На форуме много тем посвящено устройству узла учета на столбе/фасаде. В качестве вводного автомата (2-3 полюсного) обычно ставят модульные аппараты, токоограничивающие класса 3. Возникают различные проблемы:
Часто не найдешь автомат с зарактеристикой D, да и в этом случае не удается достичь селективности с групповыми АВ
Проблемы с УЗИП, устанавливаемым после вводного АВ, ибо ожидаемые разрядные токи вполне могут спечь контакты АВ.
Вопрос: насколько целесообразно, особенно при трехфазном вводе, ставить 3-полюсные автоматы в литом корпусе, хотя бы даже китай ИЭК ВА88-32/ИЭК ВА88-33, ЭКФ ВА99/125 и ВА99/160, ASD ВА77-125 и тд ? Из плюсов, имхо:
Цена в 1000-2000руб
Имеются аппараты с номинальным током 16, 25, 32А
Уставка ЭМ расцепителя для таких моделей - 500А (ВА88, ВА99/125), т.е. для 25А автомата - это 20 номиналов. Также есть подозрение, что они никакие не токоограничивающие, что повышает шансы на селективность (?)
Высокая заявленная отключающая способность (Ics=12,5-17,5 кА, Icu=25-35кА)
УХЛ3, то есть как бы мороз -60 не страшен, хотя колебания температуры в стальном боксе на столбе в УХЛ3 не вписываются
Минусы:
Китай
Клеммы для присоединения винтом, так что нужны наконечники ТА/ТМ(Л)
Пломбировка? Хотя в аксессуарах есть крышка для зажимов
Такие автоматики ставят в основном в ВРУ и в промышленных щитах. Для бытового применения неплохо работают обычные модульки. Все приведённые плюсы не очень убедительны
в обычный щиток стандартно не лезет, на ДИН рейку не ставится
присоединение кабелей под болты
стоит как самолет
Точность расцепителей выше, но это нафиг не требуется. Регулировки тоже нафиг не нужны.
Нужна регулировка задержки срабатывания электромагнитного расцепителя, но как правило срабатывание мгновенного расцепителя у автоматов на такие токи обычно не регулируется. Стоит на уровне 10 номиналов (у приведенных Вами тоже 10 номиналов, а не 500А. 500А это максимальная величина для всей серии).
Начиная с 250 точно 10 номиналов.
На сотые написано "фиксированная уставка". Одна на все номиналы в данном типоразмере что-ли?
Шнайдер давно пора убивать за каталоги и инструкции. Постоянно требуется найти пачку документов и срастить их все между собой...
P.S. Не дочитал. В кривых все таки показано. В зависимости от номинала 10-12.
Они живучие На 6 (или 8) кВ рассчитаны, и по идее должны стойко переносить "грозовые разряды".
Ну а если счетчик перестанет крутиться, и пломба цела, думаю это мало расстроит потребителя
ВТБ! написал :
Да и с селективностью хуже по определению.
Чем хуже то?
По какому определению?
Особенно если сравнивать с D...
andrewkhv написал :
это инфа из техкаталогов ИЭК/ЭКФ
А если внимательнее посмотреть?
Тыкать в технические характеристики.
andrewkhv написал :
что-то не заметил этой инфы в каталоге, может плохо смотрел?
Ссылка выше. Тепловой расцепитель присутствует.
andrewkhv написал :
Круто, но в нашей деревне трудно достать.
Нифига не круто.
Бывают много круче. Ценник правда тоже добрый...
andrewkhv написал :
То есть, как я понял, ставить китай по цене 1000р особого смысла нет? Преимуществ перед тем же АББ S200 в щите на морозе не имеется?
Закладка "Особенности конструкции", первое же предложение.
"Токоограничение, то есть фактический ток во время короткого замыкания, гораздо ниже расчетного."
Токоограничение, то есть фактический ток во время короткого замыкания, гораздо ниже расчетного. Это реализовано за счет увеличенной скорости разрыва контактов, динамическое действие магнитного поля и структура дуго-гасящей камеры способствуют гашению дуги в кратчайшее возможное время.
А в цифровом, так сказать, выражении где данные о значении интеграла Джоуля? К какому классу относятся данные автоматы?
По таблицам селективности, по каталогам.
К примеру,
"Селективность MCCB-MCB
Здесь проводится анализ случая обеспечения
селективности между автоматическим выключателем в
литом корпусе на стороне питания и модульным
автоматическим выключателем на стороне нагрузки.
В данном случае, благодаря различному размеру двух
автоматических выключателей, всегда возможно получить
энергетическую селективность."
Особенности конструкции:
Токоограничение, то есть фактический ток во время короткого замыкания, гораздо ниже расчетного. Это реализовано за счет увеличенной скорости разрыва контактов, динамическое действие магнитного поля и структура дуго-гасящей камеры способствуют гашению дуги в кратчайшее возможное время.
Только вопрос возникает: Шнайдер ли это?
Оригинальный Шнайдер конечно тоже в Китае делается. Но у нас тут по всем фирмам Китайцы прошлись. Предлагали продукцию в лайбами Шнайдер и Телемеханик по "сказочным" ценам в разы ниже Шнайдеровских.
Да собственно:
SVKan написал :
Но у нас тут по всем фирмам Китайцы прошлись. Предлагали продукцию в лайбами Шнайдер и Телемеханик по "сказочным" ценам в разы ниже Шнайдеровских.
То-то мне на рынке УЗО за 700 р предлагали...Умельцы,б...
КЭАЗ вроде недавно запустил серию Орtimаt Е100.
400V, 10кА, глубина установки как у ВМ63, адаптер для рейки, вроде токоограничивающий, вроде немножко селективный в паре с ВМ63 до каких-то значений. КЭАЗовцы рекомендуют свое новое изделие для установки кроме ВРУ, НКУ, ГРЩ и т.п., еще и в коттеджи с большим потреблением.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.