Доброго дня.

Есть задача, пробросить провод к стиралке (1.9квт), посудомойке (2.2квт) и проточному водонагревателю (5квт) от щитка. Планирую 2 отдельных провода тянуть. Первый для пмм и см, второй для водонагревателя (ввг 3х2.5). Посадить их на общее узо и каждому свой автомат 16А и 32А. Поправьте если не прав.

Сейчас мой электрощиток выглядит вот так. Досталось от застройщика.

На ввод стоит ABB FH202AC 25A Освещение и плита подключены через автоматы. Розетки через УЗО КЭАЗ 25 А и автоматы.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.08.2013 в 21:43:44

Брысь написал : На ввод стоит ABB FH202AC 25A Освещение и плита подключены через автоматы.

Странно..... Ввод АВ25А по Вашим словам(на фото не видно), а на плиту АВ 32А???? И на свет АВ16А многовато наверное, надо бы АВ 10А, как мне думается.

0
Брысь
Брысь
Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

21.08.2013 в 21:57:22

Ввод / Освещение / Электроплита / УЗО на розетки через автоматы на каждую комнату.

0
Вложение
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

21.08.2013 в 22:29:53

Брысь написал : Ввод / Освещение / Электроплита /

Ввод 25, на плиту 32-гениально...

0
Брысь
Брысь
Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

21.08.2013 в 22:35:14

Действительно ерунда какая-то получается. Кстати на розетки идет провод сечением 1.5мм, что тоже не есть правильно. Что посоветуете исправить? Как минимум на ввод надо УЗО 40 поставить?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.08.2013 в 22:43:27

Брысь, Мне кажется что ввод сделан 6мм2, стало быть можно поставить АВ С40А(если только эти 6мм2 медные)!? ИМХО. P.S. Возможно раньше и стоял КЭАЗ, да заменили на "крутой" АВВ но меньший, но зато "крутой".......:) Рассмотрел - медные, стало быть можно....

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

21.08.2013 в 22:45:47

На стиралку хватит и 10А. На проточник 25 ИМХО. На вводном автомате надо осторожно ампераж увеличивать. На все так просто. Автомат с большим номиналом может не сработать в час "Х" из-за просадки напряжения, уменьшенного сечения проводов, плохих контактов и тд.., со всеми вытекающими, возгорание и тд... Если будет выбивать разве что, заменить на больший. Почему не хотите обычный бойлер на 1.5 кВт, вы замучаетесь мыться под проточником на 5 кВт. Разве что посуду и руки помыть и если вы спортанец. Кроме того он может капитально просаживать напругу в доме на радость всем соседям.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.08.2013 в 22:51:02

Брысь,

пяпа написал : Автомат с большим номиналом может не сработать в час "Х" из-за просадки напряжения, уменьшенного сечения проводов, плохих контактов и тд.., со всеми вытекающими, возгорание и тд...

Постом выше я отметил что ввод сделан 6мм2 стало быть можно попробовать.... ТС надо сделать еще фото того отсека где идут стояковые провода, тогда можно говорить что нибудь конкретно. Кстати,- а у соседей как???

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.08.2013 в 22:55:04

Брысь, Только сейчас догнал - это квартирный щиток! Делайте фото этажного и бум посмотреть!

0
Брысь
Брысь
Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

21.08.2013 в 23:23:49

DED@ПВО написал : Брысь, Только сейчас догнал - это квартирный щиток! Делайте фото этажного и бум посмотреть!

Этажный смогу сфоткать только завтра. Ввод сделан медным проводом 6мм2. Что у соседей не знаю, мы пока не виделись :), дом новостройка в Москве. Сейчас все делают ремонты.

Вот, нарисовал схему разводки (только фазу)

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

21.08.2013 в 23:29:00

Брысь написал : дом новостройка в Москве.

Какая мощность прописана в договоре?

DED@ПВО написал : стало быть можно поставить АВ С40А

DED@ПВО написал : Рассмотрел - медные, стало быть можно....

Технически... Осталось выяснить выделенную мощность...