andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.07.2013 в 05:13:44

Всем привет!

На форуме много тем посвящено устройству узла учета на столбе/фасаде. В качестве вводного автомата (2-3 полюсного) обычно ставят модульные аппараты, токоограничивающие класса 3. Возникают различные проблемы:

  1. Часто не найдешь автомат с зарактеристикой D, да и в этом случае не удается достичь селективности с групповыми АВ
  2. Проблемы с УЗИП, устанавливаемым после вводного АВ, ибо ожидаемые разрядные токи вполне могут спечь контакты АВ.

Вопрос: насколько целесообразно, особенно при трехфазном вводе, ставить 3-полюсные автоматы в литом корпусе, хотя бы даже китай ИЭК ВА88-32/ИЭК ВА88-33, ЭКФ ВА99/125 и ВА99/160, ASD ВА77-125 и тд ? Из плюсов, имхо:

  1. Цена ;) в 1000-2000руб
  2. Имеются аппараты с номинальным током 16, 25, 32А
  3. Уставка ЭМ расцепителя для таких моделей - 500А (ВА88, ВА99/125), т.е. для 25А автомата - это 20 номиналов. Также есть подозрение, что они никакие не токоограничивающие, что повышает шансы на селективность (?)
  4. Высокая заявленная отключающая способность (Ics=12,5-17,5 кА, Icu=25-35кА)
  5. УХЛ3, то есть как бы мороз -60 не страшен, хотя колебания температуры в стальном боксе на столбе в УХЛ3 не вписываются

Минусы:

  1. Китай :(
  2. Клеммы для присоединения винтом, так что нужны наконечники ТА/ТМ(Л)
  3. Пломбировка? Хотя в аксессуарах есть крышка для зажимов

Какие будут мнения?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.07.2013 в 07:21:52

Такие автоматики ставят в основном в ВРУ и в промышленных щитах. Для бытового применения неплохо работают обычные модульки. Все приведённые плюсы не очень убедительны

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.07.2013 в 09:14:39

  • большие габариты
  • в обычный щиток стандартно не лезет, на ДИН рейку не ставится
  • присоединение кабелей под болты
  • стоит как самолет

Точность расцепителей выше, но это нафиг не требуется. Регулировки тоже нафиг не нужны. Нужна регулировка задержки срабатывания электромагнитного расцепителя, но как правило срабатывание мгновенного расцепителя у автоматов на такие токи обычно не регулируется. Стоит на уровне 10 номиналов (у приведенных Вами тоже 10 номиналов, а не 500А. 500А это максимальная величина для всей серии).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27898

04.07.2013 в 10:19:48

andrewkhv написал : насколько целесообразно, особенно при трехфазном вводе, ставить 3-полюсные автоматы в литом корпусе

Если ТП близко, то можно задуматься. Но тогда хотя бы Easypact EZC100.

SVKan написал :

  • большие габариты
  • в обычный щиток стандартно не лезет, на ДИН рейку не ставится

На опоре всё равно обычно бокс без лицевой панели вешают.

SVKan написал : 10 номиналов

У Easypact толи 12, толи 14.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.07.2013 в 10:30:49

Для "бытового" ввода рульная штука ABB S750, если удастся найти. Или Изипакт. Пооолная токоограничивающая селективность :clapping

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27898

04.07.2013 в 10:54:18

Может быть поставить на опору SACE вместо плавкой вставки? :) Ответвление до ВУ на внешней стене тепловуха защитит. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.07.2013 в 14:07:58

ВТБ! написал : У Easypact толи 12, толи 14.

Начиная с 250 точно 10 номиналов. На сотые написано "фиксированная уставка". Одна на все номиналы в данном типоразмере что-ли? Шнайдер давно пора убивать за каталоги и инструкции. Постоянно требуется найти пачку документов и срастить их все между собой...

P.S. Не дочитал. В кривых все таки показано. В зависимости от номинала 10-12.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.07.2013 в 14:16:00

andrewkhv написал :

  1. Проблемы с УЗИП, устанавливаемым после вводного АВ, ибо ожидаемые разрядные токи вполне могут спечь контакты АВ.

Можно УЗИП убрать со столба, а за одно и ПЕН там не делить

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27898

04.07.2013 в 14:17:09

SVKan написал : На сотые написано "фиксированная уставка". Одна на все номиналы в данном типоразмере что-ли?

Уставка тепловой защиты не регулируется.

0

Следование моим советам вредит кошельку

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.07.2013 в 14:18:22

ВТБ! написал : Уставка тепловой защиты не регулируется.

Вообще ничего не регулируется. И в чем цимус?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27898

04.07.2013 в 14:18:30

Smily написал : УЗИП убрать со столба

Чтобы точно счётчик убить?

SVKan написал : И в чем цимус?

Упростили и удешевили до предела.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.