Привет всем!

Готовлюсь переделывать всю электропроводку в будущей квартире. Представляю вниманию специалистов с опытом в данном вопросе оценить и покритиковать схему шитка. Также необходим совет в выборе щитка под эту схему (утопленный в стену) + совет что делать со слаботочкой - вместится все в один щит?. В П44-Т изначально установлен щит внутри квартиры у входа. Планирую разместить новый щит вместо стандартного с увеличением установочного места. Разводку кабелей производить по потолку, все соединения производить в подрозеточниках. Схему планировки также прилагаю.

Пожалуйста, пишите конструктивные замечания, а не "кто вам сказал так делать?", с указанием что конкретно не так и КАК НАДО переделать!

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.07.2013 в 16:34:16

stormgas, Вводной АВ обязательно 2р. А 63А Вам разрешили????

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

10.07.2013 в 16:36:38

DED@ПВО написал : Вводной АВ обязательно 2р

что за бред...

ПММ на отдельную линию , и на свой автомат

Духовку на автомат 16А , кабель 3*2,5 . и под УЗО

на все теплые полы достаточно кабеля 3*1,5 и автомат 10А

все узо 32А на схеме исправить на 40А. 32 в продаже не бывает

0
Аватар пользователя
stormgas

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Москва

Сообщений: 35

10.07.2013 в 17:07:35

Metall написал : ПММ на отдельную линию , и на свой автомат

Духовку на автомат 16А , кабель 3*2,5 . и под УЗО

на все теплые полы достаточно кабеля 3*1,5 и автомат 10А

все узо 32А на схеме исправить на 40А. 32 в продаже не бывает

Metall, спасибо за советы!

  • на ПММ поставил отдельный автомат
  • духовка "жрет" максимум 3,7 кВт в среднем по различным моделям, почему 16А?
  • теплые полы исправил, согласен
  • УЗО исправил на 40А. Я поставил тип А - это правильно? они существенно дороже типа АС... здесь можно сэкономить или лучше оставить тип А?
  • Можно уменьшить количество УЗО в моей схеме? Скажем, 1 на ванную,1 на кухню и 1 на все остальное? А если выключатели везде будут стоять с подсветкой, не будут ли ложные срабатывания УЗО? Опять же сэкономить хочется...
  • Смотрел АВ Шнайдера и АББ. У обоих есть эконом-серии автоматов с отличительной чертой : Отключающая способность: 4,5 kA. Тут можно экономить?
0
Вложение
Аватар пользователя
stormgas

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Москва

Сообщений: 35

10.07.2013 в 17:15:16

DED@ПВО написал : stormgas, Вводной АВ обязательно 2р. А 63А Вам разрешили????

DED@ПВО, на схеме автомат 2P обозначил 1P+N. В следующих версиях исправлю. Вводной автомат на 63А стоит изначально в старом щитке, поэтому его номинал я не меняю

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

10.07.2013 в 17:31:01

stormgas написал : духовка "жрет" максимум 3,7 кВт в среднем по различным моделям, почему 16А?

потому- что подключается ваш духовой шкаф обычной бытовой штепсельной вилкой , а это значит что автомат на линию макс 16А . и кабель 3*2,5 , и линия обязательно под УЗО.

а 3,7 это и есть 16А :)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.07.2013 в 17:34:44

Вводной 2Р или 1Р+N обязательно ставят на пожаро- и взрывоопасные категории помещений. В нормальных бытовых условиях можно ставить и 1Р :)

stormgas написал : Смотрел АВ Шнайдера и АББ. У обоих есть эконом-серии автоматов с отличительной чертой : Отключающая способность: 4,5 kA. Тут можно экономить?

В большинстве случаев хватает и 4,5кА. Измерьте ожидаемый ткз петли фаза-ноль на вводе в квартиру и если он менее 2кА (почти наверняка), смело ставьте

0
Аватар пользователя
stormgas

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Москва

Сообщений: 35

10.07.2013 в 18:05:09

Metall, ОК, исправил. Прилагаю следующую версию.

ksiman, спасибо. Понял, что можно ставить и с 4,5 кА. Посмотрю по бюджету потом

Остаются еще вопросы:

  • Я поставил УЗО типа А - это правильно? они существенно дороже типа АС... здесь можно сэкономить или лучше оставить тип А?
  • Можно уменьшить количество УЗО в моей схеме? Скажем, 1 на ванную,1 на кухню и 1 на все остальное? Опять же сэкономить хочется... а то 24000 руб. за УЗО ужасает жабу)
  • Также необходим совет в выборе щитка под эту схему (утопленный в стену) + совет что делать со слаботочкой - вместится все в один щит? Сейчас получается 49 модулей (мест) под все автоматы и УЗО.
0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.07.2013 в 18:35:12

УЗО обычно не ставят на варочную и на кондиционеры Тип А конечно более универсальные, но во многих случаях можно обойтись и АС 5 УЗО на трёшку - нормально. Встроенный щит из простеньких - например Минипрагма (до 36 модулей)

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

10.07.2013 в 18:41:06

Да в П44т вводной C50 штатно.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.07.2013 в 19:40:57

stormgas написал : DED@ПВО, на схеме автомат 2P обозначил 1P+N.

Это разные автоматы. Не во всех 1P+N разрывается N!!! Внимательно смотрите схему на лицевой стороне АВ!!!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.07.2013 в 19:52:40

DED@ПВО написал : Не во всех 1P+N разрывается N!!! Внимательно смотрите схему на лицевой стороне АВ!!!

:eek: Как-же оно не разрывается, если там ВСЕГДА стоит контакт? Автоматов с проходным N не видел даже на картинках...

0
Аватар пользователя
stormgas

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Москва

Сообщений: 35

10.07.2013 в 21:34:20

Спасибо всем за комментарии!

ksiman написал : УЗО обычно не ставят на варочную и на кондиционеры

А почему тогда духовку под УЗО?

ksiman написал : 5 УЗО на трёшку - нормально.

Ок, тогда надо объединить лоджии с прилегающими комнатами и цепь УЗО прихожей куда-нибудь перекинуть. Завтра переделаю.

ksiman написал : Встроенный щит из простеньких - например Минипрагма (до 36 модулей)

Если в щит штатно должны влезать 36 модулей, то туда можно запихать еще парочку-троечку с помощью напильника, но без откровенного колхоза?))) Или максимум есть максимум? Просто на 54 уже гораздо больше...

DED@ПВО написал : Это разные автоматы. Не во всех 1P+N разрывается N!!! Внимательно смотрите схему на лицевой стороне АВ!!!

Ну, раз размыкать N необязательно, то поставлю 1P, а нейтраль можно будет разорвать АВ или УЗО, которые должны присутствовать около счетчика в общем щитке, как я понимаю.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.07.2013 в 21:41:34

ksiman написал : Как-же оно не разрывается, если там ВСЕГДА стоит контакт? Автоматов с проходным N не видел даже на картинках...

Плохо смотрели, бывают и такие.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.07.2013 в 21:53:11

DED@ПВО написал : Плохо смотрели, бывают и такие.

А эти чудные автоматики точно модульные? Не верю (с) :)

0