Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3926671

Вопрос к гуру электромонтажа
Сколько жил 2,5 (1,5) можно зажать в автомат?
В теории лутше по одному, а что говорит практика? если зажать скажем 3-4, не будет ли искрить при нагрузке, или греться?
Или воспользоваться клеммниками на DIN рейку?

PS: Автоматы Schneider ACTI 9

Регистрация: 04.03.2009 Москва Сообщений: 437

количество зависит от рук исполнителя и разумности

Diogen

Две медные моножилы равного сечения.

BOE написал :
количество зависит от рук исполнителя и разумности

а точнее?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Без проблем зажимается 2 жилы одинакового сечения, но можно зажать и гораздо больше, используя например опрессовку проводов в наконечник

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

у шнайдера есть "размножительная" клемма на 3 провода до 10квадратов, кажись. о цене ничего сказать не могу...

Diogen написал :
Сколько жил 2,5 (1,5) можно зажать в автомат?

Азбука говорит: не более двух под любой зажим/болт.

Diogen написал :
В теории лутше по одному, а что говорит практика? если зажать скажем 3-4, не будет ли искрить при нагрузке, или греться?

А практика не мешает сделать скрутку и обжать зажимом автомата. Ничего не греется, и тем более не искрит.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

ПPOPAБ написал :
А практика не мешает сделать скрутку и обжать зажимом автомата. Ничего не греется, и тем более не искрит.

Простая скрутка в месте зажима расползётся на отдельные проводники и контакт ослабнет
Вот если скрутку сложить пополам - будет надёжнее

ПPOPAБ написал :
А практика не мешает сделать скрутку и обжать зажимом автомата. Ничего не греется, и тем более не искрит.

А если 2 провода, тоже нужно делать скрутку?

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

Diogen написал :
А если 2 провода, тоже нужно делать скрутку?

две моножилы рядом. а если многожилы - то все равно втулочными наконечниками оконцевать

Год назад Siеmеns запустил новую домашнюю серию 5SL6 вместо 5SХ2, а поскольку серия простая и ничем выдающимся не может похвастаться, производитель радостно сообщил в рекламе, что в нижний зажим можно воткнуть сразу 2 жилы до 10 кв.мм. включительно.
Ну реклама, она для того и существует, чтобы нечто само собой разумеющееся и широко известное преподнести как эксклюзив.

Регистрация: 04.03.2009 Москва Сообщений: 437

Diogen написал :
а точнее?

смотрим в тех характеристики устройства. например для некоторых IEK видим Максимальное сечение присоединяемых проводов, 25 мм2. Теоретически можно воткнуть 10 по 2.5, но не уверен что кому то
это может прийти в голову.

а три провода сечением 2,5 без скрутки и наконечников можно зажать в автомат?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Diogen написал :
а три провода сечением 2,5 без скрутки и наконечников можно зажать в автомат?

Нет! Один провод из трёх будет вылетать (справедливо для Schneider ACTI 9)

Diogen написал :
а три провода сечением 2,5 без скрутки и наконечников можно зажать в автомат?

Можно, но в другой.

ВТБ! написал :
Можно, но в другой.

в какой?

К примеру, ABB S200.
Допустим, пару проводов под скобу, третий под торец винта с другой стороны контактной пластины.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

в шнайдер акти9 3 штуки с одной бухты. это в из их ТУ

я бы такого не делал , макс 2 штуки

Или к примеру Siеmеns 5SY по методу описанному выше для АВВ S200 - 2 провода в гнездо шины и третий в гнездо для провода. Концы должны быть идеально ровные и чтобы потом никто не касался этих проводов. При малейшем случайном прикосновении к любому из этих трех проводов, например, задел рукой или отверткой при какой-то работе в щитке, сразу же проверять затяжку винта.
А вообще, лучше так не делать.

Два одинакового сечения. Если использовать наконечники под два провода, то два одинаковых наконечника.

ПPOPAБ написал :
А практика не мешает сделать скрутку и обжать зажимом автомата. Ничего не греется, и тем более не искрит.

Расползутся и поплавятся. Вопрос времени.

ksiman написал :
Простая скрутка в месте зажима расползётся на отдельные проводники и контакт ослабнет

Dale написал :
Расползутся и поплавятся. Вопрос времени.

Господа, я не разделяю вашего мнения. Болтать ерундой не намерен.
Данный способ проверен многолетней эксплуатацией, хотя и не имеет официального статуса.

ПPOPAБ написал :
Господа, я не разделяю вашего мнения. Болтать ерундой не намерен.
Данный способ проверен многолетней эксплуатацией, хотя и не имеет официального статуса.

Аналогично, тоже проверено. Много автоматов выброшено. Я и сам уважаю скрутку, как предварительное соединение. И считаю, что правильная скрутка обеспечивает 90% контакта. Но в данном случае сжим скрутки двумя параллельными плоскостями приводит к нехорошим результатам. И далеко не каждый сможет сделать скрутку, которая в таких условиях простоит под нагрузкой хотя бы неделю. Поэтому давайте останемся при своих, и никому не будем советовать так делать.

Паяльник изобретен очень давно.

А народ до сих пор паять не умеет..

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Вот только паяную скрутку в автомат зажимать не следует

ПPOPAБ написал :
Господа, я не разделяю вашего мнения. Болтать ерундой не намерен.

Пытался зажимать простую скрутку в автоматы - не прокатило. Кончик расплетается. В случае крайней необходимости, делаю скрутку подлиньше (около 4-5см), сгибаю пополам и вставляю в автомат. Оголённую торчащую скрутку изолирую термоусадкой. Такая скрутка не размазывается клеммой и стоит нормально. Применимо только для тонких моножил (1,5-2,5). Но лучше конечно обжать нормально и не мудрить

ksiman написал :
Вот только паяную скрутку в автомат зажимать не следует

Почему?
может потому, что...

Dale написал :
народ до сих пор паять не умеет..

?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Юрий 304 написал :
Почему?

Пайка не любит сильные механические воздействия. Припой очень пластичный и под нагрузкой "течёт", контакт ослабевает

ПPOPAБ написал :
Данный способ проверен многолетней эксплуатацией

С прямоугольной скобой или с полукруглой?

Dale написал :
И далеко не каждый сможет сделать скрутку, которая в таких условиях простоит под нагрузкой хотя бы неделю.

Да шо вы говорите? Фотки мутные, с телефона получились.

Кто посадил алюмишку 7 лет тому назад я знаю, но кто туда запихал медяшку питающую насос для забора соляры в емкость автономной котельной ..? Найду- накажу.
Алюмишка- жилы контрольного кабеля, от которых запитаны три двойных розетки на стоянке перед конторой. Зимой(это больше чем полгода) в них включают подогрев машин (1,5- 2 кВт). Скрутки довольно паршивые, АВ 25А ЁК.

Dale написал :
и никому не будем советовать так делать.

Не советую.
Но "это" работает на запредельных режимах седьмой год... И нихрена не расползается.

Dale написал :
Два одинакового сечения.

Мне в Домашний зажали 6 и 4 меди - зажим символизировал шину PEN.
Еле открутил в боксе на опоре.

ksiman написал :
Пайка не любит сильные механические воздействия. Припой очень пластичный и под нагрузкой "течёт", контакт ослабевает

Никого не собираюсь учить. просто пару ссылок


автоматика эксплуатируется кроглогодично и нагрузки там далеко не "бытовые"...

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

ПPOPAБ Заговорёная скрутка

ksiman написал :
ПPOPAБ Заговорёная скрутка

Это вопиющий факт...
Отгорит- да и плевать(кабеля запас приличный), ровно как и на сгоревший автомат. Да не горит зараза.
3-4 жилы медяшки под зажимом АВ живут долго и счастливо. (за фото нужно ехать на вторую базу, там этого добра как гуталина)

ПPOPAБ написал :
там этого добра как гуталина

С полукруглой скобой зажима?

ВТБ! написал :
С полукруглой скобой зажима?

Там такими АВ и не пахнет... Для себэ делается из первого попавшегося хлама.

Попробуйте угадать что это за АВ.
Это чудо регулярно пользует мозг ненормативной лексикой, начальника постоянно соглашается его къебенизировать, однако воз и поныне там... Годика эдак с 98-99-го.
Когда же он окончательно "накроется медным" тазом..?

Автоматический выключатель ВА6026-14
(Тираспольский ЭЗ Молдова)
Одно преимущество. Можно очень много в ограниченном пространстве смонтировать.

А самое в них ценное. Это когда прогорит у одного контакт и 3 склеятся. Их демонтировать не проблема. Проблема как 3 других впихнуть. Вот и начинаются танцы с бубнами.

Bladiclab написал :
(Тираспольский ЭЗ Молдова)

Нет...
А так:

Зы: проводка выполнена винрарным ВВГ 3х4 в белой оболочке.

P.S.: Пора выбросить телефон. Оно не фографирует нормально.

Так хоть на фотожоп не похоже...

ПPOPAБ написал :
Нет

Почему нет.
И с 2 сталкивался в эт. щитах.
Автоматический выключатель ВА6026-24 10А/2п/ 2,0кА на Din-рейку (Тираспольский ЭЗ Молдова).