21.08.2013 в 21:15:28
Доброго дня.
Есть задача, пробросить провод к стиралке (1.9квт), посудомойке (2.2квт) и проточному водонагревателю (5квт) от щитка. Планирую 2 отдельных провода тянуть. Первый для пмм и см, второй для водонагревателя (ввг 3х2.5). Посадить их на общее узо и каждому свой автомат 16А и 32А. Поправьте если не прав.
Сейчас мой электрощиток выглядит вот так. Досталось от застройщика.
На ввод стоит ABB FH202AC 25A Освещение и плита подключены через автоматы. Розетки через УЗО КЭАЗ 25 А и автоматы.
21.08.2013 в 21:43:44
Брысь написал : На ввод стоит ABB FH202AC 25A Освещение и плита подключены через автоматы.
Странно..... Ввод АВ25А по Вашим словам(на фото не видно), а на плиту АВ 32А???? И на свет АВ16А многовато наверное, надо бы АВ 10А, как мне думается.
21.08.2013 в 21:57:22
Ввод / Освещение / Электроплита / УЗО на розетки через автоматы на каждую комнату.
21.08.2013 в 22:29:53
Брысь написал : Ввод / Освещение / Электроплита /
Ввод 25, на плиту 32-гениально...
21.08.2013 в 22:35:14
Действительно ерунда какая-то получается. Кстати на розетки идет провод сечением 1.5мм, что тоже не есть правильно. Что посоветуете исправить? Как минимум на ввод надо УЗО 40 поставить?
21.08.2013 в 22:43:27
Брысь, Мне кажется что ввод сделан 6мм2, стало быть можно поставить АВ С40А(если только эти 6мм2 медные)!? ИМХО. P.S. Возможно раньше и стоял КЭАЗ, да заменили на "крутой" АВВ но меньший, но зато "крутой".......:) Рассмотрел - медные, стало быть можно....
21.08.2013 в 22:45:47
На стиралку хватит и 10А. На проточник 25 ИМХО. На вводном автомате надо осторожно ампераж увеличивать. На все так просто. Автомат с большим номиналом может не сработать в час "Х" из-за просадки напряжения, уменьшенного сечения проводов, плохих контактов и тд.., со всеми вытекающими, возгорание и тд... Если будет выбивать разве что, заменить на больший. Почему не хотите обычный бойлер на 1.5 кВт, вы замучаетесь мыться под проточником на 5 кВт. Разве что посуду и руки помыть и если вы спортанец. Кроме того он может капитально просаживать напругу в доме на радость всем соседям.
21.08.2013 в 22:51:02
Брысь,
пяпа написал : Автомат с большим номиналом может не сработать в час "Х" из-за просадки напряжения, уменьшенного сечения проводов, плохих контактов и тд.., со всеми вытекающими, возгорание и тд...
Постом выше я отметил что ввод сделан 6мм2 стало быть можно попробовать.... ТС надо сделать еще фото того отсека где идут стояковые провода, тогда можно говорить что нибудь конкретно. Кстати,- а у соседей как???
21.08.2013 в 22:55:04
Брысь, Только сейчас догнал - это квартирный щиток! Делайте фото этажного и бум посмотреть!
21.08.2013 в 23:23:49
DED@ПВО написал : Брысь, Только сейчас догнал - это квартирный щиток! Делайте фото этажного и бум посмотреть!
Этажный смогу сфоткать только завтра. Ввод сделан медным проводом 6мм2. Что у соседей не знаю, мы пока не виделись :), дом новостройка в Москве. Сейчас все делают ремонты.
Вот, нарисовал схему разводки (только фазу)
21.08.2013 в 23:41:47
Alex___dr написал : Какая мощность прописана в договоре?
В договоре про мощность ничего не нашел. Там только разграничение ответственности. До счетчика отвечает эксплуатирующая организация, после счетчика зона ответственности жильца.
22.08.2013 в 00:14:51
Дифф. реле FН202 25/0,03 >> электронный дифф. автомат Д-63 С25/0,03 >> АВ 16А + АВ 16А + АВ 16А.
Нафиг там тот Д63? Только потому, что он тип А?
22.08.2013 в 01:41:16
Alex___dr написал : Технически... Осталось выяснить выделенную мощность...
Интересно в таком случае,а зачем в квартиру вели шестеркой??? Да и неизвестно что там в этажном - наверное от 32А и до 63А ???
22.08.2013 в 07:27:13
Брысь написал : На ввод стоит ABB FH202AC 25A Освещение и плита подключены через автоматы. Розетки через УЗО КЭАЗ 25 А и автоматы.
ABB FH202AC 25A это не ввод. Это УЗО, ток ограничивать не умеет. Если в подъездном щитке стоит номинал больше С25, то сие УЗО может благополучно сгореть ибо номинал его выбран не верно.