Sergo812
Sergo812
Новичок

Регистрация: 02.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

17.07.2013 в 19:59:05

Добрый вечер, уважаемые специалисты! Делаю ремонт у себя дома, в новостройке. Добрался до электрики. Померещилась мне вот такая схема:

Как считаете, что подправить, добавить, заменить? Что бы спалось потом спокойно:) У меня такие возникли сомнения: 1) Вариант подключения ПММ и стиральной машины на одной линии 2,5 мм.кв., на автомате 16А - имеет право на жизнь? 2) Каким проводом провести от счетчика до двухполюсного автомата(С50) и от него до всех УЗО. Я планирую 4 мм.кв. - многожильный с обжатыми хвостами. Хватит сечения или больше брать? Заранее спасибо.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.07.2013 в 20:19:05

Sergo812, Для варочной и духовки УЗО не очень то и нужно, а вот на ПММ и стиралку УЗО 25А 30ма и каждой АВ16А если стиралка тоже на кухне. Если стиралка в другом месте, то на ПММ и стиралку раздельные линии и УЗО 16А 10ма и АВ16А. На вводе ставьте АВ50А 2р. Вместо второго АВ50А лучше поставить ВН 63А.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

17.07.2013 в 20:36:38

Sergo812 написал : Как считаете, что подправить, добавить, заменить? Что бы спалось потом спокойно

Под одно Узо не стоит устанавливать все освещ.квартиры.

Sergo812 написал : 1) Вариант подключения ПММ и стиральной машины на одной линии 2,5 мм.кв., на автомате 16А - имеет право на жизнь?

Имеет.

Sergo812 написал : Каким проводом провести от счетчика до двухполюсного автомата(С50) и от него до всех УЗО. Я планирую 4 мм.кв. - многожильный с обжатыми хвостами. Хватит сечения или больше брать?

6мм2.

0
Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

17.07.2013 в 20:42:37

Смысл занижать автоматы до 5 на свет, прокладывая кабель 3х1,5 смысла не вижу, только в целях строжайшей экономии. Тоже касается и линии на кондей, туда лучше 16 автомат. На вводе до счетчика я бы поставил ВН-63, сверхдешёвый надежный рубильник.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

17.07.2013 в 20:49:03

Director написал : На вводе до счетчика я бы поставил ВН-63, сверхдешёвый надежный рубильник.

Если устанавливать, только после счетчика.

0
Sergo812
Sergo812
Новичок

Регистрация: 02.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

17.07.2013 в 21:42:41

Спасибо за ответы! Забыл уточнить, вся комплектуха будет ABB. Уже есть в наличии:

  • щиток
  • два УЗО ABB F202AC 63А30ма
  • АВВ S202 С50 (это я его на схеме обозначил как AB 1P+N C50)

DED@ПВО написал : Для варочной и духовки УЗО не очень то и нужно

Тоже слышал про это, но не могу понять почему? Они же тоже включаются в розетку. Духовка так вообще в обычную розетку подключается.

DED@ПВО написал : , а вот на ПММ и стиралку УЗО 25А 30ма и каждой АВ16А если стиралка тоже на кухне

Стиралка и ПММ будут рядом стоять на кухне. Туда хотел подвести линию 3х2,5 с автомата 16А. И с розетки на розетку петлю. Или все-таки на каждый потребитель по линии? По нагрузке вроде должен и кабель и автомат тянуть, даже при одновременной работе.

DED@ПВО написал : На вводе ставьте АВ50А 2р.

Приходила тетя из ПЭС, сказала, что на лестнице ничего трогать нельзя(категорически). Я тоже сперва хотел туда 2р поставить.

DED@ПВО написал : Вместо второго АВ50А лучше поставить ВН 63А.

А почему нельзя АВ50А ставить после счетчика? Что бы от КЗ предохраняться.

дружба написал : Под одно Узо не стоит устанавливать все освещ.квартиры.

Да, согласен. При аварии в одной комнате, остаёмся без света везде. Буду исправлять. Про 6 квадратов понял.

Director написал : Смысл занижать автоматы до 5 на свет, прокладывая кабель 3х1,5 смысла не вижу, только в целях строжайшей экономии. Тоже касается и линии на кондей, туда лучше 16 автомат. На вводе до счетчика я бы поставил ВН-63, сверхдешёвый надежный рубильник.

Если поставить на свет АВ10А, а на кондей АВ16А тогда придется ставить на эту группу УЗО на 64А. А оно на 1кР дороже. Может я не прав? В соседней ветке прочитал, что сумма номиналов АВ установленных после УЗО, не должна превышать номинал самого УЗО.

Я вообще хотел бы ограничиться двумя УЗО если это возможно. Например, как посоветовал DED@ПВО вывести из под УЗО варочную с духовкой. Ну и свет с кондеем можно тоже без УЗО.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.07.2013 в 21:46:30

Sergo812 написал : А почему нельзя АВ50А ставить после счетчика? Что бы от КЗ предохраняться.

А вводной АВ50А тогда для чего?????

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.07.2013 в 21:48:21

Sergo812 написал : Приходила тетя из ПЭС, сказала, что на лестнице ничего трогать нельзя(категорически). Я тоже сперва хотел туда 2р поставить.

Это Вам туда нельзя лезть!!! Пригласите электрика из ЖЕКа и он вам заменит.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.07.2013 в 21:52:32

Sergo812 написал : Тоже слышал про это, но не могу понять почему? Они же тоже включаются в розетку. Духовка так вообще в обычную розетку подключается.

На варочную отдельную линию 3х6 мм под АВ32А. На духовку тоже отдельную линию 3х2,5мм, потому что если в розеточную группу будет что либо включено, то духовку Вы уже не включите, выбьет АВ16А.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

17.07.2013 в 22:02:15

Sergo812 написал : Тоже слышал про это, но не могу понять почему? Они же тоже включаются в розетку. Духовка так вообще в обычную розетку подключается.

Духовку под узо установите,в/поверхность можно и не устанавливать подключайте стационарно.

Sergo812 написал : А почему нельзя АВ50А ставить после счетчика?

Можно и АВ.После счетчика можете вместо АВ или ВН установить Узо S 100-300мА(в этажном щите вам его установить не дадут),а на линии на освещ и кондей узо устанавливать не надо.

Sergo812 написал : В соседней ветке прочитал, что сумма номиналов АВ установленных после УЗО, не должна превышать номинал самого УЗО.

Вам вводной АВ50А,не даст превишить этот номинал.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

17.07.2013 в 22:04:40

Sergo812 написал : Стиралка и ПММ будут рядом стоять на кухне. Туда хотел подвести линию 3х2,5 с автомата 16А. И с розетки на розетку петлю.

Установите 2-ю розетку и не нужно будет делать петлю:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.