Вопрос к гуру электромонтажа
Сколько жил 2,5 (1,5) можно зажать в автомат?
В теории лутше по одному, а что говорит практика? если зажать скажем 3-4, не будет ли искрить при нагрузке, или греться?
Или воспользоваться клеммниками на DIN рейку?
Год назад Siеmеns запустил новую домашнюю серию 5SL6 вместо 5SХ2, а поскольку серия простая и ничем выдающимся не может похвастаться, производитель радостно сообщил в рекламе, что в нижний зажим можно воткнуть сразу 2 жилы до 10 кв.мм. включительно.
Ну реклама, она для того и существует, чтобы нечто само собой разумеющееся и широко известное преподнести как эксклюзив.
смотрим в тех характеристики устройства. например для некоторых IEK видим Максимальное сечение присоединяемых проводов, 25 мм2. Теоретически можно воткнуть 10 по 2.5, но не уверен что кому то
это может прийти в голову.
Или к примеру Siеmеns 5SY по методу описанному выше для АВВ S200 - 2 провода в гнездо шины и третий в гнездо для провода. Концы должны быть идеально ровные и чтобы потом никто не касался этих проводов. При малейшем случайном прикосновении к любому из этих трех проводов, например, задел рукой или отверткой при какой-то работе в щитке, сразу же проверять затяжку винта.
А вообще, лучше так не делать.
ksiman написал :
Простая скрутка в месте зажима расползётся на отдельные проводники и контакт ослабнет
Dale написал :
Расползутся и поплавятся. Вопрос времени.
Господа, я не разделяю вашего мнения. Болтать ерундой не намерен.
Данный способ проверен многолетней эксплуатацией, хотя и не имеет официального статуса.
ПPOPAБ написал :
Господа, я не разделяю вашего мнения. Болтать ерундой не намерен.
Данный способ проверен многолетней эксплуатацией, хотя и не имеет официального статуса.
Аналогично, тоже проверено. Много автоматов выброшено. Я и сам уважаю скрутку, как предварительное соединение. И считаю, что правильная скрутка обеспечивает 90% контакта. Но в данном случае сжим скрутки двумя параллельными плоскостями приводит к нехорошим результатам. И далеко не каждый сможет сделать скрутку, которая в таких условиях простоит под нагрузкой хотя бы неделю. Поэтому давайте останемся при своих, и никому не будем советовать так делать.
Вот только паяную скрутку в автомат зажимать не следует
ПPOPAБ написал :
Господа, я не разделяю вашего мнения. Болтать ерундой не намерен.
Пытался зажимать простую скрутку в автоматы - не прокатило. Кончик расплетается. В случае крайней необходимости, делаю скрутку подлиньше (около 4-5см), сгибаю пополам и вставляю в автомат. Оголённую торчащую скрутку изолирую термоусадкой. Такая скрутка не размазывается клеммой и стоит нормально. Применимо только для тонких моножил (1,5-2,5). Но лучше конечно обжать нормально и не мудрить
Dale написал :
И далеко не каждый сможет сделать скрутку, которая в таких условиях простоит под нагрузкой хотя бы неделю.
Да шо вы говорите? Фотки мутные, с телефона получились.
Кто посадил алюмишку 7 лет тому назад я знаю, но кто туда запихал медяшку питающую насос для забора соляры в емкость автономной котельной ..? Найду- накажу.
Алюмишка- жилы контрольного кабеля, от которых запитаны три двойных розетки на стоянке перед конторой. Зимой(это больше чем полгода) в них включают подогрев машин (1,5- 2 кВт). Скрутки довольно паршивые, АВ 25А ЁК.
Dale написал :
и никому не будем советовать так делать.
Не советую.
Но "это" работает на запредельных режимах седьмой год... И нихрена не расползается.
Это вопиющий факт...
Отгорит- да и плевать(кабеля запас приличный), ровно как и на сгоревший автомат. Да не горит зараза.
3-4 жилы медяшки под зажимом АВ живут долго и счастливо. (за фото нужно ехать на вторую базу, там этого добра как гуталина)
Там такими АВ и не пахнет... Для себэ делается из первого попавшегося хлама.
Попробуйте угадать что это за АВ.
Это чудо регулярно пользует мозг ненормативной лексикой, начальника постоянно соглашается его къебенизировать, однако воз и поныне там... Годика эдак с 98-99-го.
Когда же он окончательно "накроется медным" тазом..?
А самое в них ценное. Это когда прогорит у одного контакт и 3 склеятся. Их демонтировать не проблема. Проблема как 3 других впихнуть. Вот и начинаются танцы с бубнами.