ianzzz
ianzzz
Новичок

Регистрация: 30.07.2013

Абакан

Сообщений: 11

30.07.2013 в 06:07:34

Случай произощедщий вчера у меня дома. Обычная квартира, стоит счетчик над ним две планочки УЗО. (ИЭК BA47-29 C16) Ночь. Все выключено. Работает тока холодильник. Лежу пытаюсь уснуть. БАЦ срабатывает нижняя планочка УЗО и все гаснет. Встаю в врубаю УЗО, вытаскиваю все вилки из розеток кроме холодильника. Жду 5-10 минут все норм, ложусь спать, еше минут через 5 БАЦ опять вырубает нижнее УЗО. Опять встаю, включаю, сплю уже спокойно ничего не вырубило. Утром включаю все в розетки, включаю микроволновку, чаиник, компьютер, телевизор, свет во всех комнатах - все норм ничего не выбивает. Что это может быть, сам не разбираюсь в электричестве. Но думаю что УЗО должно срабатывать под высокой нагрузкой.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.07.2013 в 06:59:16

сделайте фото щита.

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

30.07.2013 в 07:05:43

ianzzz написал : Но думаю что УЗО должно срабатывать под высокой нагрузкой.

УЗО срабатвает на диф ток.

ИЭК BA47-29 C16 - это же не УЗО! Вот даже погуглите: https://www.google.com/search?q=%D0%98%D0%AD%D0%9A+BA47-29+C16&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a#client=firefox-a&hs=n0g&rls=org.mozilla:ru:official&q=%D0%98%D0%AD%D0%9A+%D0%92%D0%9047-29+C16&spell=1&sa=X&ei=TSz3UYzPJYaptAbnxICQDQ&ved=0CCgQBSgA&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.49967636,d.Yms&fp=b2a0d0eaffb50ada&biw=1920&bih=897

Китайчата, ИЭК IEK EKF DECraft не надёжные. Может автмоат глючит просто. замените на: ABB, SchneiderElectric, Legrand, Hager.

На всякий случай фотографию щитка можете выложить. Всякое бывает...вдруг Вы чего не заметили?

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

30.07.2013 в 07:36:29

mvs87 написал : Китайчата, ИЭК IEK EKF DECraft не надёжные. Может автмоат глючит просто. замените на: ABB, SchneiderElectric, Legrand, Hager.

Я вот сейчас буду жостко ругаться, вплоть до бана. :mad: Хватит уже ерунду гнать! Вот из-за таких специалистов и горят дома, а потом гон на электрику. Возьмите за правило и зарубите на носу - автоматы или УЗО дают ложные отключения в 2-5% случаев. А то и меньше! Если вырубилось - надо всегда искать причину, на не орать - "ИЭК - г...о!" А если плохой автомат - надо убедиться, что это автомат.

Кстати, "ненадежные" пишется слитно.

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

30.07.2013 в 07:58:50

Dale написал : Я вот сейчас буду жостко ругаться, вплоть до бана.

А вот не надо шуметь и огнём пыхать....... У меня недавно (в феврале) на объекте УЗО ИЭК на короткое даже не сработало, не то что на утечку. А вот количество ложных срабатываний действительно у них (всяких ..ЭКов) большое, и с возрастом УЗО увеличивается. Опять-таки, в субботу запускали строители дом частный, 3-х фазное УЗО ИЭК не пропускало вторую фазу.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Юрий 304
Юрий 304
Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

30.07.2013 в 08:17:39

konsta29 написал : УЗО ИЭК на короткое даже не сработало

УЗО? На короткое??? гнать в шею таких електриков...

1
ianzzz
ianzzz
Новичок

Регистрация: 30.07.2013

Абакан

Сообщений: 11

30.07.2013 в 08:28:20

Фото выложу вечером, но мне кажется все же это УЗО http://www.ielectro.ru/GClass-185963.html, т.к. в щитке стоит вначале большой автомат (ИЭК BA47-29 C40), потом счетчик и на верху счетчика уже два выключателя с маркировкой ИЭК BA47-29 C16.

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

30.07.2013 в 08:28:36

Юрий 304 написал : УЗО? На короткое??? гнать в шею таких електриков...

Забыли добавить ;) :confused:. Обычное нарушение ТБ - "нулём" чирк по металлической рамке розетки - всё нормально, ни чего не щёлкнуло, розетка разбирается дальше, потом кабель вытаскивается из коробки, провода (естессно) смыкаются, бух - вырубает вводной на этаже, УЗО 30мА и автомат на линии - не шолохнутся даже. Понятно, виноват электрик, нарушил ТБ, но УЗО, скажем так, поспособствовало.
Да, и ещё - при моём небольшом количестве собранных или виденных щитов, за последний год 2 раза строительные 3-х фазные УЗО ИЭК не пропускали одну из фаз, причина меня не интересует, меня интересует только их корректная работа.

ianzzz написал : ИЭК BA47-29 C16

Это автоматический выключатель, УЗО оно двухмодульное по ширине, на нём ещё есть кнопка ТЕСТ, для периодической проверки корректности срабатывания.

UD Вот, блин, написал.
ИЭК BA47-29 C16 это трёхфазный автоматический выключатель, УЗО, вашем случае, может быть и 4-х модульным, это если пожарное, а если защита линии - то двухмодульное, но кнопка ТЕСТ должна присутствовать обязательно.

0

β-тестер МШУ-125/1400

ianzzz
ianzzz
Новичок

Регистрация: 30.07.2013

Абакан

Сообщений: 11

30.07.2013 в 08:36:02

Хорошо, тогда почему оно вырубилось при всех выключенных приборах ночью когда работал только холодильник? А утром когда я сного все приборы подключил к сети и дал нагрузку(телевизор, компьютер, свет во всех комнатах, чаиник, холодильник, фен.) все работает как не в чем не бывало.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

30.07.2013 в 08:54:36

konsta29 написал : Забыли добавить ;) :confused:. Обычное нарушение ТБ - "нулём" чирк по металлической рамке розетки - всё нормально, ни чего не щёлкнуло, розетка разбирается дальше, потом кабель вытаскивается из коробки, провода (естессно) смыкаются, бух - вырубает вводной на этаже, УЗО 30мА и автомат на линии - не шолохнутся даже.

А с чего бы им шелохнуться? Нагрузки нет, утечки нет. А защита от дурака не входит в их функции. К сожалению.

konsta29 написал : Да, и ещё - при моём небольшом количестве собранных или виденных щитов, за последний год 2 раза строительные 3-х фазные УЗО ИЭК не пропускали одну из фаз, причина меня не интересует, меня интересует только их корректная работа.

А при моем большом опыте собранных и виденных щитов, УЗО ИЭК работают отлично. А вот трехфазные дифавтоматы АВДТ34 имеют серьезные проблемы с ложными срабатываниями по фазам. Но это проблема новых автоматов, диагностируются и меняются без проблем. Но все равно я от них отказался и ставлю связку УЗО-автомат. Проблем нет

Юрий 304 написал : УЗО? На короткое??? гнать в шею таких електриков...

Ага. выгонишь их.

ianzzz написал : Хорошо, тогда почему оно вырубилось при всех выключенных приборах ночью когда работал только холодильник? А утром когда я сного все приборы подключил к сети и дал нагрузку(телевизор, компьютер, свет во всех комнатах, чаиник, холодильник, фен.) все работает как не в чем не бывало.

Давайте сначала выясним, что отключилось.
Дождя не было в это время? Сверху вода ни у кого не протекала? Подключения к вашим розеткам со стороны соседей возможны? Автомат теплый был когда отключился?

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

30.07.2013 в 09:02:18

Dale написал : А с чего бы им шелохнуться? Нагрузки нет, утечки нет.

Интересно очень - с нуля на землю и нет утечки? Таких сравнений не люблю, но может для ИЭК и нет, а вот для Legrand и АВВ есть.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу