ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.07.2013 в 09:37:52

В модели ЗАС-22.0-2-Р2 установлен вентилятор для охлаждения радиатора силового симистора, что позволило довести максимальную длительную мощность нагрузки до 22.0 кВт. Вентилятор типоразмера 80х80х25 ~ 220 вольт 0.08 А подключен к выходу ЗАС через термостат KSD-301 ~ 250 вольт 10 А 75 град. НО контакты. Вопрос: востребована ли такая мощность на одну фазу для защиты оборудования?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 09:47:44

А симистор там стоит не на 80А случайно? Тогда реальная максимальная мощность не более 13кВт

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

22.07.2013 в 09:58:23

Клемник на сколько ампер?

0

Продам УЗМ50М,СР722

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.07.2013 в 10:17:20

ksiman написал : на 80А

ТС-152-160-12 на 160 ампер, максимальная мощность до 35 кВт, кулер охлаждает вполне эффективно, причем направление потоков воздуха в стороны горизонтальное, охлаждаются силовые проводники и клеммы.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.07.2013 в 10:44:43

Aoz написал : Клемник

Маркировка 750 В 76 А 16 мм.кв. Испытывались током 100 ампер длительно. При желании доступно крепление на выводные контакты силового симистора медными лужеными наконечниками тип ТМЛ (КВТ).

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.07.2013 в 11:04:44

ppkvin написал : Вентилятор типоразмера 80х80х25 ~ 220 вольт 0.08 А

какие обороты и уровень шума совместно с применяемым радиатором?

ppkvin написал : Вопрос: востребована ли такая мощность на одну фазу для защиты оборудования?

Это вы решили узнать после окончания проектирования (если оно проводилось) и воплощения тестового образца в металле? интересный маркетинговый ход: сначала выпустить товар, а потом думать, кому он нужен.

п.с. насколько близка схемотехника и элементная база с предыдущими версиями ЗАСад?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 11:14:52

ppkvin написал : ТС-152-160-12 на 160 ампер, максимальная мощность до 35 кВт, кулер охлаждает вполне эффективно, причем направление потоков воздуха в стороны горизонтальное, охлаждаются силовые проводники и клеммы.

Неплохо :) Ударный ток не менее 1300А, критическая скорость нарастания тока не менее 63А/мкс

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.07.2013 в 11:24:36

ksiman, рано радоваться. ребята из Защиты-ЗАС могут такоую схемотехнику сбацать, что и килоамперные симисторы не помогут.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.07.2013 в 11:25:54

andrewkhv написал : какие обороты и уровень шума совместно с применяемым радиатором?

2300 об.\мин и 30 dBA

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 11:27:59

Ну хоть с перегревом справились, и то ладно...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.07.2013 в 11:48:32

ppkvin, с вас посылка в "тестовую лабораторию" форума (Kamikaze то есть). Думаю, ему интересно будет взглянуть. Ну и еще кому-нибудь, кто изъявит желание. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.