Всем привет!
На форуме много тем посвящено устройству узла учета на столбе/фасаде. В качестве вводного автомата (2-3 полюсного) обычно ставят модульные аппараты, токоограничивающие класса 3. Возникают различные проблемы:
- Часто не найдешь автомат с зарактеристикой D, да и в этом случае не удается достичь селективности с групповыми АВ
- Проблемы с УЗИП, устанавливаемым после вводного АВ, ибо ожидаемые разрядные токи вполне могут спечь контакты АВ.
Вопрос: насколько целесообразно, особенно при трехфазном вводе, ставить 3-полюсные автоматы в литом корпусе, хотя бы даже китай ИЭК ВА88-32/ИЭК ВА88-33, ЭКФ ВА99/125 и ВА99/160, ASD ВА77-125 и тд ? Из плюсов, имхо:
- Цена ;) в 1000-2000руб
- Имеются аппараты с номинальным током 16, 25, 32А
- Уставка ЭМ расцепителя для таких моделей - 500А (ВА88, ВА99/125), т.е. для 25А автомата - это 20 номиналов. Также есть подозрение, что они никакие не токоограничивающие, что повышает шансы на селективность (?)
- Высокая заявленная отключающая способность (Ics=12,5-17,5 кА, Icu=25-35кА)
- УХЛ3, то есть как бы мороз -60 не страшен, хотя колебания температуры в стальном боксе на столбе в УХЛ3 не вписываются
Минусы:
- Китай :(
- Клеммы для присоединения винтом, так что нужны наконечники ТА/ТМ(Л)
- Пломбировка? Хотя в аксессуарах есть крышка для зажимов
Какие будут мнения?