения переходных процессов. Т.е. плохой контакт - это постоянное включение-выключение оборудования, очень нехороший режим. При этом отгорание нуля и фазы не отличаются.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

03.07.2013 в 11:55:53

Dale написал : При этом отгорание нуля и фазы не отличаются.

+1. Вот и мне не понятно почему именно ноль? Фаза может отгореть с той же вероятностью.

0
Аватар пользователя
AlexandrL

Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

03.07.2013 в 14:06:22

Вероятнее всего, коротнул фазный провод с земляным, т.к. не бог весть какие автоматы и какая земля, этого было достаточно чтобы попалить USB на компутере через БП, который скорее всего дешовый китай без сглаживающих кондёров. Вот электрик-сволоч и молчит... ;-)

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

03.07.2013 в 14:22:31

Dale написал : Ну отключился ноль. Обычный выключатель выполняет подобную функцию.

Чего? Выключатель должен рвать фазу. А если рвёт ноль, то обязательно вместе с фазой.

Dale написал : В однофазных цепях отгорание (отваливание, отцепание и т.п.) не несет никаких последствий, кроме возникновения переходных процессов. Т.е. плохой контакт - это постоянное включение-выключение оборудования, очень нехороший режим. При этом отгорание нуля и фазы не отличаются.

Shturman1 написал : Вот и мне не понятно почему именно ноль? Фаза может отгореть с той же вероятностью.

Нет слов. Жарко сегодня. Походу.

AlexandrL написал : Вероятнее всего, коротнул фазный провод с земляным, т.к. не бог весть какие автоматы и какая земля, этого было достаточно чтобы попалить USB на компутере через БП, который скорее всего дешовый китай без сглаживающих кондёров.

т.е. если по земле(корпусу) на мгновение попала фаза - то она способна сжечь USB порты?

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

03.07.2013 в 15:46:10

mvs87 написал : Чего? Выключатель должен рвать фазу. А если рвёт ноль, то обязательно вместе с фазой.

Ну мало-ли кто чего должен. :) Это ведь обусловлено мерами безопасности. А технически разницы нет, что фаза, что ноль - разрыв цепи..

AlexandrL написал : Вероятнее всего, коротнул фазный провод с земляным, т.к. не бог весть какие автоматы и какая земля, этого было достаточно чтобы попалить USB на компутере через БП, который скорее всего дешовый китай без сглаживающих кондёров. Вот электрик-сволоч и молчит... ;-)

Очень похоже на правильный диагноз :a

mvs87 написал : Нет слов. Жарко сегодня. Походу.

Купаться не пробовали? Помогает. :)

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

03.07.2013 в 15:53:31

mvs87 написал : т.е. если по земле(корпусу) на мгновение попала фаза - то она способна сжечь USB порты

И еще много чего, если оборудование на другую фазу подключено

0
Аватар пользователя
alexkd

Местный

Регистрация: 11.07.2011

Саратов

Сообщений: 141

03.07.2013 в 16:42:37

Позвольте поинтересоваться. А сам удлинитель после всего этого жив? Если китаец, шинки внутри из ну очень толстой фольги, провода (многожила) винтом затянута винтом, винт прокручивается. Легко при вставлении вилки шинка могла прогнуться, провод отлететь, перемкнуть. В компах на USB в выключенном состоянии питание подается, да и сам порт находится в "полурабочем состоянии" (включение компа от внешнего устройства и т.д.). Хм. А какую-такую розетку электрик то поменял? Или это про удлинитель? Может там и еще что было, только неизвестно.

0
Аватар пользователя
Кошка мур

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Таллин

Сообщений: 1367

03.07.2013 в 17:02:13

Что было и что есть - фиг его знает. Возможно прав mvs87 и это из-за неграмотного подсоединения. А возможно из за - фазы)))) Ходила в магазин и консультировалась, что возможно установить ups. Мне посоветовали сначала набить морду электрику, упорядочить ее, а потом уже перейти к дополнительным средствам защиты. Еще сказали, что если оборудование стоит на разных фазах, то какие то дополнительные действия ( что то включить, не выключая оборудования) - может привести к выходу из строя техники. Из беседы с бракоделом-электриком запомнила фразу, что "установил все на одну фазу". А вот когда.... Возможно после происшествия.

До этих выходных и работы электрика все висело на одном проводе. И все работало исправно.

так что такое вероятно. Ну и на всякий случай купила другой провод, не мягкий, как сейчас, пусть установит его.

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

03.07.2013 в 17:11:12

Кошка мур написал : До этих выходных и работы электрика все висело на одном проводе. И все работало исправно.

Здесь скорее вина не электрика, а его руководителя, который терпит сопли в офисе и не хочет делать проводку.

Кошка мур написал : Ну и на всякий случай купила другой провод, не мягкий, как сейчас, пусть установит его.

А вот это напрасно. Скорее всего он не предназначен для переносных устройств и придет в негодность еще быстрее чем существующий.

0