19.07.2013 в 16:11:53
Добрый день, У меня такая вот неприятность. При монтаже люстры обнаружил, что ноль квартирной проводки "звониться" с профилем на котором смонтирован подвесной потолок из ГВЛ. Проводка новая, проложена по потолку в 10см от стен. Профиль (кнауф стандартный) закреплен к стенам и потолку. Ни земля ни фаза с профилем контакта не имеют (не нашел). В комнате есть 5 точек (розетки и выключатели) где происходит опуск проводов с потолка внутри стен (дом панельный и даже получилось использовать внутри панельные каналы без штробления, но не везде). Потолок смонтирован, ламинат положен, обои наклеены.
Посоветуйте пожалуйста, опасно ли оставлять ноль на потолочном профиле? Если надо искать то как? Демонтировать потолок полностью, что бы найти, крайне затратно. Заставить строителей это делать у меня вряд-ли получиться, ибо я не отношусь ни к ФСБ ни к прокуратуре и даже не чиновник.
Если бы найти точное место где контакт происходит то частично разобрать потолок наверное можно. Если подобные темы уже были, то буду крайне благодарен за ссылки. Спасибо. Сергей
19.07.2013 в 16:33:17
shs_sf написал : Ни земля ни фаза с профилем контакта не имеют (не нашел).
Но это не значит, что на них изоляция целая...
shs_sf написал : Посоветуйте пожалуйста, опасно ли оставлять ноль на потолочном профиле?
Даже если поврежден только нулевой провод, то кто Вам сказал, что там только изоляция повреждена? А сама жила целая. Когда нагрузите может очень нехорошо выйти...
19.07.2013 в 16:34:36
Может просто профиль соединён с арматурой? отключите L и N в щите и прозвоните снова
19.07.2013 в 16:36:53
shs_sf написал : В комнате есть 5 точек (розетки и выключатели) где происходит опуск проводов с потолка внутри стен (дом панельный и даже получилось использовать внутри панельные каналы без штробления, но не везде).
Если бы найти точное место где контакт происходит то частично разобрать потолок наверное можно.
А коммутация проводки где? Проверять отдельные линии.
Если все идет по потолку, то ее явно видно. В том числе и места спусков. А строители полные уроды, если в таком раскладе загнали дюбель-гвоздь в проводку. Скорее всего в панельный канал и загнали.
19.07.2013 в 16:39:18
Разделить нули в щитке и понять - Свет или розетки - дальше думать... Можно ли посмотерть за потолок камерой, фонариком зеркалом и тд - и найти места соприкосновения проводов с каркасом?
19.07.2013 в 17:26:36
shs_sf, кто делал электропроводку?
19.07.2013 в 19:04:17
поочередно отключая нули можно найти ту группу которая контачит с профилем. Далее надо ползти по трассе. Сложнее если такой группы нет.
19.07.2013 в 19:36:23
shs_sf написал : ноль квартирной проводки "звониться" с профилем на котором смонтирован подвесной потолок из ГВЛ
Отключите питание, отсоедините рабочий и защитный ноль.
Теперь N на профиль не "звонится"? PE на профиль? PE на N?
19.07.2013 в 20:17:59
19.07.2013 в 21:15:01
Можно попробовать прогрузить замкнутую цепь сварочником и по месту нагрева вычислить место замыкания. Метод, конечно варварский, но вполне работоспособный...:a
19.07.2013 в 21:24:10
Ixtim написал : Метод, конечно варварский
У shs_sf с большой долей вероятности полностью исправная проводка, а Вы предлагаете её "поджарить"? :)
19.07.2013 в 21:28:23
ВТБ! написал : с большой долей вероятности полностью исправная проводка
Ну с этим, пока ясности нет...
19.07.2013 в 21:33:59
Ixtim написал : Ну с этим, пока ясности нет...
Я бы назвал вероятность - 95%, что все нормально.
19.07.2013 в 21:39:48
Ixtim написал : пока ясности нет
Вот и надо прояснить. Заодно узнать, подключение каркаса к PE преднамеренное проводником или через арматуру перекрытия.
19.07.2013 в 21:42:13
ВТБ! написал : Отключите питание, отсоедините рабочий и защитный ноль.
я бы с этого начал например.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.