19.07.2013 в 16:11:53

Добрый день, У меня такая вот неприятность. При монтаже люстры обнаружил, что ноль квартирной проводки "звониться" с профилем на котором смонтирован подвесной потолок из ГВЛ. Проводка новая, проложена по потолку в 10см от стен. Профиль (кнауф стандартный) закреплен к стенам и потолку. Ни земля ни фаза с профилем контакта не имеют (не нашел). В комнате есть 5 точек (розетки и выключатели) где происходит опуск проводов с потолка внутри стен (дом панельный и даже получилось использовать внутри панельные каналы без штробления, но не везде). Потолок смонтирован, ламинат положен, обои наклеены.

Посоветуйте пожалуйста, опасно ли оставлять ноль на потолочном профиле? Если надо искать то как? Демонтировать потолок полностью, что бы найти, крайне затратно. Заставить строителей это делать у меня вряд-ли получиться, ибо я не отношусь ни к ФСБ ни к прокуратуре и даже не чиновник.

Если бы найти точное место где контакт происходит то частично разобрать потолок наверное можно. Если подобные темы уже были, то буду крайне благодарен за ссылки. Спасибо. Сергей

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

19.07.2013 в 16:33:17

shs_sf написал : Ни земля ни фаза с профилем контакта не имеют (не нашел).

Но это не значит, что на них изоляция целая...

shs_sf написал : Посоветуйте пожалуйста, опасно ли оставлять ноль на потолочном профиле?

Даже если поврежден только нулевой провод, то кто Вам сказал, что там только изоляция повреждена? А сама жила целая. Когда нагрузите может очень нехорошо выйти...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.07.2013 в 16:34:36

Может просто профиль соединён с арматурой? отключите L и N в щите и прозвоните снова

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

19.07.2013 в 16:36:53

shs_sf написал : В комнате есть 5 точек (розетки и выключатели) где происходит опуск проводов с потолка внутри стен (дом панельный и даже получилось использовать внутри панельные каналы без штробления, но не везде).

Если бы найти точное место где контакт происходит то частично разобрать потолок наверное можно.

А коммутация проводки где? Проверять отдельные линии.

Если все идет по потолку, то ее явно видно. В том числе и места спусков. А строители полные уроды, если в таком раскладе загнали дюбель-гвоздь в проводку. Скорее всего в панельный канал и загнали.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

19.07.2013 в 16:39:18

Разделить нули в щитке и понять - Свет или розетки - дальше думать... Можно ли посмотерть за потолок камерой, фонариком зеркалом и тд - и найти места соприкосновения проводов с каркасом?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.07.2013 в 17:26:36

shs_sf, кто делал электропроводку?

0
Аватар пользователя
BOE

Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

19.07.2013 в 19:04:17

поочередно отключая нули можно найти ту группу которая контачит с профилем. Далее надо ползти по трассе. Сложнее если такой группы нет.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

19.07.2013 в 19:36:23

shs_sf написал : ноль квартирной проводки "звониться" с профилем на котором смонтирован подвесной потолок из ГВЛ

Отключите питание, отсоедините рабочий и защитный ноль.

Теперь N на профиль не "звонится"? PE на профиль? PE на N?

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

19.07.2013 в 20:17:59

  1. Поставить УЗО
  2. Потолок подключить к РЕ (он и должен быть заземлен)
  3. Если Узо не срабатывает - успокоиться.
  4. Если Узо срабатывает - выкручивать по одному шурупы крепежа. Можно не по одному. :)
0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

19.07.2013 в 21:15:01

Можно попробовать прогрузить замкнутую цепь сварочником и по месту нагрева вычислить место замыкания. Метод, конечно варварский, но вполне работоспособный...:a

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

19.07.2013 в 21:24:10

Ixtim написал : Метод, конечно варварский

У shs_sf с большой долей вероятности полностью исправная проводка, а Вы предлагаете её "поджарить"? :)

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

19.07.2013 в 21:28:23

ВТБ! написал : с большой долей вероятности полностью исправная проводка

Ну с этим, пока ясности нет...

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

19.07.2013 в 21:33:59

Ixtim написал : Ну с этим, пока ясности нет...

Я бы назвал вероятность - 95%, что все нормально.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

19.07.2013 в 21:39:48

Ixtim написал : пока ясности нет

Вот и надо прояснить. Заодно узнать, подключение каркаса к PE преднамеренное проводником или через арматуру перекрытия.

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

19.07.2013 в 21:42:13

ВТБ! написал : Отключите питание, отсоедините рабочий и защитный ноль.

я бы с этого начал например.

0