В модели ЗАС-22.0-2-Р2 установлен вентилятор для охлаждения радиатора силового симистора, что позволило довести максимальную длительную мощность нагрузки до 22.0 кВт. Вентилятор типоразмера 80х80х25 ~ 220 вольт 0.08 А подключен к выходу ЗАС через термостат KSD-301 ~ 250 вольт 10 А 75 град. НО контакты. Вопрос: востребована ли такая мощность на одну фазу для защиты оборудования?

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 09:47:44

А симистор там стоит не на 80А случайно? Тогда реальная максимальная мощность не более 13кВт

0
Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

22.07.2013 в 09:58:23

Клемник на сколько ампер?

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.07.2013 в 10:17:20

ksiman написал : на 80А

ТС-152-160-12 на 160 ампер, максимальная мощность до 35 кВт, кулер охлаждает вполне эффективно, причем направление потоков воздуха в стороны горизонтальное, охлаждаются силовые проводники и клеммы.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.07.2013 в 10:44:43

Aoz написал : Клемник

Маркировка 750 В 76 А 16 мм.кв. Испытывались током 100 ампер длительно. При желании доступно крепление на выводные контакты силового симистора медными лужеными наконечниками тип ТМЛ (КВТ).

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.07.2013 в 11:04:44

ppkvin написал : Вентилятор типоразмера 80х80х25 ~ 220 вольт 0.08 А

какие обороты и уровень шума совместно с применяемым радиатором?

ppkvin написал : Вопрос: востребована ли такая мощность на одну фазу для защиты оборудования?

Это вы решили узнать после окончания проектирования (если оно проводилось) и воплощения тестового образца в металле? интересный маркетинговый ход: сначала выпустить товар, а потом думать, кому он нужен.

п.с. насколько близка схемотехника и элементная база с предыдущими версиями ЗАСад?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 11:14:52

ppkvin написал : ТС-152-160-12 на 160 ампер, максимальная мощность до 35 кВт, кулер охлаждает вполне эффективно, причем направление потоков воздуха в стороны горизонтальное, охлаждаются силовые проводники и клеммы.

Неплохо :) Ударный ток не менее 1300А, критическая скорость нарастания тока не менее 63А/мкс

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.07.2013 в 11:24:36

ksiman, рано радоваться. ребята из Защиты-ЗАС могут такоую схемотехнику сбацать, что и килоамперные симисторы не помогут.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.07.2013 в 11:25:54

andrewkhv написал : какие обороты и уровень шума совместно с применяемым радиатором?

2300 об.\мин и 30 dBA

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 11:27:59

Ну хоть с перегревом справились, и то ладно...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.07.2013 в 11:48:32

ppkvin, с вас посылка в "тестовую лабораторию" форума (Kamikaze то есть). Думаю, ему интересно будет взглянуть. Ну и еще кому-нибудь, кто изъявит желание. :)

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.07.2013 в 12:08:18

ppkvin написал : Маркировка 750 В 76 А 16 мм.кв. Испытывались током 100 ампер длительно.

То есть номинальный ток Вашего изделия больше чем номинальный ток клеммника? Я бы эти полиэлиэтиленовые клеммники на серьезный ток в жизни бы не поставил... Да и Вам не кажется, что 100А по кабелю сечением 16квадратов (а больше в Ваш клеммник не залезет) это немного не кошерный вариант?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.07.2013 в 12:09:54

andrewkhv написал : насколько близка схемотехника и элементная база с предыдущими версиями ЗАСад?

Это тот же самый ЗАС-16.0-2-Р2 рестайлинг ЗАС-12.0-2-Р2, который в свою очередь представляет собой схему управления от ЗАС-8 с более мощным симистором. Презентовав ЗАС-16 с заявленной номинальной мощностью 16кВА, ppkvin тщательно скрывал параметры радиатора, чтобы избежать определения "честной" мощности. А когда покупатель ЗАС обнародовал фото ЗАС и параметры радиатора, элементарный расчет показал, что "честная" номинальная мощность ЗАС-16 не превышает 5-7кВА, а радиатор ЗАС установлен безграмотно (единственно правильная ориентация - вертикально ребрами - с такой установкой радиатора на шасси ЗАС невозможна, как ни крути его в шкафу). Покупателю пришлось разворачивать радиаторы на шасси ЗАС и монтировать в шкаф, где они установлены, вентиляторы.

Чтобы повысить реальную мощность ЗАС-16 выше 5-7кВА, производитель по примеру покупателя привинтил к радиатору ЗАС-16 вентилятор и сперва презентовал под названием "ЗАС-16М" на ixbt, а затем под маркой ЗАС-22 тут.

andrewkhv написал : проектирования (если оно проводилось)

При создании ЗАС-16 не был проведен даже элементарный тепловой расчет симистора, из-за чего реальная мощность оказалась втрое ниже заявленной. Какое там проектирование...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.07.2013 в 12:12:25

andrewkhv написал : ребята из Защиты-ЗАС могут такую схемотехнику сбацать, что и килоамперные симисторы не помогут

Угу, все ошибки, недоработки, "косяки" прошлых версий ЗАС в полном объеме перекочевали в новую, кроме, возможно, проблемы с охлаждением - и то не факт, без теплового расчета и длительного испытания в закрытом шкафу об этом судить рано.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.07.2013 в 12:15:20

andrewkhv написал : интересно