Есть задача, пробросить провод к стиралке (1.9квт), посудомойке (2.2квт) и проточному водонагревателю (5квт) от щитка. Планирую 2 отдельных провода тянуть. Первый для пмм и см, второй для водонагревателя (ввг 3х2.5). Посадить их на общее узо и каждому свой автомат 16А и 32А. Поправьте если не прав.
Сейчас мой электрощиток выглядит вот так. Досталось от застройщика.
На ввод стоит ABB FH202AC 25A Освещение и плита подключены через автоматы. Розетки через УЗО КЭАЗ 25 А и автоматы.
Действительно ерунда какая-то получается. Кстати на розетки идет провод сечением 1.5мм, что тоже не есть правильно. Что посоветуете исправить? Как минимум на ввод надо УЗО 40 поставить?
Брысь,
Мне кажется что ввод сделан 6мм2, стало быть можно поставить АВ С40А(если только эти 6мм2 медные)!? ИМХО.
P.S. Возможно раньше и стоял КЭАЗ, да заменили на "крутой" АВВ но меньший, но зато "крутой".......
Рассмотрел - медные, стало быть можно....
На стиралку хватит и 10А. На проточник 25 ИМХО. На вводном автомате надо осторожно ампераж увеличивать. На все так просто. Автомат с большим номиналом может не сработать в час "Х" из-за просадки напряжения, уменьшенного сечения проводов, плохих контактов и тд.., со всеми вытекающими, возгорание и тд... Если будет выбивать разве что, заменить на больший.
Почему не хотите обычный бойлер на 1.5 кВт, вы замучаетесь мыться под проточником на 5 кВт. Разве что посуду и руки помыть и если вы спортанец. Кроме того он может капитально просаживать напругу в доме на радость всем соседям.
пяпа написал :
Автомат с большим номиналом может не сработать в час "Х" из-за просадки напряжения, уменьшенного сечения проводов, плохих контактов и тд.., со всеми вытекающими, возгорание и тд...
Постом выше я отметил что ввод сделан 6мм2 стало быть можно попробовать....
ТС надо сделать еще фото того отсека где идут стояковые провода, тогда можно говорить что нибудь конкретно. Кстати,- а у соседей как???
DED@ПВО написал : Брысь,
Только сейчас догнал - это квартирный щиток! Делайте фото этажного и бум посмотреть!
Этажный смогу сфоткать только завтра. Ввод сделан медным проводом 6мм2. Что у соседей не знаю, мы пока не виделись , дом новостройка в Москве. Сейчас все делают ремонты.
Alex___dr написал :
Какая мощность прописана в договоре?
В договоре про мощность ничего не нашел. Там только разграничение ответственности. До счетчика отвечает эксплуатирующая организация, после счетчика зона ответственности жильца.
Брысь написал :
На ввод стоит ABB FH202AC 25A Освещение и плита подключены через автоматы. Розетки через УЗО КЭАЗ 25 А и автоматы.
ABB FH202AC 25A это не ввод.
Это УЗО, ток ограничивать не умеет.
Если в подъездном щитке стоит номинал больше С25, то сие УЗО может благополучно сгореть ибо номинал его выбран не верно.
У меня на щитке, над этим узо написано ОБЩИЙ ВВОД. Я не электрик, за что купил, за то и продаю.
Сегодня посмотрю, что у меня в подъезде в щитке стоит, отпишусь. Самому уже интересно стало
п.с. Нашел тему на этом форуме, по автоматам КЭАЗ, вроде не плохая штуковина. А вот УЗО КЭАЗ, это полный аналог ИЭК, что не есть хорошо. Наверно стоит поменять?
Брысь написал :
У меня на щитке, над этим узо написано ОБЩИЙ ВВОД. Я не электрик, за что купил, за то и продаю.
Ну как вводной рубильник рассматривать можно.
Но на номинал надо смотреть при его подборе/установки. Он ток не ограничивает. Можно поставить и на 16А. Тоже работать будет. С тем же успехом. Пока не сгорит от запредельной для него нагрузки (если нагрузите).
Номинал, который на нем написан, это тот ток на котором он может работать долго и счастливо и не более того. При превышении тока может сгореть, но отключать не будет...
Брысь написал :
Сегодня посмотрю, что у меня в подъезде в щитке стоит, отпишусь. Самому уже интересно стало
странно, что вас не попросили фото этажного щита еще во 2-м посте, а вместо этого предпочли обсуждать потроха квартирного щита, пытаясь установить номинал вводного автомата, которого там нет...
Брысь написал :
...А вот УЗО КЭАЗ, это полный аналог ИЭК, что не есть хорошо. Наверно стоит поменять?
Не в том дело, что Д-63 аналог ИЭК АВДТ. Он дублирует FН по утечке и это было бы безобидной причудой, если бы этот Д-63 был дифф. реле. Но это дифф. автомат и он отключится при КЗ в любой из трех линий подключенных к нему через нижестоящие автоматы С16, т.е. обесточены будут все три линии розеток при замыкании в любой из этих трех линий.
andrewkhv написал :
странно, что вас не попросили фото этажного щита еще во 2-м посте, а вместо этого предпочли обсуждать потроха квартирного щита, пытаясь установить номинал вводного автомата, которого там нет...
Просто не вкурили, щит металлический, похож на этажный......
кабель - не менее 3х4, автомат С25. хотя, имхо, для проточника 5кВт - это мало. по-хорошему, заложить надо линию 3х6 и автомат С32, на случай роста мощности проточника в будущем. он уже куплен или только в планах?
andrewkhv написал :
кабель - не менее 3х4, автомат С25. хотя, имхо, для проточника 5кВт - это мало. по-хорошему, заложить надо линию 3х6 и автомат С32, на случай роста мощности проточника в будущем. он уже куплен или только в планах?
Если еще не куплен, то узнать все таки величину отпущенной мощности, и если там окажется 25А, то отказаться от его приобретения.
Брысь,
Меняйте свой АВВ на 50А и еще каких нибудь АВ16А и 10А добавьте по своему усмотрению. Вобщем составьте схему чего Вы хотите и тогда можно будет что то посоветовать. А так мы не знаем Ваших запросов.......
Вопрос состоит в следующем, как всё сделать по уму?
Мне вот непонятна логика всего этого щитка. Ввод 50А, затем УЗО 25 к которому подключена плита через АВ 32А. Для чего ещё одно УЗО на 25А?
То ли я чего-то не так понимаю, то-ли тут что-то не так?
Брысь написал :
То ли я чего-то не так понимаю, то-ли тут что-то не так?
То ли после строителей в нём покопался "специалист ...
Замените вводное УЗО АВВ на рубильник 63А того же курского завода, а остальное вам уже сказали - розетки 3х2,5 ( автоматы 16А ), освещение 3х1,5 ( автоматы 10А ), нагреватель 3х4,0 ( автомат 25А ) ...
А лучше всё выкинуть и сделать хороший щиток.
avmal написал :
Замените вводное УЗО АВВ на рубильник 63А
Через это узо сейчас плита и освещение подключены, если поставлю рубильник, останусь без защиты от удара током в этой группе? Или я что-то не так понимаю?
Дайте ссылку пжлста но толковый мануал, как по уму стандартные щитки делают. Я уже понял что надо матчасть учить.
Alex___dr написал :
Вашими экстрасенсорными (без таковых сделать какой либо вывод по столь урезанному фото невозможно... ) возможностями не обладаю...
Тут не экстрасенсорные возможности требуются, а элементарные знания по электросетям зданий. Или вы считаете, что селективный диффавтомат номиналом 50А в этажном щите новостройки можно принять за вводной аппарат щита?
Покритикуйте пожалуйста. Все провода планирую ВВГ 3х2.5 в гофре, проводка под водогрей 3х6. Меня немного смущает, что провода буду тянуть через ванную комнату, это вообще нормально? Или я опять чёта не то придумал? Розетку под водогрей-проточник планирую сделать в туалетном шкафу, от неё же запитаю аквастоп.
В лестничном щитке сейчас стоит дифавтомат ВКЗ 22-50С.142
На что можно его поменять? Хочу в щиток на лестнице поставить УЗО 63А Легранд, а вводной автомат в квартире на 50А. Так нормально будет? Эти щитки лестничные кто-нибудь инспектирует вообще? Не накажут потом, за замену номинала УЗО?
Брысь написал :
Вопросик появился ещё один. На что можно поменять это вкз? Хочу в щиток на лестнице поставить УЗО 63А, а вводной автомат в квартире на 50А. Так нормально будет? Эти щитки лестничные кто-нибудь инспектирует вообще? Не накажут потом, за замену номинала УЗО?
вводной автомат должен стоять в этажном щите, ибо он ограничивает вам мощность и защищает кабель ввода. а на вводе в квартиру логичней иметь рубильник.
Брысь написал :
Вопросик появился ещё один. На что можно поменять это вкз? Хочу в щиток на лестнице поставить УЗО 63А, а вводной автомат в квартире на 50А.
А зачем Вам его менять???? Это УЗО + АВ с кучей защит и характеристикой S. Просто УЗО ставить нет смысла, надо с характеристикой S, к тому же согласно ПУЭ у Вас до счетчика обязательно должен быть коммутирующий автомат, а не только УЗО после счетчика. Оставьте его, с недавних пор такие защитные устройства предписаны к установке в этажные щиты.
Огромное спасибо за ответы. Все понял, менять ничего не буду. А поменять хотел, потому что на этом форуме читал, что эти вкз не надежны и часто выходят из строя. Сечение вводго кабеля 10mm2. Я подумал, что 63 А пойдет. Ну да ладно не буду мудрить. И тупить. Оставлю как есть.